![]() Проблема со стабилизатором "Ресанта" , При проверке, в квартире вышибает австоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблема со стабилизатором "Ресанта" , При проверке, в квартире вышибает австоматы |
Гость_Аля_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты! Очень нуждаюсь в вашей помощи! Купила релейный стабилизатор "Ресанта" 10 000. В "Леруа", где покупала, его отказались проверять, только дали гарантийный талон и сказали, что в случае чего в течение двух недель заменят. Попробовала проверить его дома. Подсоединила все так, как сказано в паспорте. Но когда включила - выбило автоматы в квартире и на лестнице. Причем случалось так несколько раз. Автомат в квартире - Legrand C16, на лестничной площадке - Legrand C25. Решила, что стабилизатор коротит. Отвезла его назад в "Леруа". Там без звука заменили на другой. Подключив его дома, получила тот же эффект - автоматы опять отрубились. Мне нужен стабилизатор, менять на нового кота в мешке не захотела. Потому отвезла аппарат в сервисный центр, хоть он от меня у семи чертей. В сервисе стабилизатор проверили и сказали, что он совершенно исправен. Дело, мол, в том, что у меня слабы квартирные автоматы - надо, чтоб были не меньше С40. Говорят, у него при включении такой большой кратковременный ток, что С25 не выдерживает. Мне это кажется странным. Когда попыталась сама разобраться с автоматами, выяснила, что класс С должен кратковременно выдерживать минимум три номинальных тока. Т.е. получается, что С25, который у меня вылетает, должен выдерживать 75А. Или я что-то не понимаю, или какой же ток возникает при пуске этой "Ресанты"? Правда, сам этот стабилизатор запускается автоматом (который на его передней панели) С50.
Вопрос для меня отнюдь не праздный. Стабилизатор этот купила для дома в деревне, куда езжу в отпуск. С напряжением там полная беда - падает порой до 150в. Потому и аппарат покупала такой мощный. Сведущие в электричестве объяснили, что при таком напряжении только таким могу задействовать технику кВт на 5. Теперь пребываю в растерянности. Не знаю, как поступить. Вернуть эту "Ресанту", пока не поздно, в магазин, или рискнуть везьти ее в деревню. А боюсь того, что там ее пускового тока не выдержит общий автомат. Кто его знает: деревня, она и есть деревня. И еще. Тестовая отвертка светится при прикосновении к клемме "земля" и винтам на кожухе. Не так ярко, как на "фазе", но вполне отчетливо. В сервисе сказали - наводка, заземлите и все будет в порядке. Может ли такое быть у исправного аппарата? Что посоветуете, уважаемые спецы? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Гость_Аля_*) Уж сделайте милость, разверните поподробней свою программу комплексного подхода без слабых звеньев! как я понял , задача в том , что стабилизатором хочется побороть проблему с "просадкой" напряжения ![]() тогда оптимально было бы начать (и это следовало сделать ещё до покупки стабилизатора) с ревизии ввода в дом , начиная от столба ![]() для чего всё это собственно необходимо было сделать , а для того , чтобы понять на каком участке наблюдается снижение сетевого напряжения при подключении мощной нагрузки ![]() так как если "просадка" возникает из-за пресловутой двухпроводной ЛЭП протяжённостью в один километр , то устранить её целесообразнее путём построения автономной системы электроснабжения дома (дизельная или бензиновая электростанция например), так как замена километрового участка линии до ТП экономически неоправдана (если конечно не решать этот вопрос всем колхозом потребителей электроэнергии от данной линии) , а применение автотрансформаторного стабилизатора не позволяет решить эту задачу , а только усугубляет "просадку" напряжения в линии от ТП ![]() если проблема лишь на участке столб -> дом -> розетка , то здесь можно будет решить проблему путём модернизацией домовой электросети ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |