Здравствуйте всем!
У нас такая проблема (идея начальника). На заводе по изготовлению формальдегида (производится очень много пара) началось расширение, поэтому хотят установить новую паровую турбину 800кВт (нагрзука завода 1МВт-1200Мвт). На существующем заводе выработка пара прямопропорциональная потреблению э/э и выработке продукта. Поэтому турбина на 60-80% обеспечивает энергией весь завод, нехватка беретсяберется из сети, установлены КБ (кол-во и мощность не знаю в подробностях, но суть в том, что они есть). Примечательно, что кол-во пара пропорционально потреблению (т.е. если выработывается меньше пара, то нагрузка завода падает, больше - нагрузка растет). Вопрос: на турбине есть что-то вроде "режима работы" индуктивный и емкостной. Теперь руководство хочет убрать КУ и компенсировать турбинами. Что-то типа синхронного компенсатора получается. Я в этом не сильно силен, поэтому спросить хотел тут. Возможно ли это? Окей, поставить и выдавать реактив можно, но ведь тогда уменьшиться выработка ээ (и вообше, насколько реальна она) ? Реален ли такой режим работы ? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Возможно, я отстал от жизни, но синхронный генератор может работать либо в режиме генерации активной энергии, либо в режиме компенсации реактивной. Турбогенератор, способный на такие переключения, должен быть специально заточен под это. Отключается пар и принимаются меры по охлаждению лопаток турбины:генератор превратился в двигатель, вращающий турбину.
А вот чтобы все в одном флаконе одновременно - не слышал. Есть какие-то АСТГ (асинхронизированные), но с чем их едят, не знаю. ![]() Представляю себе так: ТГ работает в параллель с сетью и обеспечивает большую часть потребности в активной энергии; автоматическая ККУ компенсирует реактивную энергию. Мухи отдельно, котлеты отдельно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 13:11 |
|
![]() |