СИП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СИП |
| Гость_Антоний_* |
9.4.2008, 14:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Нужно сделать отвода от ВЛ к дому. Подскажите, какой вариант предпочтительнее СИП2 или СИП4. Какие крепления используются для обоих проводов?
|
|
|
![]() |
9.4.2008, 23:25
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
СИП-2 магистральный провод, и может быть использованн лишь если отвод к вашему дому более чем 40м. и имеются промежуточные опоры. ну второе направление - если стандартный 4*16 мм СИП-4 вам не достаточно по токам..
как правило, ставится СИП-4 и два анкерных зажима по концам. присоединение к магистрали удобнее и надежнее делать прокалывающими зажимами. т.к. вопрос задан в очень общем виде, то и ответочень общий.. более конкретно нужно смотреть на местности, или по планам. |
|
|
Антоний СИП 9.4.2008, 14:52
Антоний АлдарКосе, благодарю за ответ. Есть вопросы:
- маг... 10.4.2008, 23:54
savelij Цитатапример зажимов - дайте ссылочку.. ссылочка 11.4.2008, 0:11
Антоний С ответвленем ясно. А какие креплния на обеих стор... 11.4.2008, 21:01
savelij ЦитатаА какие креплния на обеих сторонах?
Можно в ... 11.4.2008, 21:27
электроник1 Цитата(Антоний @ 9.4.2008, 14:52) Нужно с... 12.4.2008, 14:26![]() ![]() |
|