Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Процессы в трансформаторе тока , Не понятен один момент

gubavs
сообщение 21.12.2018, 17:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Здравствуйте. Подскажите один момент. Известно, что трансформатор тока относится к типу повышающего трансформатора, однако на вторичной обмотке наводятся считанные вольты. В сети не нашел конкретного ответа на свой вопрос, а о причине происходящего могу только строить свои субъективные догадки. Интересны мнения по данному поводу, поделитесь, если не трудно, только без негатива и других моментов, не относящихся к вопросу. Заранее благодарю.


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 24.1.2019, 19:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



здесь есть результаты моих опытов с ТТ-10 кВ, и теоретические обсуждения процесса
http://rzia.ru/topic9852-napryazhenie-na-z...ykh-tsepei.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.1.2019, 4:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Сунцов Денис @ 24.1.2019, 20:32) *
здесь есть результаты моих опытов с ТТ-10 кВ, и теоретические обсуждения процесса
http://rzia.ru/topic9852-napryazhenie-na-z...ykh-tsepei.html

Почитал бегло диалог, пришел к выводу, что большинство специалистом не понимают природу появления высокого напряжения на раскороченной обмотке ТТ. Сам таким был. Но не так давно, в этой ветке, был жаркий спор по этому поводу который помог мне прояснить некоторые моменты.


Цитата(mic61 @ 24.1.2019, 22:29) *
Чтобы напряжение на разомкнутой вторичной обмотке ТТ стало "неприлично" большим, необходимо, чтобы магнитопровод ТТ вошел в режим нвсыщения.

Ну да. с высоковольтными ТТ не имел дела. Но тот который мучил, уходил в насыщение при 2% от номинального тока

Цитата(mic61 @ 24.1.2019, 22:29) *
Это напряжение будет выше, чем больше Ктт, чем больше крутизна ВАХ (чем круче ВАХ, тем "качественней" ТТ т.е. тем точнее соблюдается коэффициент трансформации ТТ), чем больше мощность ТТ ("толще железо").
Т.е. чем ТТ мощнее, и больше Ктт, тем выше будет опасное напряжение на разомкнутой вторичке! Чем круче ВАХ, а следовательно выше класс точности и допустимая мощность обмотки, тем при меньшем токе нагрузки ТТ войдет в режим насыщения.
Поэтому ТТ на напряжения 0,4 кВ, 6...10 кВ могут годами стоять раскороченные, а с ТТ выше 35 кВ лучше не экспериментировать (на хороших, современных ТТ достаточно 20...30 % тока нагрузки, чтобы начали "шкварчать" а потом и выгорать раскороченные клеммники в шкафах ТТ).

Да чем толще железо и больше Ктт тем выше будет напряжение на вторичной обмотке. Но в большей степени, играет напряжение сети, хотя я этому не придавал значения, так как считал, что первичная обмотка ТТ это шина с очень маленьким сопротивлением и весь процесс зависит только от проходящего тока. Но как выяснилось это совсем не так. Поэтому не возможно получить высокого напряжения, на выходе ТТ, на испытательном стенде, используя низковольтный нагрузочный трансформатор, хоть даже перегрузив ТТ в 100 раз. Я пробовал в 10 раз.

Сообщение отредактировал rosck - 25.1.2019, 10:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.1.2019, 21:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(rosck @ 25.1.2019, 3:14) *
...
Ну да. с высоковольтными ТТ не имел дела. Но тот который мучил, уходил в насыщение при 2% от номинального тока

Ну, собственно, ТТ рассчитанные на работу в сети 110 кВ (условно "высоковольтные") от ТТ используемых в сетях более низкого напряжения отличаются только уровнем изоляции между магнитопроводом и первичной обмоткой. Т.е. тор ТТ ТВТ-110 можно одеть на фазу кабеля 6 кВ, и этот ТТ отлично будет работать с записанным в его паспорте Ктт, и классом точности.
А вот наоборот, т.е. ТТ ТШЛ-10 надеть на шину 110 кВ не получится. Т.е. надеть-то наденем, но под напряжением произойдет пробой первичной обмотки на вторичную с выходом из строя ТТ (именно уровень изоляции не позволяет). Использовать ТШЛ-10 на кабелях сшитого полиэтилена 110 кВ тоже не получится. Там токоведущие жилы каждой фазы экранированы, ТШЛ-10 жить будет, а вот показывать ничего не будет.
А применение ТТ 0,66 кВ для КЛ 6 кВ даже обсуждалось где-то здесь на Форуме. Сошлись на том, что технически вполне возможно, хоть и не разрешено нормативными документами.

Цитата(rosck @ 25.1.2019, 3:14) *
.... Но в большей степени, играет напряжение сети, хотя я этому не придавал значения, так как считал, что первичная обмотка ТТ это шина с очень маленьким сопротивлением и весь процесс зависит только от проходящего тока. Но как выяснилось это совсем не так. Поэтому не возможно получить высокого напряжения, на выходе ТТ, на испытательном стенде, используя низковольтный нагрузочный трансформатор, хоть даже перегрузив ТТ в 100 раз. Я пробовал в 10 раз.

Да нет же! Напряжение (какой сети? Той, в которой работает ТТ?) по большому счету для любого трансформатора не важно! Важен материал магнитопровода (максимальная индукция - характеристика самого железа), и величина магнитного потока. А магнитный поток зависит от тока, протекающего по первичной обмотке трансформтора. А вот ток, тот, таки да, появляется только если к обмотке приложить напряжение. Так что напряжение вообще не трансформируется, трансформируется ток посредством магнитного потока. Вспомним формулу для ЭДС вторичной обмотки ("трансформированной ЭДС"):

e2 = 4.44*f*W2м, где
e2 - ЭДС вторичной обмотки
W2 - количество витков вторичной обмотки
f - частота сети
Фм - амплитудное значение магнитной индукции в магнитопроводе
И где в этой формуле напряжение? Магнитный поток, а следовательно и Ток намагничивание - это наше все icon_biggrin.gif !
Да, конечно, для обычного (силового трансформатора) ток намагничивания мы можем "регулировать" величиной поданного напряжения, и полным сопротивление первичной обмотки тр-ра.
Рассмотрим ТТ с разомкнутой вторичкой, как "обычный" тр-р в режиме холостого хода. Первичная обмотка "обычного" трансформатора расчитывается таким образом, чтобы рабочая точка на кривой намагничивания (B=f(H)) была близка к точке перегиба с линейной области на область насыщения. Это понятно, здесь в любом режиме (кроме аварийного повышения первичного напряжения) ток намагничивания не изменится - можно назвать эту точку рабочей точкой трансформатора. А вот в ТТ весь первичный ток является током намагничивания. И рабочая точка "гуляет" от окрестностей нуля индукции (малая нагрузка сети) то глубокого насыщения (короткие замыкания сети).
Вобщем, повторили еще раз в других терминах. Бывает, что помогает разобраться.
И еще. В принципе замерять высокое напряжение на разомкнутой вторичке обычными приборами (скажем, электромагнитной системы, и, тем более обычным цифровым "китайцем") довольно сложно невозможно. Там получаются короткие импульсы большой амплитуды. Лучше всего подключать осциллограф (через делитель, конечно.)
И контрольный вопрос: почему у силового трансформатора предпочтительный режим работы - холостой ход, а у ТТ - к.з.? Хотите поговорим об этом?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.1.2019, 1:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 22:24) *
Ну, собственно, ТТ рассчитанные на работу в сети 110 кВ (условно "высоковольтные") от ТТ используемых в сетях более низкого напряжения отличаются только уровнем изоляции между магнитопроводом и первичной обмоткой. Т.е. тор ТТ ТВТ-110 можно одеть на фазу кабеля 6 кВ, и этот ТТ отлично будет работать с записанным в его паспорте Ктт, и классом точности.

Согласен отличие в том, что изоляция лучше и сердечник больше.

Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 22:24) *
Да нет же! Напряжение (какой сети? Той, в которой работает ТТ?) по большому счету для любого трансформатора не важно! Важен материал магнитопровода (максимальная индукция - характеристика самого железа), и величина магнитного потока. А магнитный поток зависит от тока, протекающего по первичной обмотке трансформтора. А вот ток, тот, таки да, появляется только если к обмотке приложить напряжение. Так что напряжение вообще не трансформируется, трансформируется ток посредством магнитного потока. Вспомним формулу для ЭДС вторичной обмотки ("трансформированной ЭДС"):

e2 = 4.44*f*W2м, где
e2 - ЭДС вторичной обмотки
W2 - количество витков вторичной обмотки
f - частота сети
Фм - амплитудное значение магнитной индукции в магнитопроводе
И где в этой формуле напряжение? Магнитный поток, а следовательно и Ток намагничивание - это наше все icon_biggrin.gif !

Мы на правильном пути. В обсуждении появилась формула определения ЭДС, хотя эта формула трансформаторной ЭДС и справедлива для синусоидального тока, а у нас несколько другой случай, тем не менее она поможет разобраться. Сам собирался ее применить, но ВЫ опередили. Теперь разберемся откуда возникает высокое напряжение на вторичной обмотке. Если мы возьмем реальный трансформатор тока, возьмем более мне известный низковольтный ТТ 0,66 кв. Ну скажем 200/5. По справочнику найдем максимальную магнитную индукцию для этого железа. Посчитаем размер окна сердечника и рассчитаем максимально возможный магнитный поток. Поставив все это в формулу вряд ли удастся получить результат превышающий пару десятков вольт. Более чем уверен результат будет где то на уровне 3 - 10 вольт. Тогда откуда может появится высокое напряжение на выходе. А оно может появится всего от двух условий. У меня был опыт именно с таким трансформатором. Его перекрыло при пуске двигателя. Считаю напряжение на выходе вторички было не один десяток кВ. Но в этой формуле есть величина, изменив которую, мы получим высокое напряжение и эта переменная будет зависеть от напряжения. Это не магнитный поток. Магнитный поток имеет свое предельное значение, это значение наступает при насыщении, для данного ТТ это всего 2% от номинального тока. И при дальнейшем увеличении тока он растет совсем незначительно. На увеличение напряжения влияет частота. Но об этом позже к сожалению ограничен временем.

Сообщение отредактировал rosck - 26.1.2019, 4:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gubavs   Процессы в трансформаторе тока   21.12.2018, 17:41
- - rosck   Что конкретно интересует? Какой режим работы? Все ...   21.12.2018, 17:59
|- - gubavs   Цитата(rosck @ 21.12.2018, 17:59) Что кон...   22.12.2018, 11:42
|- - rosck   Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 12:42) Интере...   22.12.2018, 17:19
|- - Viktor2004   Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 13:42) Интере...   26.1.2019, 22:29
|- - rosck   Цитата(Viktor2004 @ 26.1.2019, 23:29) Так...   27.1.2019, 5:05
|- - Viktor2004   Цитата(rosck @ 27.1.2019, 7:05) В том то ...   27.1.2019, 16:17
- - с2н5он   Цитата(gubavs @ 21.12.2018, 17:41) к типу...   21.12.2018, 18:02
- - Сунцов Денис   так на нем же написано - трансформатор ТОКА. Зачем...   22.12.2018, 13:01
|- - gubavs   Цитата(Сунцов Денис @ 22.12.2018, 13:01) ...   22.12.2018, 17:23
- - ЛЕША   Объясните, почему трансформатор тока Вы называете ...   22.12.2018, 17:38
|- - gubavs   Цитата(ЛЕША @ 22.12.2018, 17:38) Объяснит...   22.12.2018, 17:46
|- - ЛЕША   Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 21:46) Число ...   22.12.2018, 17:49
|- - gubavs   Цитата(ЛЕША @ 22.12.2018, 17:49) Теперь н...   22.12.2018, 18:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 18:21) Нормал...   22.12.2018, 21:57
- - uvk2   Наверное по соотношению витков.   22.12.2018, 17:44
- - rosck   Сначала нужно разобраться чем отличается ТТ от ТН....   22.12.2018, 18:33
- - gubavs   На мой взгляд, мощность поступившая на первичную о...   22.12.2018, 19:00
|- - rosck   Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 19:00) Интере...   22.12.2018, 19:09
||- - gubavs   Цитата(rosck @ 22.12.2018, 19:09) Нужно е...   22.12.2018, 19:46
|- - rosck   Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 19:00) Однако...   22.12.2018, 20:02
||- - gubavs   Цитата(rosck @ 22.12.2018, 20:02) Скажите...   22.12.2018, 20:45
||- - rosck   Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 21:45) Что бы...   22.12.2018, 21:31
|- - mic61   Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 18:00) На мой...   22.12.2018, 21:01
|- - gubavs   Цитата(mic61 @ 22.12.2018, 21:01) Не поня...   22.12.2018, 22:08
- - Посторонним   Кстати, о птичках, которые не любят садиться прово...   22.12.2018, 23:26
|- - Tad   Цитата(Посторонним @ 22.12.2018, 22:26) Т...   23.12.2018, 15:34
- - Olegich71   Старая тема, но понятных ответов не так много нашё...   23.1.2019, 23:42
|- - Посторонним   Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 23:42) ТТ э...   24.1.2019, 9:34
||- - mic61   Цитата(Посторонним @ 24.1.2019, 9:34) ТТ ...   24.1.2019, 21:29
|- - rosck   Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 23:42) Откр...   24.1.2019, 12:44
- - Сунцов Денис   здесь есть результаты моих опытов с ТТ-10 кВ, и те...   24.1.2019, 19:32
|- - rosck   Цитата(Сунцов Денис @ 24.1.2019, 20:32) з...   25.1.2019, 4:14
|- - mic61   Цитата(rosck @ 25.1.2019, 3:14) ... Ну да...   25.1.2019, 21:24
||- - Tad   Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 20:24) И контро...   25.1.2019, 23:31
|||- - mic61   Цитата(Tad @ 25.1.2019, 23:31) ... Напраш...   27.1.2019, 22:43
|||- - rosck   Цитата(mic61 @ 27.1.2019, 23:43) Из теори...   28.1.2019, 17:33
|||- - mic61   Цитата(rosck @ 28.1.2019, 17:33) Если у н...   28.1.2019, 23:13
|||- - rosck   Цитата(mic61 @ 29.1.2019, 0:13) Магнитный...   29.1.2019, 5:39
|||- - Pantryk   Цитата(mic61 @ 28.1.2019, 23:13) Похоже, ...   29.1.2019, 10:31
|||- - rosck   Цитата(Pantryk @ 29.1.2019, 11:31) Т.к. в...   29.1.2019, 18:18
|||- - Pantryk   Цитата(rosck @ 29.1.2019, 18:18) На экран...   30.1.2019, 13:23
|||- - rosck   Цитата(Pantryk @ 30.1.2019, 13:23) Соглас...   30.1.2019, 21:12
|||- - Pantryk   Цитата(rosck @ 30.1.2019, 21:12) То есть ...   31.1.2019, 9:28
|||- - rosck   Цитата(Pantryk @ 31.1.2019, 10:28) Чтобы ...   31.1.2019, 17:34
||- - rosck   Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 22:24) Ну, собс...   26.1.2019, 1:10
||- - mic61   Цитата(rosck @ 26.1.2019, 0:10) Согласен ...   26.1.2019, 21:15
|- - Ixtim   Цитата(rosck @ 25.1.2019, 4:14) Почитал б...   26.1.2019, 9:17
- - rosck   Продолжим. Величина магнитного потока ограничена ...   26.1.2019, 4:59


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 12:40
Rambler's Top100     