Разница верхних и нижних полюсов дифавтомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разница верхних и нижних полюсов дифавтомата |
| Гость_Гость_Саня_*_* |
2.2.2019, 21:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем привет. Есть дифавтомат ABB DSH 941R на 16А 30мА. Его расположение в щитке не позволяет подключить нагрузку в нижние полюса. Есть ли вообще разница в какие полюса (верхние или нижние) подключать нагрузку, а в какие фазу входную? Мне кажется что нет, но все-таки хочу подтвердить свои домыслы мнениями профи. Спасибо
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Саня_*_* |
3.2.2019, 10:11
Сообщение
#2
|
|
Гости |
всем спасибо. просто не думаю что сила тока в цепи до автомата должна отличаться от силы тока после автомата. независимо от того с какой стороны нагрузка, а с какой подвод фазы.
|
|
|
Гость_Саня_* Разница верхних и нижних полюсов дифавтомата 2.2.2019, 21:59
savelij® Документ искать не буду, но производитель допускае... 2.2.2019, 22:05
Shura_with_KINEF Не надо ни домыслов, ни мнений: - есть паспорт на ... 3.2.2019, 0:54
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Саня_* @ 3.2.2019, 10:11) ..... 3.2.2019, 11:04
Shura_with_KINEF Посмотрите на схему устройства, обычно изображаему... 3.2.2019, 11:32
savelij® Конкретно в рассматриваемом случае (DSH941) и дифз... 3.2.2019, 11:44
Apalikov Для конкретного дифа ABB DSH 941R допускается подк... 3.2.2019, 14:22
savelij® Apalikov, 5 копеек?
Shura_with_KINEF не поленилс... 3.2.2019, 22:06
Apalikov Цитата(savelij® @ 3.2.2019, 22:06) Apalik... 3.2.2019, 22:15![]() ![]() ![]() |
|