Процессы в трансформаторе тока , Не понятен один момент |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Процессы в трансформаторе тока , Не понятен один момент |
21.12.2018, 17:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
Здравствуйте. Подскажите один момент. Известно, что трансформатор тока относится к типу повышающего трансформатора, однако на вторичной обмотке наводятся считанные вольты. В сети не нашел конкретного ответа на свой вопрос, а о причине происходящего могу только строить свои субъективные догадки. Интересны мнения по данному поводу, поделитесь, если не трудно, только без негатива и других моментов, не относящихся к вопросу. Заранее благодарю.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
|
|
![]() |
24.1.2019, 19:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
здесь есть результаты моих опытов с ТТ-10 кВ, и теоретические обсуждения процесса
http://rzia.ru/topic9852-napryazhenie-na-z...ykh-tsepei.html |
|
|
25.1.2019, 4:14
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
здесь есть результаты моих опытов с ТТ-10 кВ, и теоретические обсуждения процесса http://rzia.ru/topic9852-napryazhenie-na-z...ykh-tsepei.html Почитал бегло диалог, пришел к выводу, что большинство специалистом не понимают природу появления высокого напряжения на раскороченной обмотке ТТ. Сам таким был. Но не так давно, в этой ветке, был жаркий спор по этому поводу который помог мне прояснить некоторые моменты. Чтобы напряжение на разомкнутой вторичной обмотке ТТ стало "неприлично" большим, необходимо, чтобы магнитопровод ТТ вошел в режим нвсыщения. Ну да. с высоковольтными ТТ не имел дела. Но тот который мучил, уходил в насыщение при 2% от номинального тока Это напряжение будет выше, чем больше Ктт, чем больше крутизна ВАХ (чем круче ВАХ, тем "качественней" ТТ т.е. тем точнее соблюдается коэффициент трансформации ТТ), чем больше мощность ТТ ("толще железо"). Т.е. чем ТТ мощнее, и больше Ктт, тем выше будет опасное напряжение на разомкнутой вторичке! Чем круче ВАХ, а следовательно выше класс точности и допустимая мощность обмотки, тем при меньшем токе нагрузки ТТ войдет в режим насыщения. Поэтому ТТ на напряжения 0,4 кВ, 6...10 кВ могут годами стоять раскороченные, а с ТТ выше 35 кВ лучше не экспериментировать (на хороших, современных ТТ достаточно 20...30 % тока нагрузки, чтобы начали "шкварчать" а потом и выгорать раскороченные клеммники в шкафах ТТ). Да чем толще железо и больше Ктт тем выше будет напряжение на вторичной обмотке. Но в большей степени, играет напряжение сети, хотя я этому не придавал значения, так как считал, что первичная обмотка ТТ это шина с очень маленьким сопротивлением и весь процесс зависит только от проходящего тока. Но как выяснилось это совсем не так. Поэтому не возможно получить высокого напряжения, на выходе ТТ, на испытательном стенде, используя низковольтный нагрузочный трансформатор, хоть даже перегрузив ТТ в 100 раз. Я пробовал в 10 раз. Сообщение отредактировал rosck - 25.1.2019, 10:01 |
|
|
25.1.2019, 21:24
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Ну да. с высоковольтными ТТ не имел дела. Но тот который мучил, уходил в насыщение при 2% от номинального тока Ну, собственно, ТТ рассчитанные на работу в сети 110 кВ (условно "высоковольтные") от ТТ используемых в сетях более низкого напряжения отличаются только уровнем изоляции между магнитопроводом и первичной обмоткой. Т.е. тор ТТ ТВТ-110 можно одеть на фазу кабеля 6 кВ, и этот ТТ отлично будет работать с записанным в его паспорте Ктт, и классом точности. А вот наоборот, т.е. ТТ ТШЛ-10 надеть на шину 110 кВ не получится. Т.е. надеть-то наденем, но под напряжением произойдет пробой первичной обмотки на вторичную с выходом из строя ТТ (именно уровень изоляции не позволяет). Использовать ТШЛ-10 на кабелях сшитого полиэтилена 110 кВ тоже не получится. Там токоведущие жилы каждой фазы экранированы, ТШЛ-10 жить будет, а вот показывать ничего не будет. А применение ТТ 0,66 кВ для КЛ 6 кВ даже обсуждалось где-то здесь на Форуме. Сошлись на том, что технически вполне возможно, хоть и не разрешено нормативными документами. .... Но в большей степени, играет напряжение сети, хотя я этому не придавал значения, так как считал, что первичная обмотка ТТ это шина с очень маленьким сопротивлением и весь процесс зависит только от проходящего тока. Но как выяснилось это совсем не так. Поэтому не возможно получить высокого напряжения, на выходе ТТ, на испытательном стенде, используя низковольтный нагрузочный трансформатор, хоть даже перегрузив ТТ в 100 раз. Я пробовал в 10 раз. Да нет же! Напряжение (какой сети? Той, в которой работает ТТ?) по большому счету для любого трансформатора не важно! Важен материал магнитопровода (максимальная индукция - характеристика самого железа), и величина магнитного потока. А магнитный поток зависит от тока, протекающего по первичной обмотке трансформтора. А вот ток, тот, таки да, появляется только если к обмотке приложить напряжение. Так что напряжение вообще не трансформируется, трансформируется ток посредством магнитного потока. Вспомним формулу для ЭДС вторичной обмотки ("трансформированной ЭДС"): e2 = 4.44*f*W2*Фм, где e2 - ЭДС вторичной обмотки W2 - количество витков вторичной обмотки f - частота сети Фм - амплитудное значение магнитной индукции в магнитопроводе И где в этой формуле напряжение? Магнитный поток, а следовательно и Ток намагничивание - это наше все Да, конечно, для обычного (силового трансформатора) ток намагничивания мы можем "регулировать" величиной поданного напряжения, и полным сопротивление первичной обмотки тр-ра. Рассмотрим ТТ с разомкнутой вторичкой, как "обычный" тр-р в режиме холостого хода. Первичная обмотка "обычного" трансформатора расчитывается таким образом, чтобы рабочая точка на кривой намагничивания (B=f(H)) была близка к точке перегиба с линейной области на область насыщения. Это понятно, здесь в любом режиме (кроме аварийного повышения первичного напряжения) ток намагничивания не изменится - можно назвать эту точку рабочей точкой трансформатора. А вот в ТТ весь первичный ток является током намагничивания. И рабочая точка "гуляет" от окрестностей нуля индукции (малая нагрузка сети) то глубокого насыщения (короткие замыкания сети). Вобщем, повторили еще раз в других терминах. Бывает, что помогает разобраться. И еще. В принципе замерять высокое напряжение на разомкнутой вторичке обычными приборами (скажем, электромагнитной системы, и, тем более обычным цифровым "китайцем") И контрольный вопрос: почему у силового трансформатора предпочтительный режим работы - холостой ход, а у ТТ - к.з.? Хотите поговорим об этом? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
26.1.2019, 1:10
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Ну, собственно, ТТ рассчитанные на работу в сети 110 кВ (условно "высоковольтные") от ТТ используемых в сетях более низкого напряжения отличаются только уровнем изоляции между магнитопроводом и первичной обмоткой. Т.е. тор ТТ ТВТ-110 можно одеть на фазу кабеля 6 кВ, и этот ТТ отлично будет работать с записанным в его паспорте Ктт, и классом точности. Согласен отличие в том, что изоляция лучше и сердечник больше. Да нет же! Напряжение (какой сети? Той, в которой работает ТТ?) по большому счету для любого трансформатора не важно! Важен материал магнитопровода (максимальная индукция - характеристика самого железа), и величина магнитного потока. А магнитный поток зависит от тока, протекающего по первичной обмотке трансформтора. А вот ток, тот, таки да, появляется только если к обмотке приложить напряжение. Так что напряжение вообще не трансформируется, трансформируется ток посредством магнитного потока. Вспомним формулу для ЭДС вторичной обмотки ("трансформированной ЭДС"): e2 = 4.44*f*W2*Фм, где e2 - ЭДС вторичной обмотки W2 - количество витков вторичной обмотки f - частота сети Фм - амплитудное значение магнитной индукции в магнитопроводе И где в этой формуле напряжение? Магнитный поток, а следовательно и Ток намагничивание - это наше все Мы на правильном пути. В обсуждении появилась формула определения ЭДС, хотя эта формула трансформаторной ЭДС и справедлива для синусоидального тока, а у нас несколько другой случай, тем не менее она поможет разобраться. Сам собирался ее применить, но ВЫ опередили. Теперь разберемся откуда возникает высокое напряжение на вторичной обмотке. Если мы возьмем реальный трансформатор тока, возьмем более мне известный низковольтный ТТ 0,66 кв. Ну скажем 200/5. По справочнику найдем максимальную магнитную индукцию для этого железа. Посчитаем размер окна сердечника и рассчитаем максимально возможный магнитный поток. Поставив все это в формулу вряд ли удастся получить результат превышающий пару десятков вольт. Более чем уверен результат будет где то на уровне 3 - 10 вольт. Тогда откуда может появится высокое напряжение на выходе. А оно может появится всего от двух условий. У меня был опыт именно с таким трансформатором. Его перекрыло при пуске двигателя. Считаю напряжение на выходе вторички было не один десяток кВ. Но в этой формуле есть величина, изменив которую, мы получим высокое напряжение и эта переменная будет зависеть от напряжения. Это не магнитный поток. Магнитный поток имеет свое предельное значение, это значение наступает при насыщении, для данного ТТ это всего 2% от номинального тока. И при дальнейшем увеличении тока он растет совсем незначительно. На увеличение напряжения влияет частота. Но об этом позже к сожалению ограничен временем. Сообщение отредактировал rosck - 26.1.2019, 4:08 |
|
|
gubavs Процессы в трансформаторе тока 21.12.2018, 17:41
rosck Что конкретно интересует? Какой режим работы? Все ... 21.12.2018, 17:59
gubavs Цитата(rosck @ 21.12.2018, 17:59) Что кон... 22.12.2018, 11:42
rosck Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 12:42) Интере... 22.12.2018, 17:19
Viktor2004 Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 13:42) Интере... 26.1.2019, 22:29
rosck Цитата(Viktor2004 @ 26.1.2019, 23:29) Так... 27.1.2019, 5:05
Viktor2004 Цитата(rosck @ 27.1.2019, 7:05) В том то ... 27.1.2019, 16:17
с2н5он Цитата(gubavs @ 21.12.2018, 17:41) к типу... 21.12.2018, 18:02
Сунцов Денис так на нем же написано - трансформатор ТОКА. Зачем... 22.12.2018, 13:01
gubavs Цитата(Сунцов Денис @ 22.12.2018, 13:01) ... 22.12.2018, 17:23
ЛЕША Объясните, почему трансформатор тока Вы называете ... 22.12.2018, 17:38
gubavs Цитата(ЛЕША @ 22.12.2018, 17:38) Объяснит... 22.12.2018, 17:46
ЛЕША Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 21:46) Число ... 22.12.2018, 17:49
gubavs Цитата(ЛЕША @ 22.12.2018, 17:49) Теперь н... 22.12.2018, 18:21
Гость сочувствующий Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 18:21) Нормал... 22.12.2018, 21:57
uvk2 Наверное по соотношению витков. 22.12.2018, 17:44
rosck Сначала нужно разобраться чем отличается ТТ от ТН.... 22.12.2018, 18:33
gubavs На мой взгляд, мощность поступившая на первичную о... 22.12.2018, 19:00
rosck Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 19:00) Интере... 22.12.2018, 19:09

gubavs Цитата(rosck @ 22.12.2018, 19:09) Нужно е... 22.12.2018, 19:46
rosck Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 19:00) Однако... 22.12.2018, 20:02

gubavs Цитата(rosck @ 22.12.2018, 20:02) Скажите... 22.12.2018, 20:45

rosck Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 21:45) Что бы... 22.12.2018, 21:31
mic61 Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 18:00) На мой... 22.12.2018, 21:01
gubavs Цитата(mic61 @ 22.12.2018, 21:01) Не поня... 22.12.2018, 22:08
Посторонним Кстати, о птичках, которые не любят садиться прово... 22.12.2018, 23:26
Tad Цитата(Посторонним @ 22.12.2018, 22:26) Т... 23.12.2018, 15:34
Olegich71 Старая тема, но понятных ответов не так много нашё... 23.1.2019, 23:42
Посторонним Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 23:42) ТТ э... 24.1.2019, 9:34

mic61 Цитата(Посторонним @ 24.1.2019, 9:34) ТТ ... 24.1.2019, 21:29
rosck Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 23:42) Откр... 24.1.2019, 12:44

Tad Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 20:24) И контро... 25.1.2019, 23:31


mic61 Цитата(Tad @ 25.1.2019, 23:31) ...
Напраш... 27.1.2019, 22:43


rosck Цитата(mic61 @ 27.1.2019, 23:43) Из теори... 28.1.2019, 17:33


mic61 Цитата(rosck @ 28.1.2019, 17:33) Если у н... 28.1.2019, 23:13


rosck Цитата(mic61 @ 29.1.2019, 0:13) Магнитный... 29.1.2019, 5:39


Pantryk Цитата(mic61 @ 28.1.2019, 23:13) Похоже, ... 29.1.2019, 10:31


rosck Цитата(Pantryk @ 29.1.2019, 11:31) Т.к. в... 29.1.2019, 18:18


Pantryk Цитата(rosck @ 29.1.2019, 18:18) На экран... 30.1.2019, 13:23


rosck Цитата(Pantryk @ 30.1.2019, 13:23) Соглас... 30.1.2019, 21:12


Pantryk Цитата(rosck @ 30.1.2019, 21:12) То есть ... 31.1.2019, 9:28


rosck Цитата(Pantryk @ 31.1.2019, 10:28) Чтобы ... 31.1.2019, 17:34

mic61 Цитата(rosck @ 26.1.2019, 0:10) Согласен ... 26.1.2019, 21:15
Ixtim Цитата(rosck @ 25.1.2019, 4:14) Почитал б... 26.1.2019, 9:17
rosck Продолжим.
Величина магнитного потока ограничена ... 26.1.2019, 4:59![]() ![]() ![]() |
|