Добрый день! И сразу к сути. Имеется подстанция тупиковая 6/0.4. 2 вводных кабеля от одной рп на разных секциях шин 6кв. 2 трансформатора д/ун-11 тсзгл2500. Вчера лаборатория закончила ежегодные проверки объекта-выявлено: ток петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 1.69кА!!! На втором аналогично! 2 месяца назад выставлял уставки кз на вводных автоматах рунн петля фаза ноль была 22.1кА!! Проверили магазином сопротивления обмотки вн, нн, кз на корпус, заземление, переходные сопротивления - все гуд. Напряжение на НН симметрично и линейное 405 и фазное 234. Напряжение на ВН померить не могу, но горести утверждают, что 6,12 кВ на одном вводе и 6,13 кВ на другом.
Выполнили замер петли у соседа на тп, аналогичная ситуация! Петля фаза ноль ниже номинального тока трансформаторов.
Что могло произойти на распределительной подстанции сетей 110/6??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 1.2.2019, 12:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23236
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



- ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряйте
- от 110/6 есть возможность запитать с другого фидера?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонсан
сообщение 1.2.2019, 21:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 12:15) *
- ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряйте
- от 110/6 есть возможность запитать с другого фидера?

проводили замеры на разных тп 6/0.4 сегодня запитанных от разных пс 35/6, в том числе от нашей. На всех токи кз низкие от 890а до 1.3кА при условии что трансы от 400 Ева до 1000ква. Сети мерили тоже на каких то своих тп 6/0.4 630 ква ток кз от 2 до 6 кА. Так что теперь вопрос-может действительно на 110 или 35 кв что то? Повышенное сопротивление. Есть мнение коллег, что ограничение мощности ввели, занизив ток посредством увеличенного сопротивления на токоограничивающих реакторах 110 или 35. Еще, замеры делали моим прибором ифн300 до 22кА рассчитан. На тп 1 категории замер делала лаборатория самого завода, сопротивление 0.19 при напряжении 228в т.е. Ток кз составление 1.2 кА.
Вот такие дела творятся.....
Есть мнение сетей, что приборы не могут словить мини сопротивление, типа 0,0005555 и поэтому выдают ложный ток кз. Вроде как он не 1.2 кА а от 30ка. В чем я собственно сомневаюсь.

Цитата(НИР @ 31.1.2019, 8:03) *
ТП-110/6 здесь непричем.
Пусть попробуют замер прямо на самом тр-ре, без всяких ЗУ.


И ещё, вполне возможно что прибо которым мерите ток кз петли не воспринимает большие величины тока. Попробуйте замер на каком либо оборудовании питающегося с этого тр-ра , где ток петли будет явно меньше.

про прибор была такая мысль, хотя он с поверки. Так вот пошли сегодня от обратного с самой дальней розетки до трансформатора итог розетки от 200 до 380 ампер, щиты розеток от 400 до 800 ампер, промежуточные щиты от 1 до 1.2 кА, два вру от 1.3 до 1.5 кА, рунн тп 1.57 кА, транс 1,6ка.
Так что прибор снимает правильные показания. Плюс на заводе изготовителе сказали, что если бы были завышенные токи кз, то прибор показал бы максимально свое значение в 22кА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.2.2019, 19:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Джонсан @ 1.2.2019, 22:37) *
На тп 1 категории замер делала лаборатория самого завода, сопротивление 0.19 при напряжении 228в т.е. Ток кз составление 1.2 кА.
Вот такие дела творятся.....



Цитата(Джонсан @ 2.2.2019, 19:10) *
нагрузка то тут причем к току кз?
700а, 403в, без нагрузки 407в

А то, что при таких показателях замера петли фаза ноль 0,19 Ом у вас при нагрузке в 700 А напряжение должно проседать вольт так на шестьдесят, может больше, а у вас всего на четыре вольта. Это говорит о том, что цепь фаза фаза имеет достаточно маленькое сопротивление и напряжение на высокой стороне держится стабильно, ни о каких ограничивающих реакторах на высокой стороне, ограничивающих мощность, не может идти речи. Это полный бред . Если у вас с линейным напряжением все в порядке. Тогда возможно проблемы с фазным напряжением. Теоретически можно проверить нагрузив одну фазу достаточно мощной нагрузкой, но где ее взять, вопрос. Но если получится, то при ваших измерениях петли фаза ноль, фазное напряжение при однофазной нагрузки будет равно U = Uф(в холостую) - Iн*0,19. То есть при токе в 100 ампер напряжение на выходе ТП должно упасть на 19 вольт. Если этого нет, то ваши измерения неправильны. Если это есть, тогда у вас проблема с цепью: нейтраль трансформатора - N шина ТП. Может при измерениях сопротивлений контактов где то что то пропустили.

Сообщение отредактировал rosck - 2.2.2019, 19:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонсан
сообщение 2.2.2019, 20:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Цитата(rosck @ 2.2.2019, 19:08) *
А то, что при таких показателях замера петли фаза ноль 0,19 Ом у вас при нагрузке в 700 А напряжение должно проседать вольт так на шестьдесят, может больше, а у вас всего на четыре вольта. Это говорит о том, что цепь фаза фаза имеет достаточно маленькое сопротивление и напряжение на высокой стороне держится стабильно, ни о каких ограничивающих реакторах на высокой стороне, ограничивающих мощность, не может идти речи. Это полный бред . Если у вас с линейным напряжением все в порядке. Тогда возможно проблемы с фазным напряжением. Теоретически можно проверить нагрузив одну фазу достаточно мощной нагрузкой, но где ее взять, вопрос. Но если получится, то при ваших измерениях петли фаза ноль, фазное напряжение при однофазной нагрузки будет равно U = Uф(в холостую) - Iн*0,19. То есть при токе в 100 ампер напряжение на выходе ТП должно упасть на 19 вольт. Если этого нет, то ваши измерения неправильны. Если это есть, тогда у вас проблема с цепью: нейтраль трансформатора - N шина ТП. Может при измерениях сопротивлений контактов где то что то пропустили.

А как же то факт, что 2 разные линии, разные трансы, разные нейтрали?

Цитата(rosck @ 2.2.2019, 19:08) *
А то, что при таких показателях замера петли фаза ноль 0,19 Ом у вас при нагрузке в 700 А напряжение должно проседать вольт так на шестьдесят, может больше, а у вас всего на четыре вольта. Это говорит о том, что цепь фаза фаза имеет достаточно маленькое сопротивление и напряжение на высокой стороне держится стабильно, ни о каких ограничивающих реакторах на высокой стороне, ограничивающих мощность, не может идти речи. Это полный бред . Если у вас с линейным напряжением все в порядке. Тогда возможно проблемы с фазным напряжением. Теоретически можно проверить нагрузив одну фазу достаточно мощной нагрузкой, но где ее взять, вопрос. Но если получится, то при ваших измерениях петли фаза ноль, фазное напряжение при однофазной нагрузки будет равно U = Uф(в холостую) - Iн*0,19. То есть при токе в 100 ампер напряжение на выходе ТП должно упасть на 19 вольт. Если этого нет, то ваши измерения неправильны. Если это есть, тогда у вас проблема с цепью: нейтраль трансформатора - N шина ТП. Может при измерениях сопротивлений контактов где то что то пропустили.

на других подстанциях в районе аналогичная ситуация и замеры делали другие лаборатории. Что на это скажите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Джонсан   Срочно! Загадки тп 6/0.4   30.1.2019, 23:45
- - Shturman1   ЦитатаЧто могло произойти на распределительной под...   31.1.2019, 0:01
- - ЛЕША   Некорректные измерения. Чем измеряли ПФН? Да и зам...   31.1.2019, 1:40
|- - *   Цитата(ЛЕША @ 31.1.2019, 1:40) Да и замер...   5.2.2019, 9:07
- - НИР   Похоже на то, что результат тока к.з. 0,4кВ привед...   31.1.2019, 6:35
- - Джонсан   Мерили 3 разные лаборатории, и все в шоке от проис...   31.1.2019, 6:44
- - электроник1   я думаю- здесь дело либо в том, что их петлемер чо...   31.1.2019, 7:17
- - с2н5он   Цитата(Джонсан @ 30.1.2019, 23:45) заземл...   31.1.2019, 7:32
|- - Джонсан   Цитата(с2н5он @ 31.1.2019, 7:32) это про ...   31.1.2019, 7:37
- - НИР   ТП-110/6 здесь непричем. Пусть попробуют замер пря...   31.1.2019, 8:03
- - Ixtim   Задать вопрос горсетям, может они вас на батарейки...   31.1.2019, 15:50
|- - Джонсан   Цитата(Ixtim @ 31.1.2019, 15:50) Задать в...   31.1.2019, 21:44
|- - электроник1   Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 21:44) задали...   31.1.2019, 22:33
||- - Джонсан   Цитата(электроник1 @ 31.1.2019, 22:33) бр...   31.1.2019, 22:47
|- - Ixtim   Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 21:44) ... Гр...   1.2.2019, 15:29
- - с2н5он   попробуйте померять напряжение при замере   1.2.2019, 0:23
|- - Джонсан   Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 0:23) попробуйт...   1.2.2019, 9:33
- - с2н5он   - ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряй...   1.2.2019, 12:15
|- - Джонсан   Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 12:15) - ещё на...   1.2.2019, 21:37
|- - Ixtim   Цитата(Джонсан @ 1.2.2019, 21:37) ... Ест...   2.2.2019, 7:07
|- - rosck   Цитата(Джонсан @ 1.2.2019, 22:37) На тп 1...   2.2.2019, 19:08
|- - Джонсан   Цитата(rosck @ 2.2.2019, 19:08) А то, что...   2.2.2019, 20:40
- - Посторонним   А чем мерили?   1.2.2019, 13:59
- - Shturman1   не пойму как сопротивление реактора на ПС может вл...   1.2.2019, 15:38
- - rosck   Какая нагрузка на ТП и какое напряжение под нагр...   2.2.2019, 16:30
|- - Джонсан   Цитата(rosck @ 2.2.2019, 16:30) Какая наг...   2.2.2019, 18:10
- - rosck   Чудес в природе не бывает. Этому должно быть объяс...   2.2.2019, 21:06
- - uvk2   Цитатапроблема с цепью: нейтраль трансформатора - ...   3.2.2019, 8:19
|- - Джонсан   Цитата(uvk2 @ 3.2.2019, 8:19) Поддерживаю...   3.2.2019, 9:28
- - rosck   Может запятая в измерениях не там. Может не 0.19 О...   3.2.2019, 11:38
- - uvk2   Цитатаи переходное на зануление транса, и контур з...   3.2.2019, 19:59
- - НИР   Вам правильно говорят, что при таком сопротивлении...   4.2.2019, 6:55
|- - Джонсан   Цитата(НИР @ 4.2.2019, 6:55) Вам правильн...   4.2.2019, 21:20
- - электроник1   с одной стороны- похвально докопаться до истины. с...   4.2.2019, 22:22
|- - Джонсан   Цитата(электроник1 @ 4.2.2019, 22:22) с о...   4.2.2019, 23:20
||- - rosck   Цитата(Джонсан @ 4.2.2019, 23:20) И не пы...   5.2.2019, 12:00
||- - электроник1   Цитата(Джонсан @ 4.2.2019, 23:20) Где у н...   5.2.2019, 21:05
||- - Джонсан   Цитата(электроник1 @ 5.2.2019, 21:05) эти...   5.2.2019, 21:26
||- - электроник1   Цитата(Джонсан @ 5.2.2019, 21:26) я и гов...   6.2.2019, 23:33
|- - rosck   Цитата(электроник1 @ 4.2.2019, 22:22) с д...   5.2.2019, 13:49
- - НИР   - сдается мне что проблема только из-за больших то...   5.2.2019, 6:20
|- - Джонсан   Цитата(НИР @ 5.2.2019, 6:20) - сдается мн...   5.2.2019, 19:28
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 5.2.2019, 13:49) ...100% н...   5.2.2019, 14:20
|- - *   Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2019, 14:20) Одн...   5.2.2019, 15:22
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2019, 15:20) Как...   5.2.2019, 17:07
- - Shturman1   ЦитатаОднако все приборы могут давать примерно оди...   5.2.2019, 14:35
- - Ваня Иванов   Цитата(* @ 5.2.2019, 15:22) ...высшие гар...   5.2.2019, 15:31
- - Null   Джонсан, чтобы подтвердить предположение о влиянии...   5.2.2019, 17:20
|- - Джонсан   Цитата(Null @ 5.2.2019, 17:20) Джонсан, ч...   5.2.2019, 21:02
|- - rosck   Цитата(Джонсан @ 5.2.2019, 21:02) вот зам...   5.2.2019, 21:11
|- - Aleks_   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 1:02) ...но у ...   5.2.2019, 21:30
- - rosck   А фазу фазу не пробовали измерять? Если и там приб...   5.2.2019, 21:33
|- - Джонсан   Цитата(rosck @ 5.2.2019, 21:33) А фазу фа...   5.2.2019, 21:58
- - НИР   Не утверждаю, но может быть, что при измерении ток...   6.2.2019, 6:41
|- - rosck   Цитата(НИР @ 6.2.2019, 7:41) Не утверждаю...   6.2.2019, 7:18
|- - Джонсан   Цитата(НИР @ 6.2.2019, 6:41) Не утверждаю...   6.2.2019, 10:27
|- - rosck   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 11:27) только ...   6.2.2019, 10:41
|- - Джонсан   Цитата(rosck @ 6.2.2019, 10:41) Все прави...   6.2.2019, 12:46
||- - *   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 12:46) т.е. Вы...   6.2.2019, 13:01
||- - rosck   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 12:46) т.е. Вы...   6.2.2019, 16:17
|- - Null   Цитата(rosck @ 6.2.2019, 11:41) Прибор по...   6.2.2019, 13:17
|- - Aleks_   Похоже с гармониками нормально ( THDI можно было н...   7.2.2019, 23:51
- - НИР   При измерении петли непосредственно на подстанции ...   6.2.2019, 12:38
- - Ваня Иванов   Уважаемый Джонсан! Поясните, пожалуйста, Вашу ...   6.2.2019, 13:51
|- - Джонсан   Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 13:51) Ува...   6.2.2019, 14:36
- - Ваня Иванов   Итак, активные сопротивления обмоток НН, измеренны...   6.2.2019, 14:59
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 6.2.2019, 16:17) Прибор из...   6.2.2019, 18:21
|- - Джонсан   Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 18:21) Без...   6.2.2019, 22:24
- - Ваня Иванов   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 22:24) ...Заме...   7.2.2019, 1:52
|- - Джонсан   Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2019, 1:52) Вам ...   7.2.2019, 14:47
|- - *   Цитата(Джонсан @ 7.2.2019, 14:47) вот тож...   7.2.2019, 15:56
|- - Джонсан   Цитата(* @ 7.2.2019, 15:56) А как ведет с...   7.2.2019, 16:40
- - ЛЕША   Джонсан, загрузите трансформатор по полной...   7.2.2019, 2:33
- - Ваня Иванов   Не иначе как барабашки завелись в Ваших сетях.   7.2.2019, 15:19
- - Aleks_   Джонсан Дополню. Поскольку у вас "уплыли...   8.2.2019, 4:54
|- - Джонсан   Цитата(Aleks_ @ 8.2.2019, 4:54) Джонсан ...   8.2.2019, 9:32
- - НИР   Может есть влияние расположения измерительных пров...   8.2.2019, 9:01
- - *   А нельзя у сетевиков затребовать измерения показат...   8.2.2019, 9:43
|- - Джонсан   Цитата(* @ 8.2.2019, 9:43) А нельзя у сет...   9.2.2019, 21:52
|- - Aleks_   Цитата(Джонсан @ 10.2.2019, 1:52) mzc200 ...   10.2.2019, 10:39
||- - Посторонним   Цитата(Aleks_ @ 10.2.2019, 10:39) Ниже - ...   10.2.2019, 11:05
||- - Джонсан   Цитата(Aleks_ @ 10.2.2019, 10:39) Не моя ...   10.2.2019, 18:29
|- - Aleksandrspb   Цитата(Джонсан @ 9.2.2019, 21:52) нужно. ...   12.2.2019, 17:14
- - Aleks_   Остаётся привести строчку из паспорта ИФН-300 - Д...   8.2.2019, 11:02
- - Aleks_   Джонсан Возможно, вы просматривали, но всё же - ht...   10.2.2019, 16:37
- - НИР   Замеры с помощью "умных" приборов, не ис...   13.2.2019, 6:59
|- - Джонсан   Цитата(НИР @ 13.2.2019, 6:59) Замеры с по...   13.2.2019, 22:21
|- - rosck   Цитата(Джонсан @ 13.2.2019, 23:21) делали...   16.2.2019, 17:46
|- - Ixtim   Цитата(rosck @ 16.2.2019, 18:46) ...есть ...   16.2.2019, 18:14
|- - rosck   Цитата(Ixtim @ 16.2.2019, 18:14) Умора ...   16.2.2019, 18:26
- - НИР   Когда разберетесь с проблемой, сообщите плиз.   14.2.2019, 7:26
- - Aleks_   Цитата(Джонсан @ 14.2.2019, 2:21) ... но ...   14.2.2019, 12:07
- - Aleksandrspb   Интересно, у Вас стабильно по ночам ток кз поднима...   15.2.2019, 17:19
- - электроник1   вы прям какие-то страсти рассказываете прям. это з...   15.2.2019, 18:57
|- - Джонсан   Цитата(электроник1 @ 15.2.2019, 18:57) вы...   16.2.2019, 13:44
|- - ЛЕША   Цитата(Джонсан @ 16.2.2019, 17:44) Разгов...   16.2.2019, 15:46
- - Сунцов Денис   Недавно произошло КЗ на шинах 0,4 кВ тр-ра 1000 кВ...   20.2.2019, 9:28
|- - Джонсан   Цитата(Сунцов Денис @ 20.2.2019, 9:28) Не...   20.2.2019, 20:16
- - Pantryk   Прибор не врет, просто он не предназначен для изме...   20.2.2019, 10:29