![]() Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049 ![]() |
Здравствуйте, профессионалы!
Прошу помочь разобраться в проблеме. В своем доме поставил на 3 фазы 3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000. Сразу начались проблемы. Через несколько минут стабилизатор по одной из фаз отключился- на дисплее загорелись все символы сразу, далее на дисплее обратный отсчет 5-4-3-2-1 и включение. Входящее напряжение при этом было 200-205 в, нагрузка- 10А Через 10-20 мин все повторилось, потом ещё и ещё. Всё по одной фазе. Включил байпас. Через 10-20 мин. то же самое произошло по другой фазе. Также входящее не ниже 200в, нагрузка на выше 12-15 А. Включил байпас и на втором стабилизаторе. На третьей фазе такого не было, несмотря на нагрузку в 20А. Пригласил специалиста "Энергии". Тот посмотрел, замерил что-то и сказал, что срабатывает защита от перегрузки стабилизатора. Якобы проблемы в домашней сети- на "0" он намерил 4-5 А, сказал, что этого не должно быть, максимум 0,3-0,5 А- короче, проблемы с "0" фазой. Надо сказать, что у меня свой КТП, куда приходят 3 фазы, а "0" берется с контуров заземления- своя у КТП, ещё контур вокруг дома. Ещё он сказал, что нагрузка по фазам распределена неравномерно. Я вызвал специалиста местных электросетей. Тот тоже все замерил, перераспределил нагрузку по фазам более равномерно, сказал, что по "0" фазе сейчас идёт 1-3 А, и что это нормально. Вообще с электрикой в доме проблем нет. Почему срабатывает стабилизатор, не знает. Получается, что и с домашней сетью все в порядке, и стабилизатор исправен. А вместе работать не хотят. Вот такие дела. Может, я что- то не так назвал или описал, но ведь я "чайник"... Сообщение отредактировал Biserovo - 16.12.2018, 15:46 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А может у вас просто "земля" никакая? Вы её хоть мерили, что так отважно вместо ноля используете? Вот на ней ток и образуется, а стабилизаторы на неё и ругаются.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049 ![]() |
А может у вас просто "земля" никакая? Вы её хоть мерили, что так отважно вместо ноля используете? Вот на ней ток и образуется, а стабилизаторы на неё и ругаются. Может быть и так. Но всё это собирала сертифицированная фирма, есть Акты и пр. документы, как на КТП, так и на внутреннюю проводку. Видимо, при сдаче объекта мерили "землю". Как её, "землю", можно сейчас проверить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Цитата Вообще с электрикой в доме проблем нет. Почему срабатывает стабилизатор, не знает. Получается, что и с домашней сетью все в порядке, и стабилизатор исправен. А вместе работать не хотят. Может выкинуть стабилизатор и поднять ПБВ на ТП, выставить 230-240В, если ТП питает только Вас. Кто мешает,? Может нужно мощность тр-ра ТП увеличивать, стабилизатором проблему не решить. Вашей темой снабжения дома, должен заниматься кто то один, и специалист. Нужно видеть картину целиком, вместе с питающим напряжением на ТП, по высокой стороне. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 1:18 |
|
![]() |