Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются

Biserovo
сообщение 16.12.2018, 15:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.12.2018
Пользователь №: 55049



Здравствуйте, профессионалы!
Прошу помочь разобраться в проблеме.
В своем доме поставил на 3 фазы 3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000. Сразу начались проблемы. Через несколько минут стабилизатор по одной из фаз отключился- на дисплее загорелись все символы сразу, далее на дисплее обратный отсчет 5-4-3-2-1 и включение. Входящее напряжение при этом было 200-205 в, нагрузка- 10А Через 10-20 мин все повторилось, потом ещё и ещё. Всё по одной фазе.
Включил байпас. Через 10-20 мин. то же самое произошло по другой фазе. Также входящее не ниже 200в, нагрузка на выше 12-15 А. Включил байпас и на втором стабилизаторе. На третьей фазе такого не было, несмотря на нагрузку в 20А.
Пригласил специалиста "Энергии". Тот посмотрел, замерил что-то и сказал, что срабатывает защита от перегрузки стабилизатора. Якобы проблемы в домашней сети- на "0" он намерил 4-5 А, сказал, что этого не должно быть, максимум 0,3-0,5 А- короче, проблемы с "0" фазой.
Надо сказать, что у меня свой КТП, куда приходят 3 фазы, а "0" берется с контуров заземления- своя у КТП, ещё контур вокруг дома.
Ещё он сказал, что нагрузка по фазам распределена неравномерно.
Я вызвал специалиста местных электросетей. Тот тоже все замерил, перераспределил нагрузку по фазам более равномерно, сказал, что по "0" фазе сейчас идёт 1-3 А, и что это нормально. Вообще с электрикой в доме проблем нет.
Почему срабатывает стабилизатор, не знает.
Получается, что и с домашней сетью все в порядке, и стабилизатор исправен. А вместе работать не хотят.
Вот такие дела.
Может, я что- то не так назвал или описал, но ведь я "чайник"...

Сообщение отредактировал Biserovo - 16.12.2018, 15:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 26.12.2018, 4:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Biserovo, Уважаемый я Вам задал простой вроде вопрос, НЕ? Чем отключается Ваши стабилизаторы ? Что там стоит физически? Не я понимаю что вы чайник конечно. Но пускатель или там реле от автомата то отличаете? Так же добавлю если вы считаете что отключающийся без причины стабилизатор исправен 100% я снимаю шляпу.
Значит отключается и потом перезагрузившись включается, значит все же стоит пускатель или мощное реле, а управляет этим процессом какая то электроника. И именно эта электроника решает что был факт перегрузки и отключает стабилизатор. Ну смотрите регулируется та электроника или как. Если не регулируется то замените этот электронный блок, у него просто мозги слетели. Да найдите Вы электрика нормального на месте, НЕЗАВИСИМОГО. Чтобы он не работал на сетевую или на фирму которая вам продала эти стабилизаторы.

Охренеть до собственного КТП несколько десятков метров и впендюрить стабилизаторы. Что нельзя было просто отрегулировать выходное напряжение своего личного трансформатора чтобы оно было 230 вольт на фазу. Походу электрики местные поняв что человек при деньгах но чайник в электрике стригли человека как могли. И остановится не могут до сих пор. Котел не включается говорите если напряжение низкое, так на котел и надо было поставить стабилизатор мощностью 500 Вт. А напряжение на выходе трансформатора который стоит в вашем личном КТП отрегулировать элементарно. Чтобы оно без нагрузки было у вас в доме 230 Вольт. Приглашайте НЕЗАВИСИМОГО электрика. И с энергосетей вызовите электрика, и пусть независимый электрик послушает что Вам дует в уши электрик с энергосетей. Вас походу просто дурят внаглую. НЕЗАВИСИМОГО электрика привлеките с другого города, не такие уж это и большие деньги по сравнению с тем что вы отдали за три стабилизатора которые вам и нахрен не нужны были.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Biserovo   Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются   16.12.2018, 15:30
- - Из России   Раз был представитель производителя, то надо дальш...   16.12.2018, 15:59
- - Посторонним   Видите ли, как чудесно, стабилизаторы не от хороше...   16.12.2018, 16:12
- - Сергей ДД   Цитата(Biserovo @ 16.12.2018, 15:30) Надо...   16.12.2018, 17:39
- - Rezo   Цитата(Biserovo)Прошу помочь разобраться в проблем...   17.12.2018, 0:17
|- - Biserovo   Цитата(Rezo @ 17.12.2018, 0:17) А чему уд...   17.12.2018, 22:12
- - просто Гоша   Rezo, а что сейчас 10А = 10кВт?   17.12.2018, 8:11
- - Rezo   Цитата(просто Гоша)....сейчас 10А = 10кВт?Нет коне...   17.12.2018, 20:23
- - uvk2   Цитатау меня свой КТП, куда приходят 3 фазы, а ...   17.12.2018, 21:35
- - просто Гоша   А может у вас просто "земля" никакая? Вы...   17.12.2018, 22:03
|- - Biserovo   Цитата(просто Гоша @ 17.12.2018, 22:03) А...   17.12.2018, 22:16
|- - Сергей ДД   ЦитатаВообще с электрикой в доме проблем нет. Поче...   18.12.2018, 15:31
- - просто Гоша   Ноль это не только этот самый контур, а ещё и нейт...   17.12.2018, 22:16
- - просто Гоша   Так что вполне возможно у вас ноль плохой и от это...   17.12.2018, 22:18
- - Biserovo   Какой ток должен быть на "0" в норме? Од...   17.12.2018, 22:21
- - ЛЕША   Раз у Вас Цитата(Biserovo @ 16.12.2018, 19...   18.12.2018, 1:55
- - mic61   Соберу все вышесказанное и вышеспрошенное "до...   18.12.2018, 17:22
|- - Biserovo   Цитата(mic61 @ 18.12.2018, 17:22) Соберу ...   23.12.2018, 21:10
|- - Сергей ДД   Цитата(Biserovo @ 23.12.2018, 21:10) 2. М...   23.12.2018, 22:07
- - razread   Извиняюсь, если повторюсь, всё не читал, но возмож...   18.12.2018, 17:25
- - Biserovo   Спасибо всем, особенно Mic61 и ЛЕША! В выходны...   18.12.2018, 22:48
- - Посторонним   Есть такой головняк у электриков, как "отгора...   18.12.2018, 23:21
- - Biserovo   Какое все это имеет отношение к проблеме- аварийно...   23.12.2018, 22:52
|- - Костян челябинский   Цитата(Biserovo @ 24.12.2018, 0:52) Какое...   24.12.2018, 4:00
- - Rezo   Цитата(Biserovo)Прошу помочь разобраться в проблем...   23.12.2018, 23:36
- - просто Гоша   Раз представителю "не нравится" ток в ну...   24.12.2018, 0:02
- - шахтер   А мне вот интересно другое. Как это автору намерял...   24.12.2018, 6:51
- - Biserovo   Коллеги! Я вам не коллега, а "чайник...   24.12.2018, 19:01
|- - Костян челябинский   Цитата(Biserovo @ 24.12.2018, 21:01) Мне ...   24.12.2018, 19:15
- - Rezo   Цитата(Biserovo)Схему выложу, но ту, что у меня по...   24.12.2018, 19:42
|- - Biserovo   Цитата(Rezo @ 24.12.2018, 19:42) Вы не по...   24.12.2018, 21:25
- - razread   У вас либо не правильно подключены стабы, либо наг...   24.12.2018, 19:42
- - Rezo   Цитата(razread)....что за ерунда с подключением ку...   24.12.2018, 20:09
- - шахтер   Уважаемый автор. Вы Хотя бы можете объяснить что к...   25.12.2018, 10:25
|- - Biserovo   Цитата(шахтер @ 25.12.2018, 10:25) Уважае...   26.12.2018, 0:09
- - шахтер   Biserovo, Уважаемый я Вам задал простой вроде вопр...   26.12.2018, 4:04
|- - с2н5он   Цитата(шахтер @ 26.12.2018, 4:04) А напря...   26.12.2018, 10:17
|- - Biserovo   [quote name='шахтер' date='26.12.2018,...   26.12.2018, 12:55
|- - Гость   Biserovo, Уважаемый я Вам задал простой вроде вопр...   26.12.2018, 15:00
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 26.12.2018, 15:00) Biserov...   30.12.2018, 7:47
- - просто Гоша   Цитата... через 1 мин., перезагрузившись, снова вк...   26.12.2018, 7:45
- - Костян челябинский   Не, ну он реально издевается. На 2 вопроса из деся...   26.12.2018, 12:37
- - Гость сочувствующий   Цитата(Biserovo @ 16.12.2018, 15:30) Здра...   26.12.2018, 15:48
- - Rezo   Цитата(Biserovo)Стабилизаторы скорее всего исправн...   26.12.2018, 15:58
- - Костян челябинский   Господа модераторы. Предлагаю тему закрыть до появ...   26.12.2018, 16:24
- - ЛЕША   Biserovo, территориально где находитесь? А что? А...   27.12.2018, 1:50
- - Aleks_   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2018, 15...   27.12.2018, 13:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Biserovo @ 23.12.2018, 21:10) ...М...   27.12.2018, 16:16
- - Biserovo   Господа специалисты! Я пригласил своего электр...   28.12.2018, 21:39
|- - Aleks_   Biserovo ИМХО Возможно, проблема в схеме включения...   30.12.2018, 6:24
- - *   Ну давайте попросим тогда автора выложить еще свои...   2.1.2019, 8:59
- - Костян челябинский   Так его об этом просят чуть ли не с первых ответов...   2.1.2019, 9:13


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему