Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат

Ralf85
сообщение 1.2.2019, 14:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2019
Из: казань
Пользователь №: 55247



Здравствуйте!
Вопрос такой:
в помещении проверяют блок питания, и при кз выбивает вводной автомат номиналом 25А категории С (однофазная сеть), хотя на этой группе есть отдельный автомат на 10А категории В.
Как сделать так, чтобы вводной автомат не вырубало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 1.2.2019, 16:38
Сообщение #2





Гости






Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) *
в помещении проверяют блок питания, и при кз выбивает вводной автомат номиналом 25А категории С (однофазная сеть), хотя на этой группе есть отдельный автомат на 10А категории В.
Как сделать так, чтобы вводной автомат не вырубало?

Если этот блок питания проверили один раз, например, после ремонта и после пары проверок такие тесты уже не будут проводиться, то не заморачиватесь - всё так и должно быть. Или сделать, как советует Dimka1.
Если же у вас там что-то типа производственного лабораторного стенда и такие проверки регулярны, то делать защиту на автоматах и плавких вставках - это мазохизм. Эти щитовые аппараты нужны для защиты установки от пожара или защиты человека, т.е. в редких случаях, но не для регулярных частых срабатываний, выполняя функцию датчика тока и мощного контактора в технологическом процессе проверки аппаратуры.
Электронные предохранители и схемы ограничения тока с триггерной функцией - это штатная часть (часть!) схемы подобных стендов на производстве. Если у вас такие задачи, что это выходит за рамки вопросов "чайника", гуглим дальше и углубляемся в тему на специализированных форумах.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ralf85
сообщение 4.2.2019, 8:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2019
Из: казань
Пользователь №: 55247




Спасибо!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ralf85   Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат   1.2.2019, 14:49
- - Dimka1   Поставить за В10 малое сопротивление, иммитирующее...   1.2.2019, 15:12
- - Shturman1   ЦитатаПоставить за В10 малое сопротивление, иммити...   1.2.2019, 15:24
|- - Dimka1   Цитата(Shturman1 @ 1.2.2019, 15:24) такой...   1.2.2019, 15:26
- - Shturman1   а обьяснить почему ЦитатаНет! не хотите   1.2.2019, 15:32
|- - Dimka1   Ну что тут объяснять? Схему начерти и последовател...   1.2.2019, 15:39
- - savelij®   Ralf85, по пунктам... 1. КАПСом не баловаться...   1.2.2019, 15:44
- - Shturman1   ЦитатаНу что тут объяснять? Да, согласен был не пр...   1.2.2019, 16:08
- - Ralf85   Спасибо! поставлю предохранитель 3А.   1.2.2019, 16:25
- - гудвин 30   Ага и предохранитель накрыть кастрюлей. Бывает т...   1.2.2019, 16:33
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) в помеще...   1.2.2019, 16:38
|- - Ralf85   Спасибо!   4.2.2019, 8:48
- - Олега   Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) .. при к...   4.2.2019, 13:42
|- - Ralf85   Цитата(Олега @ 4.2.2019, 13:42) 1. Не ска...   4.2.2019, 14:32
- - Олега   Тогда, если есть S201 с мелким номиналом - пробуйт...   4.2.2019, 18:54
- - Гость_гость_*   Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) Здравств...   2.3.2019, 23:23
- - boka17   Чтобы не плодить однотипные вопросы, спрошу здесь....   11.3.2019, 22:12
|- - Dimka1   Цитата(boka17 @ 11.3.2019, 22:12) Чую, чт...   12.3.2019, 13:49
- - Rezo   Цитата(boka17)Куда потек ток, который нагрел С50 и...   11.3.2019, 23:10
|- - boka17   Цитата(Rezo @ 11.3.2019, 23:10) Дело не в...   12.3.2019, 18:42
- - Rezo   Цитата(boka17)Ясчитаю, что, раз автоматы выбило бе...   12.3.2019, 19:56
|- - boka17   Цитата(Rezo @ 12.3.2019, 19:56) Что же в ...   12.3.2019, 21:53
- - -Mike-   boka17, какой у вас кабель (сечение проводников) н...   12.3.2019, 21:07
- - Rezo   Цитата(boka17)А Вам (не дай бог) попасть к стомато...   12.3.2019, 23:11
- - key   Думаю короткое замыкание или перегрузка после ввод...   13.3.2019, 8:38
|- - с2н5он   Цитата(key @ 13.3.2019, 8:38) Думаю корот...   13.3.2019, 9:36
- - Pantryk   А в самих блоках питания случайно на входе варисто...   13.3.2019, 9:26
- - -Mike-   Можно попытаться сделать небольшой анализ на основ...   13.3.2019, 11:12
- - boka17   Цитата"прилетает" нечто по сети Откуда т...   13.3.2019, 20:42
- - Гость сочувствующий   Вспомнилось вот что: если не изменяет память в жур...   13.3.2019, 23:29
- - Rezo   Цитата(boka17)Текущая версия - сработали варисторы...   13.3.2019, 23:46
|- - boka17   Цитата(Rezo @ 13.3.2019, 23:46) Да!.....   14.3.2019, 21:21
- - Rezo   Цитата(boka17 )Как я "начитался", в идеа...   14.3.2019, 21:47
|- - boka17   Цитата(Rezo @ 14.3.2019, 21:47) И нужно и...   14.3.2019, 22:03
- - -Mike-   boka17 Направление к цели есть, вас ждёт светлое б...   15.3.2019, 0:45
- - boka17   Ещё бы найти схему потрохов ESB 40-40 с картинкам...   15.3.2019, 12:50
- - Гость   Еще можно рассмотреть схему управление вводными ав...   18.3.2019, 23:15