Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблема со стабилизатором "Ресанта" , При проверке, в квартире вышибает австоматы

Гость_Аля_*
сообщение 7.4.2008, 5:59
Сообщение #1





Гости






Уважаемые специалисты! Очень нуждаюсь в вашей помощи! Купила релейный стабилизатор "Ресанта" 10 000. В "Леруа", где покупала, его отказались проверять, только дали гарантийный талон и сказали, что в случае чего в течение двух недель заменят. Попробовала проверить его дома. Подсоединила все так, как сказано в паспорте. Но когда включила - выбило автоматы в квартире и на лестнице. Причем случалось так несколько раз. Автомат в квартире - Legrand C16, на лестничной площадке - Legrand C25. Решила, что стабилизатор коротит. Отвезла его назад в "Леруа". Там без звука заменили на другой. Подключив его дома, получила тот же эффект - автоматы опять отрубились. Мне нужен стабилизатор, менять на нового кота в мешке не захотела. Потому отвезла аппарат в сервисный центр, хоть он от меня у семи чертей. В сервисе стабилизатор проверили и сказали, что он совершенно исправен. Дело, мол, в том, что у меня слабы квартирные автоматы - надо, чтоб были не меньше С40. Говорят, у него при включении такой большой кратковременный ток, что С25 не выдерживает. Мне это кажется странным. Когда попыталась сама разобраться с автоматами, выяснила, что класс С должен кратковременно выдерживать минимум три номинальных тока. Т.е. получается, что С25, который у меня вылетает, должен выдерживать 75А. Или я что-то не понимаю, или какой же ток возникает при пуске этой "Ресанты"? Правда, сам этот стабилизатор запускается автоматом (который на его передней панели) С50.
Вопрос для меня отнюдь не праздный. Стабилизатор этот купила для дома в деревне, куда езжу в отпуск. С напряжением там полная беда - падает порой до 150в. Потому и аппарат покупала такой мощный. Сведущие в электричестве объяснили, что при таком напряжении только таким могу задействовать технику кВт на 5.
Теперь пребываю в растерянности. Не знаю, как поступить. Вернуть эту "Ресанту", пока не поздно, в магазин, или рискнуть везьти ее в деревню. А боюсь того, что там ее пускового тока не выдержит общий автомат. Кто его знает: деревня, она и есть деревня.
И еще. Тестовая отвертка светится при прикосновении к клемме "земля" и винтам на кожухе. Не так ярко, как на "фазе", но вполне отчетливо. В сервисе сказали - наводка, заземлите и все будет в порядке. Может ли такое быть у исправного аппарата?
Что посоветуете, уважаемые спецы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Аля_*
сообщение 10.4.2008, 2:22
Сообщение #2





Гости






Доброй Вам ночи, уважаемый ZavGar!
С удовольствием отмечая Ваш высокий профессионализм, должна перед Вами извиниться, за то что по своему растяпничеству выдала Вам неверную информацию. Но истинного профи никогда не обманут женские заблуждения. И Вы это блестеще подтвердили! icon_biggrin.gif
Не особенно, правда, поверив, в Ваше состояние ступора (было б от чего!), я полезла рыться в фотографиях: нет, понятно, наш трансформатор я никогда не снимала, но вспомнилось, что было одно фото, на которое с краю попали столбы ЛЭП. Нашла! Вы абсолютно правы - к трансформатору идут ТРИ провода. На фото ясно видно: бетонный столб, на нем два провода по сторонам и третий по верхушке. Так что прошу прощения...
А, вот, с линией к дому я сказала чистую правду: два провода, длинна около километра. Говорю это со всей ответственностью: специально перепроверила - открыла в Гугле карту и промерила расстояние. Уж где стоит трансформатор, и как проходит ветка - помню точно. Так что кранты это - не кранты, а вот так живем!
Могу дать еще и такую информацию, которая, возможно, окажется Вам полезной при вынесении окончательного вердикта. Столб возле моего дома - последний. Нулевой провод с него уходит в землю. Закопан, правда, совсем неглубоко - сантиметров на 30. (Здесь не оговорилась - именно САНТИметров.) Откуда знаю? В прошлом году весной размыло грунт, и ржавый хвост обнажился целиком. Я сама засыпала яму. Попутно обнаружила крупную неприятность - провод, сбегавший по столбу к земле, ощутимо "кусался". Приложила к нему индикаторную отвертку. Светится! Специально ездила в город к электрикам, написала заявление. Те верить не хотели! Явились только через две недели, и то лишь после моего звонка лично главному инженеру. А позвонила я ему, когда терпение лопнуло. И было от чего - после дождя возле этого столба стукнуло овцу. Она, к счастью, оклемалась, но провалялась вверх копытами минут пять. Вердикт местных спецов - в землю уходила фаза! Причем несколько лет - точно! Думаю, перепутали подключение, когда частично меняли столбы в деревне. (Мой, не заменили. Деревянный, без бетонного пасынка.) А тому уж лет 6.
Вот так бывает! А Вы тут о нормах и правилах... Но это я отнюдь не в упрек. Хорошо бы, если б всегда и везьде эти правила соблюдались.

Огромное Вам спасибо за четкие конкретные ответы и рекомендации. Постараюсь в ближайший сезон их в точности реализовать. Изыщу, что называется, возможности. Даже со сваркой, быть может, решу.

Значит, полагаете, не нужно мне никакого балласта при такой длинне линии? Напряжение в ней, действительно, резко падает при подключении мало-мальски мощной нагрузки - киловатта, скажем, в 2. Проверяла.

P.S. А если, вдруг, балласт понадобится, килловаттная электроплитка с термостатом подойдет?

Всего Вам наилучшего и жизни без ступоров! icon_smile.gif
Алевтина.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.4.2008, 11:11
Сообщение #3





Гости






Цитата(Аля)
С удовольствием отмечая Ваш высокий профессионализм, ...
Добрый день!
Как раз "верхнее" образование у меня - инженер-механик. Советское ещё. Так что некоторый минимум электротехники и промышленной электроники нам давали. Поэтому здесь я тусуюсь только на чайницком форуме и в разделах, посвящённых оборудованию, с которым имею дело по работе.

Цитата(Аля)
Столб возле моего дома - последний. Нулевой провод с него уходит в землю. Закопан, правда, совсем неглубоко - сантиметров на 30.
А другие дома, питающиеся от этой линии, расположены равномерно по длине этого километра, или "кустом" рядом с Вами? В первом случае необходимо добиваться, чтобы протянули, как минимум, вторую фазу до первого-второго дома на Вашей линии (ЛЭП будет похожа на 10-киловольтную: два провода по бокам, один - по верхушкам опор), в случае "куста" - четырёхпроводку по всей длине.

Если у Вас есть опыт общения с главным инженерам электросети, возможно, что Вы встретите понимание, подкрепив Ваши доводы готовностью некоторого материального участия в этом проекте. Здесь всё зависит от соседей. Более-менее состоятельные дачники есть? Практика показывает, что вкладывать денежку в систему электроснабжения выгоднее и результативнее, чем пытаться вытянуть стабилизатором. (По своей даче убедился. Тоже кстати, в 450 километрах).

Вообще же век однофазного электроснабжения потребителей-частников давно прошёл. При большевиках это возбранялось ради пресечения подпольного частного предпринимательства и сопутствовавшего ему воровства промышленного оборудования. Т.е. причина - чисто идеологическая. Теперь получить три фазы - не такая уж проблема.

Цитата(Аля)
Попутно обнаружила крупную неприятность - провод, сбегавший по столбу к земле, ощутимо "кусался". Приложила к нему индикаторную отвертку. Светится! Вердикт местных спецов - в землю уходила фаза! ...
Хорошо бы, если б всегда и везьде эти правила соблюдались.
Если с трансформатора уходят 220 вольт, а к потребителю приходят - 150, значит - 70 вольт теряются в проводах линии. 35 - в фазном, 35 - в нулевом. Ощутимо кусаться может даже нулевой, если стоИте на сырой земле. Отсюда - и необходимость надёжного заземления электрооборудования дома, и необходимость повторного заземления нуля на вводе от воздушной ЛЭП. Представьте, насколько велика вероятность удара молнии или просто наводки от атмосферного электричества на провода.
Если бы у каждого абонента на вводе было выполнено повторное заземление нуля, электрики никогда бы
не перепутали ноль с фазой.
Если должностные лица не соблюдают некоторые правила, это не освобождает, а наоборот обязывает абонента принимать все необходимые меры (избыточной безопасности не бывает).
Если решите вопрос со сваркой (газовую или бензоагрегат тащить, что ли? Такая сеть электросварку не потянет.), для соединения штырей между собой используйте стальную полосу 4х40, или другой металлопрокат соответствующего сечения, который только можно проварить.

Цитата(Аля)
Значит, полагаете, не нужно мне никакого балласта при такой длинне линии?
Всё идёт к тому, что не нужно. Плитка теоретически может разогреться до пожароопасной температуры. Лампочка в закрытом светильнике (возможно, - галогенная в прожекторе вне помещения) - предпочтительнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Аля   Проблема со стабилизатором "Ресанта"   7.4.2008, 5:59
- - Коот   Добрый день, Аля. Вызывает уважение ваше желание с...   7.4.2008, 7:28
- - Аля   Здравствуйте, уважаемый Коот! Вы меня наповал ...   7.4.2008, 8:49
- - Коот   Аля, вы меня еще больше поражаете. Я очень трепетн...   7.4.2008, 9:41
- - NickEl   2 Гость_Аля_* время-токовые характеристики автомат...   7.4.2008, 9:42
- - Аля   Еще раз большое Вам спасибо, уважаемый Коот, за со...   7.4.2008, 11:08
- - Коот   Вы... это... Что это меня уважаемый Коот называете...   7.4.2008, 15:52
|- - vano25   Господа, автор респект. Прочитал тему с большим уд...   7.4.2008, 20:35
- - NickEl   от себя добавлю лишь одно скромное наблюдение , чт...   8.4.2008, 0:16
- - Аля   Уважаемый NickEl! Ознакомилась с Вашим последн...   8.4.2008, 7:58
- - Аля   Уважаемый vano25! Приятно узнать, что Вы получ...   8.4.2008, 8:14
- - AlexPetrov   Алевтина, никто Вас обидеть не хотел, не сжимайте ...   8.4.2008, 9:14
|- - ZavGar   Цитата(AlexPetrov @ 8.4.2008, 9:14) Сомне...   8.4.2008, 13:09
- - Victor195002   Добрый день. 2NickEl Незабвенный Козьма Прутков в ...   8.4.2008, 10:26
- - NickEl   2 ALL рад , что моё неосторожно высказанное наблюд...   8.4.2008, 10:45
- - Victor195002   Добрый день. 1. А кто-нибудь может сказать, а на ч...   8.4.2008, 15:17
- - Аля   Доброе утро, Коот! После того, как Вы велели м...   8.4.2008, 15:35
|- - ZavGar   Цитата(Аля @ 8.4.2008, 15:35) По прошеств...   8.4.2008, 15:51
- - NickEl   Цитата(Victor195002)А кто-нибудь может сказать, а ...   8.4.2008, 15:39
- - Аля   Добрый вечер, уважаемые форумчане-профи! В пер...   8.4.2008, 19:29
|- - ZavGar   Цитата(Аля @ 8.4.2008, 19:29) К моему дом...   8.4.2008, 20:59
- - Аля   Спасибо за полезные вопросы, уважаемый ZavGar...   8.4.2008, 22:07
- - NickEl   да , видимо после покупки стабилизатора придётся з...   9.4.2008, 0:49
- - Аля   Доброй ночи, NickEl! Вы ничего не пропустили. ...   9.4.2008, 2:13
- - NickEl   2 Гость_Аля_* из всего Вами перечисленного домашне...   9.4.2008, 9:20
- - Аля   Здравствуйте,NickEl! Спасибо за ссылку, но, к ...   9.4.2008, 13:54
|- - ZavGar   Цитата(Аля @ 9.4.2008, 13:54) Здравствуйт...   9.4.2008, 15:08
|- - AlexPetrov   Цитата(Аля @ 8.4.2008, 22:35) P.S. Мою те...   9.4.2008, 17:21
- - Аля   Уважаемый ZavGar! Внимательнее перечитайте мой...   9.4.2008, 15:53
|- - ZavGar   Цитата(Аля @ 9.4.2008, 15:53) Уважаемый Z...   9.4.2008, 19:03
- - Victor195002   Добрый день. Время от времени заглядываю в тему и ...   9.4.2008, 18:41
- - Аля   Добрый день, уважаемый AlexPetrov! Я ни коем о...   9.4.2008, 19:23
- - Аля   Доброй Вам ночи, уважаемый ZavGar! С удовольст...   10.4.2008, 2:22
|- - ZavGar   Цитата(Аля)С удовольствием отмечая Ваш высокий про...   10.4.2008, 11:11
- - Аля   Здравствуйте, уважаемыйVictor195002! Хоть Вы ...   10.4.2008, 4:41
- - Victor195002   Доброе утро. 1. Я Вас умоляю- не надо никого втяги...   10.4.2008, 8:46
- - AlexPetrov   Народ, а как можно в домашних условиях засечь пико...   10.4.2008, 13:23
- - Аля   Здравствуйте, ZavGar! Неважно, где учиться. Г...   10.4.2008, 13:29
- - Аля   Добрый день, Victor195002! "По тому «как...   10.4.2008, 13:39
- - NickEl   2 Гость_Аля_* смысл ваших претензий к специалистам...   10.4.2008, 14:04
- - Аля   Уважаемый NickEl! Что Вы имеете ввиду, говоря:...   10.4.2008, 15:48
- - NickEl   Цитата(Гость_Аля_*)Уж сделайте милость, разверните...   10.4.2008, 16:24
- - Гость_Александр_*   "Ресанта" 10 000---очевидно 10 000ВА Та...   10.4.2008, 18:30
- - Аля   Доброй ночи, NickEl! Ответы на Ваш пост по пор...   11.4.2008, 1:02
- - NickEl   Цитата(Гость_Аля_*)Потому, думаю, могу с увереннос...   11.4.2008, 9:49
- - ZavGar   Цитата(AlexPetrov @ 10.4.2008, 13:23) Нар...   11.4.2008, 12:05
|- - AlexPetrov   Цитата(ZavGar @ 11.4.2008, 19:05) Подключ...   11.4.2008, 15:32
|- - ZavGar   Цитата(AlexPetrov @ 11.4.2008, 15:32) И ч...   11.4.2008, 16:14
- - lamer   2Victor195002 До...   5.5.2008, 13:36
- - Victor195002   Доброе утро. 2lamer. Понял. Спасибо.   6.5.2008, 7:47
- - AlexPetrov   Ну что там, Алевтина?   15.5.2008, 16:53
|- - ZavGar   Цитата(AlexPetrov @ 15.5.2008, 16:53) Ну ...   29.5.2008, 15:38
- - Victor195002   Добрый вечер. Да угомонитесь Вы. Я думаю, что прич...   29.5.2008, 23:30
|- - ZavGar   Цитата(Victor195002 @ 29.5.2008, 23:30) Д...   30.5.2008, 11:29
- - NickEl   Цитата(ZavGar)Тема-то поднята весьма актуальная: д...   30.5.2008, 11:49
- - Victor195002   Добрый день. 1. Могу поделиться собственными наблю...   30.5.2008, 16:39
- - Гость_Павел_*   Подскажите пожалуйста, какова форма выходного напр...   14.2.2009, 16:13
- - Гость_Кирилл_*   попробую рассказать о своей проблемме У меня три ...   23.2.2009, 16:03
- - AlexPetrov   Павел, имеется, скорее всего, в виду обычный двухо...   23.2.2009, 17:02
- - Гость_Александр_*   Есть вариант с автоматическим шунтированием... ...   1.11.2010, 1:35
- - Дядя Леня   Здравстуте люди сайта.Я новый посетитель.Прочитал ...   11.12.2010, 23:38
|- - Александр Данилович   Цитата(Дядя Леня @ 11.12.2010, 23:38) Про...   4.2.2011, 1:51
- - Сеньор Риварес   Цитата(NickEl @ 8.4.2008, 15:39) можно ко...   10.1.2011, 22:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 1:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены