Токвые трансформаторы с истекшим межповерочным. , Насколько могут врать??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Токвые трансформаторы с истекшим межповерочным. , Насколько могут врать??? |
24.12.2018, 22:00
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Насколько может врать трёхфазный счётчик подключенный через токовые трансформаторы с истекшим, пару лет назад, межповерочным интервалом?
Чисто арифметически, расхождение с данными сбытовой достигает 40% в месяц при большом потреблении... |
|
|
![]() |
25.12.2018, 12:18
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Для проверки потребуется 1-фазная нагрузка мощностью, обеспечивающей ток не менее 5% от номинала установленных ТТ (например если ТТ 200/5, 5%= 10 А = 2,2 кВт). "Классика жанра" - ТЭН на 5 кВт в ведре с водой. Можно использовать несколько любых нагревательных приборов (эл. плитки, масляные радиаторы, только не теплопушка с моторчиком - он даст косинус и погрешность измерений). Чайники и утюги тоже не катят, т.к. отключаются в самый неподходящий момент.
Необходимо отключить всю нагрузку ТП и подключить нагрузку известной мощности к 1 фазе. Начинаем отсчитывать время оборота диска счетчика или время мигания светодиода. Если мигает быстро, можно отсчитывать например время 5 или 10 миганий. Далее по формуле P=(3600*N)/(Ксч*t)*Ктт высчитываем, какую мощность считает счетчик. N- число миганий/оборотов диска Ксч - коэффициент счетчика указан на счетчике, имп(об.диска) на 1 кВт-ч t- время на число миганий (оборотов) N Ктт - коэффициент ТТ. Полученное значение должно соответствовать подключенной нагрузке, примерно +/-10 %. Если есть клещи и тестер, точность измерений повышается до 3-5 %, т.к. номинальная мощность подключаемых приборов указана для напряжения 220 В, а на КТП обычно 240. Процедуру повторяем на остальных фазах. |
|
|
Alexisss Токвые трансформаторы с истекшим межповерочным. 24.12.2018, 22:00
с2н5он могут и вообще не врать, тут как повезёт 24.12.2018, 22:01
Слава не пойму, чего бы им вообще врать?
Если только обр... 24.12.2018, 22:09
Alexisss Есть 7 ТП. Питаются с одного фидера. Там и стоит у... 24.12.2018, 23:55
ЛЕША Дык, а тех.учёты тоже по стороне ВН установлены? И... 25.12.2018, 1:39
Alexisss Цитата(ЛЕША @ 25.12.2018, 2:39) Дык, а те... 25.12.2018, 9:11
Сунцов Денис Такой небаланс с вероятностью 99 % вызван не Вашим... 25.12.2018, 5:57
Alexisss Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 6:57) П... 25.12.2018, 9:31
Сунцов Денис Для начала расскажите, как Вы проверяли ТТ и счетч... 25.12.2018, 9:21
Сунцов Денис Под неисправностью ТТ/ТН я подразумеваю и их непра... 25.12.2018, 9:36
Alexisss Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 10:36) ... 25.12.2018, 9:47
Сунцов Денис Тестер не поможет, если интересно, напишу как пров... 25.12.2018, 9:53
Alexisss Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 10:53) ... 25.12.2018, 10:12![]() ![]() ![]() |
|