прокладка кабеля ПВ

Гость_Ламер_*
сообщение 10.8.2005, 11:12
Сообщение #1





Гости






проложил перемычку между 2мя щитами 2 метра длинной в цинковом коробе, 5 проводов ПВ3 50мм.
человек грит типа длительная токовая нагрузка на эту перемычку 150 Амер, я считаю что проложено открыто и соответственно думаю что 215 Ампер. Хто прав? icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Сергей_*
сообщение 17.8.2005, 16:37
Сообщение #2





Гости






Прав тот дядя, который сказал. что 150А (точнее 146,2)
ПУЭ п. 1.3.10
"... При количестве одновременно нагруженных проводов более 4-х, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников..."