Вопрос по пускателям

shuma
сообщение 24.3.2008, 18:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2007
Из: Минск
Пользователь №: 9116



Здравствуйте! У меня такой вот вопрос. Можно- ли магнитные пускатели ПМ12 (для переменного тока) ставить в цепь постоянного тока (управление пускателем постоянным током и коммутация пускателем постоянного тока)? Ответ нужен очень срочно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
doro
сообщение 4.4.2008, 21:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



В принципе реле и пускатели переменного тока можно использовать для постоянного тока. Это немного проще, чем обратная операция. Но есть ряд проблем:
1. При включении катушки пускателя переменного тока на постоянный ток без дополнительных мер она попросту сгорит довольно быстро. Для исключения этого попробуйте включить последовательно с катушкой пускателя резистор ПЭВ-50 сопротивлением 1 кОм. А дале контролируете нагрев катушки и резистора, а также надежность включения пускателя при номинальном и пониженном на 20% напряжением с соответствующей корректировкой. Хотите более определенно? Дайте сопротивление обмотки постоянному и переменному току, сечение провода и напряжение срабатывания пускателя на постоянном и переменном токе. Номинальные параметры резистора посчитаю.
2. Коммутационная способность контактов на постоянном токе заметно ниже, чем на переменном. Вот здесь даже при полной информации помочь не могу. Следите за поведением контактной системы и состоянием контактов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shuma
сообщение 11.4.2008, 10:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2007
Из: Минск
Пользователь №: 9116



Цитата(doro @ 4.4.2008, 21:09) *
В принципе реле и пускатели переменного тока можно использовать для постоянного тока. Это немного проще, чем обратная операция. Но есть ряд проблем:
1. При включении катушки пускателя переменного тока на постоянный ток без дополнительных мер она попросту сгорит довольно быстро. Для исключения этого попробуйте включить последовательно с катушкой пускателя резистор ПЭВ-50 сопротивлением 1 кОм. А дале контролируете нагрев катушки и резистора, а также надежность включения пускателя при номинальном и пониженном на 20% напряжением с соответствующей корректировкой. Хотите более определенно? Дайте сопротивление обмотки постоянному и переменному току, сечение провода и напряжение срабатывания пускателя на постоянном и переменном токе. Номинальные параметры резистора посчитаю.
2. Коммутационная способность контактов на постоянном токе заметно ниже, чем на переменном. Вот здесь даже при полной информации помочь не могу. Следите за поведением контактной системы и состоянием контактов.


Спасибо Вам большое и всем, кто ответил на мой вопрос, но в этом уже надобности нету. Меня сейчас больше интересует второй вопрос по поводу коммутации силовой цепи постоянного тока
Вернуться в начало страницы