земля отдельно от фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
земля отдельно от фаз |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
25.12.2018, 14:37
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите. Смысл такой изначально проект был на питание от 220в. проложены кабели трех жильные. Потом все переиграли и поставили 3х фазные электрозадвижки. Схема у них три фазы и земля. Взяли три фазы с преложенного кабеля а землю с контура заземления. Энергетик забраковал данную систему и сказал что необходимо перетягивать весь кабель. Земля в электрозадвижке просто РЕ. длина к месту подключения 300 м.
|
|
|
![]() |
25.12.2018, 14:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Навряд ли ТТ. Просто по раздолбайству проложили не тот кабель...
РЕ-проводник может и не входить в кабель, а быль отдельным проводником. ПУЭ-7 п.1.7.121-1.7.130 Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2018, 14:51 |
|
|
Гость_Евгений_* земля отдельно от фаз 25.12.2018, 14:37
Shturman1 Я так понимаю у вас в результате получилась систем... 25.12.2018, 14:45
Null Энергетик прав. Переиграли оказывается не все, про... 25.12.2018, 20:38
ЛЕША А что мешает РЕ проложить отдельно? 26.12.2018, 1:22
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.12.2018, 14:3... 26.12.2018, 1:50![]() ![]() ![]() |
|