Что такое гармоники? Откуда они берутся? Их плюсы и минусы.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
К сожалению я не знаю что такое селективный вольтметр, расскажите если не сложно. Вопрос по спектроанализатору считаю не совсем корректным. Спектроанализатор проводит анализ сигнала цифровым методом. Результат своего анализа обрабатывает своим програмным обеспечением и соответственно после такой обработки результаты анализа может представить в любом виде, может нарисовать гармоники (которые сам посчитает и сам построит), может мультик показать, короче как запрограмирован, так и покажет.
Я утверждаю, что гармоник мы не увидим никогда. При этом имею в виду АНАЛОГОВЫЕ измерения, без математической обработки результата! Математическая обработка результата представляет собой совокупность неких входных величин и РАСЧЕТНЫХ величин. Так вот, в жизни и в проводах ))), нет расчетных величин (если можно так выразится), в проводах течет реальный ток, форму которого можно увидеть если подключить осцилограф. И этот же ток может быть мне представлен на экране анализатора в виде прямой выражающей ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение этого тока. Ведь данный факт не говорит о том, что ток имеет форму прямой? Это просто математическая обработка сигнала. Давайте отъделять мух от котлет. Расскажите каким образом мы можем разложить не синусоидальный сигнал на множество идеальных синусоид отличающихся по частоте и амплитуде друг от друга, не проводя при это математических вычислений? Если такое возможно, то я не прав в своих утверждениях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
К сожалению я не знаю что такое селективный вольтметр... Селективный вольтметр, на входе которого стоит аналоговый перестраиваемый фильтр. Плавно вращая колёсико, мы обнаруживаем, что стрелочка отклоняется не только на 50 Гц, но и на 100, 150 и т.д., если синусоида отличается от идеала.Я утверждаю, что гармоник мы не увидим никогда. При этом имею в виду АНАЛОГОВЫЕ измерения, без математической обработки результата! Расскажите каким образом мы можем разложить не синусоидальный сигнал на множество идеальных синусоид отличающихся по частоте и амплитуде друг от друга, не проводя при это математических вычислений? Если такое возможно, то я не прав в своих утверждениях. Чисто аналоговый прибор. Результаты получаем в абсолютных величинах, которые с помощью сложного математического аппарата, именуемого "деление", преобразуем в проценты. Аналоговый спектроанализатор представляет собой несколько (по количеству гармоник) селективных вольтметров, настроенных на гармоники. Первую гармонику входным аттенюатором ставим на 100%, на шкалах остальных вольтметров видим величину гармоник. ![]() Вот, приходи, кума, любоваться на осциллограмму: ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Roman_D, я не понял ваш рисунок. Прошу ткнуть меня носом и объяснить подробнее если можно.
Вот, приходи, кума, любоваться на осциллограмму: ![]() ![]() Из чего видно, что на рисунке есть 7-я гармоника? Откуда цифра - 6%?, где изображена синусоида 50Гц? (у вас пол-периода длится примерно 18мсек, в то время как пол-периода при 50Гц- 10мсек), где семь горбиков поменьше на большой горбоноиде? Попробую тоже чуть порисовать. Как сказал Roman_D, селективный вольтметр это вольтметр с аналоговым фильтром на входе. Как работает аналоговый фильтр мы знаем. Предлагается включить фильтр высокой частоты на сигнал, который я нарисовал. Тогда конденсатор высокочастотного фильтра будет разряжатся и заряжатся на участке Т1, так как для этого есть условия в исследуемом сигнале (см. форму сигнала). В оставшуюся часть времени до окончания периода (время Т2-Т1) кондесатор фильтра работать практически не будет (не та частота настройки фильтра (см. форму сигнала). При этом мы имеем, что форма выходного сигнала фильтра определяется формой исследуемого сигнала. Также можно сказать что и период выходного сигнала фильтра будет определятся формой исследуемого сигнала (в нашем случае это время Т1). Так откуда же возьмется красивая синусоида на выходе фильтра? Такая как приведенные ниже гармоники? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Предлагается включить фильтр высокой частоты на сигнал, который я нарисовал. Первое уточнение: не фильтр ВЧ, а полосовой фильтр - "дырка" с полосой несколько герц. Чем уже, тем лучше ![]() примеры осциллограм с таблицей гармоник (фазное и линейное напряжение). ![]() ![]() ![]() ![]() Частота написана сверху. Если внимательно присмотреться, последнее деление меньше; период - 20 мсек. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |