Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Потеря напряжения на вводном кабеле с ТП

diman3589
сообщение 3.1.2019, 18:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.1.2019
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 55118



Доброго времени суток!

Вот такая ситуация.
При замере напряжения на трансформаторной подстанции, на каждой фазе 226-228 вольт. Питание подается с ТП по алюминиевому бронекабелю с сечением каждой жилы 35 мм2 до рентгенлаборатории, длина кабеля ~55м, подземка.

При вводе в рентгенлабораторию, замер без нагрузки фаза А = 180 вольт, фаза B = 226 вольт, фаза С = 228 вольт.
При включении нагрузки, фаза А = 230 вольт, фаза B = 160 вольт, фаза С = 228 вольт.
Ампераж при нагрузке, фаза А = 3,9 А, фаза В = 19,4 А, фаза С = 5,6 А.

Вопрос, почему проседает фаза В и увеличивается фаза А ?

Сообщение отредактировал diman3589 - 3.1.2019, 18:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 5.1.2019, 19:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Питание подается с ТП по алюминиевому бронекабелю
Терзают смутные сомнения, что кабель то трехжильный...
Цитата
При вводе в рентгенлабораторию, замер без нагрузки фаза А = 180 вольт
Колитесь, куда дели 46 В?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 16:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены