Есть такое выражение Масло масляное.
Объясняю. Если у вас стоит термореле,то какой смысл задействовать термодатчик. И на оборот. Вы бы написали марку двигателя и ТХ. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.1.2019, 10:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Есть такое выражение Масло масляное. Объясняю. Если у вас стоит термореле,то какой смысл задействовать термодатчик. И на оборот. Вы бы написали марку двигателя и ТХ. Термисторная защита двигателя применяется в механизмах с частыми пусками и остановами . тепловое реле имеет инерцию . Ситуация . после нескольких пусков двигатель горячий . тепловое реле не сработает тк ток не достигает уставки теплового реле Сообщение отредактировал moshkarow - 22.1.2019, 18:33 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |