Трансформатор ТСЗИ 380/42

Neitron
сообщение 1.2.2019, 20:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.2.2019
Пользователь №: 55248



Добрый вечер! Нужен ваш совет. Имеется понижающий трансформатор 380/42В 2,5кВа и куча лампочек на 12В 60Вт, нужно сделать безопасное освещение под навесом, думаю последовательно подключить 5 лампочек и сделать 7 линий, в общем 35 лампочек, помогите рассчитать ток, на который рассчитан ТСЗИ, выдержит ли он такую нагрузку, что то сомнения какие-то, не могу с расчетами разобраться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 2.2.2019, 20:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



У меня получилось 34А на фазу.I=P/U*1.73 Хоть в звезду,хоть в треугольник,линей ное напряжение и линейный ток не изменятся. как было 42 так и останется.И в догонку,лампочки будут гореть полным накалом если по три последовательно. 12+12+12=36.

Сообщение отредактировал zendo057 - 2.2.2019, 22:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 3.2.2019, 0:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(zendo057 @ 2.2.2019, 20:43) *
У меня получилось 34А на фазу.I=P/U*1.73

Да, Вы правы. Лопухнулся. icon_redface.gif
Цитата
лампочки будут гореть полным накалом если по три последовательно. 12+12+12=36.
Вот именно. Срок службы лампы накаливания сокращается вдвое, если рабочее напряжение увеличено на 5%; вчетверо - если на 10%. Здесь - 16%.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 6:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены