![]() Процессы в трансформаторе тока , Не понятен один момент |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Процессы в трансформаторе тока , Не понятен один момент |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите один момент. Известно, что трансформатор тока относится к типу повышающего трансформатора, однако на вторичной обмотке наводятся считанные вольты. В сети не нашел конкретного ответа на свой вопрос, а о причине происходящего могу только строить свои субъективные догадки. Интересны мнения по данному поводу, поделитесь, если не трудно, только без негатива и других моментов, не относящихся к вопросу. Заранее благодарю.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Что конкретно интересует? Какой режим работы? Все лень описывать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
Что конкретно интересует? Какой режим работы? Все лень описывать. Интересен нормальный режим работы без перегрузов и прочего. Почему в повышающем типе трансформатора, к примеру 35 кВ, во вторичной обмотке наводятся небольшие вольты, чем это обусловлено? И вообще, интересны все процессы и явления в трансформаторе тока. Буду благодарен относительно данной информации) кто таки Вам такое сказал? Вам это не нравится, хотите об этом поговорить? p.s. Вы уверены что задали вопрос в нужной теме - вопросы ПРОФЕССИОНАЛОВ? На форуме пока слабо ориентируюсь, решил, что это вопрос профессионалов. Да, хотел бы поговорить, только к данному явлению отношусь нейтрально, просто интересно, так как возникает противоречие: повышающий трансформатор и считанные вольты во вторичной обмотке. На данном ресурсе нет желания умничать и проявлять свои амбиции, просто интересен данный факт) -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Интересен нормальный режим работы без перегрузов и прочего. Почему в повышающем типе трансформатора, к примеру 35 кВ, во вторичной обмотке наводятся небольшие вольты, чем это обусловлено? Не читал все ответы, возможно Вам уже ответ был, но напишу и я. Вы пишите что в повышающем трансформаторе 35кВ, а во вторичке небольшие вольты. Но Вы не написали какое напряжение на первичной обмотке трансформатора тока. 35 кВ это напряжение между какими точками? У трансформатора тока первичкой является один виток шины в корпусе. Так какое напряжение будет на первичке ТТ если измерить его между входом и выходом этого витка? Ответ. Ноль целых хрен десятых -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Так какое напряжение будет на первичке ТТ если измерить его между входом и выходом этого витка? Ответ. Ноль целых хрен десятых В том то и дело, что напряжение на первичной обмотке есть. Магнитный поток в сердечнике наводит ЭДС в обоих обмотках. И при замкнутой вторичке это напряжение на первичной обмотке очень маленькое. На первичной будет наводится напряжение такое же как на вторичке разделенное на коэффициент трансформации. Если на вторичке будут киловольты то на первичке будущем десятки, а то и сотни вольт. В этом то и все дело. Если мы берём нагрузочный трансформатор с выходным напряжением 5 вольт, даём кило амперы на первичную обмотку ТТ и ждём, что на вторичке появится высокое напряжение. А его там как небыло так и не будет. Сколько не увеличивай ток. Причина простая, ЭДС первичной обмотки становится соизмеримой с напряжением источником питания. Эта ЭДС просто немного притормаживает скорость нарастания тока в цепи и магнитного потока. Этого становится дастаточно, для ограничения роста напряжения на вторичной обмотке. То есть, если умножить напряжение источника, на коэффициент трансформации ТТ, то получим значение выше которого в принципе не может вырости напряжение на вторичке. Для ТТ 200/5 это значение будет 5 х 40 = 200 вольт. Но скорость нарастания тока начинает ограничивается при более низком показателе, раза в три четыре. Реально получить более 70 вольт трудно. Но все изменится если если увеличить напряжение источника. Чем выше, тем порог ограничения роста скорости тока будет происходить при более высоких значениях. Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2019, 5:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
В том то и дело, что напряжение на первичной обмотке есть. Просто мне кажется автор вопроса ошибся в напряжении первички ТТ. Он наверное считал что если ТТ стоит в цепи 35кВ, то это и есть напряжение первички ТТ, а это не так Лет десять назад, когда мне было не лень, я расписал работу трансформатора тока вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16515 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 14:00 |
|
![]() |