Установка диф автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка диф автомата |
17.12.2018, 7:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.12.2018 Пользователь №: 55054 |
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Сразу скажу, что я чайник и заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос. Итак, проблема следующая.
Переехал недавно в новую квартиру. Дом старый - семидесятых годов постройки. Заземления в подъезде нет. Вся квартира находится на одном-единственном автомате. Есть стиральная машина. Насколько я понимаю, крайне необходимо провести отдельную розетку для нее и от розетки провести провод на щиток с установлением автомата. Только вопрос, многие знатоки пишут, что при отсутствии заземления в квартире, установка УЗО и Диф автомата не имеет никакого смысла, и что нужно ставить обычный автомат. Так ли это? И еще вопрос. Собираюсь ставить электрическую духовку, Вопрос тот же, нужно ли проводить отдельный провод от духовки до щитка? Если "да", то есть ли смысл ставить УЗО или диф автомат на электродуховку? Если кратко, то вопросы следующие: 1) Есть ли смысл ставить УЗО или диф на стиральную машину, если в доме нет заземления ? 2) Есть ли смысл для электродуховки проводить отдельную розетку, отдельный провод на щиток и устанавливать отдельный автомат ? 3) Если "да", то вопрос тот же, что и для стиралки. Есть ли смысл на электродуховку ставить диф или УЗО? Большое спасибо. Надеюсь, все изложил понятно и без ошибок в терминологии )) |
|
|
![]() |
| Гость_Посторониим_* |
17.12.2018, 12:13
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ну вот здрасьте. На сайте "электрик" советуют ничего никуда не заземлять.
|
|
|
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
17.12.2018, 14:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ну вот здрасьте. На сайте "электрик" советуют ничего никуда не заземлять. Здесь ключевое слово "никуда". Нету заземления (РЕ-проводника в этажном щитке) в старом доме, понимаете? Можно, конечно, получить РЕ из РЕN в этажном щитке, как советуют (рекомендуют, предписывают....) стандарты для бытовой сети с системой заземления TN-C-S. Но, учитывая наш постсоветский колхоз, там такая лотерея получается, что.... Взвесив все вероятности, большинство здешних как профи (в основном молча), так и диванных экспертов (во весь голос) сошлись на том, что проложить трехпроводный кабель от стиралки к этажному щитку всё-таки стОит, но имеющийся в новом кабеле желто-зелёный проводник ПОКА никуда не подключать в этажном щитке. До реконструкции домовой сети до полноценной TN-S с пятипроводным стояком и выделенным защитным проводником PE. Автору темы. УЗО или дифавтомат в цепь стиральной машинки ставьте обязательно. Не взирая на наличие или отсутствие "заземления" в домашней розетке. Могу из личного опыта сказать, что рано или поздно, даже при исправной штатной изоляции машинки (как в моём крутом БОШе), ТЭН вашей стиралки может начать давать утечку на воду, и вовремя обнаружить такую неисправность, принять меры, поможет именно УЗО. Косвенный показатель - срабатывание УЗО во время слива. Многие грешат на помпу, а виноват ТЭН, которому пора на заслуженный отдых... Просто во время слива утечка из барабана "замыкаетя" по воде на водопровод.... |
|
|
17.12.2018, 14:08
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.12.2018 Пользователь №: 55054 |
Автору темы. УЗО или дифавтомат в цепь стиральной машинки ставьте обязательно. Не взирая на наличие или отсутствие "заземления" в домашней розетке. Могу из личного опыта сказать, что рано или поздно, даже при исправной штатной изоляции машинки (как в моём крутом БОШе), ТЭН вашей стиралки может начать давать утечку на воду, и вовремя обнаружить такую неисправность, принять меры, поможет именно УЗО. Косвенный показатель - срабатывание УЗО во время слива. Многие грешат на помпу, а виноват ТЭН, которому пора на заслуженный отдых... Просто во время слива утечка из барабана "замыкаетя" по воде на водопровод.... Понял, спасибо. Теперь осталось разобраться с этим долбанным занулением. Только что позвонил по паре номеров местных электриков, чтоб мне выполнили все манипуляции по подключению. Так вот, все они в один голос говорят, что обязательно нужно проводить зануление. Без него никак. Как быть? |
|
|
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
17.12.2018, 14:30
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Понял, спасибо. Теперь осталось разобраться с этим долбанным занулением. Только что позвонил по паре номеров местных электриков, чтоб мне выполнили все манипуляции по подключению. Так вот, все они в один голос говорят, что обязательно нужно проводить зануление. Без него никак. Как быть? Пожалуйста. Электики-профи обязаня выполнять действующие нормативные документы, поэтому они и будут "занулять" ваш заземляющий (третий) проводник. Проследите только, чтобы это зануление было выполнено в этажном щитке, а не в розетках. Как к этому относиться - решать вам. Своё личное мнение диванного эксперта - практика я высказал в предыдущем посте. |
|
|
AndreiGrek Установка диф автомата 17.12.2018, 7:49
просто Гоша Во, конкретный вопрос и понятно расписан. Да, всё ... 17.12.2018, 8:08
S-cream 1. Есть.
2. Есть.
3. Есть.
Только узо+автомат, либ... 17.12.2018, 8:08
AndreiGrek Ещё один знаток ответил, чтотнеобходимо делать нек... 17.12.2018, 8:39
Dimka1 Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 7:49) Пер... 17.12.2018, 8:45
AndreiGrek Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 8:45) Материа... 17.12.2018, 10:47
ЛЕША На 25 Ампер не разгуляешся с духовкой, стиралкой, ... 17.12.2018, 11:00

AndreiGrek Цитата(ЛЕША @ 17.12.2018, 11:00) На 25 Ам... 17.12.2018, 12:26

Dimka1 Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 12:26) А ... 17.12.2018, 12:45

AndreiGrek Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 12:45) Ну как... 17.12.2018, 12:49

Dimka1 Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 12:49) Не... 17.12.2018, 13:22

AndreiGrek Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 13:22) Просто... 17.12.2018, 13:38

Dimka1 Будет. Если корпус духовки заземлен, то при утечки... 17.12.2018, 13:43

AndreiGrek Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 13:43) Будет.... 17.12.2018, 13:50
Dimka1 Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 10:47) На... 17.12.2018, 11:04
просто Гоша Вы, товарищ, поймите, что протянуть "провод... 17.12.2018, 12:56
Y.Kharechko Установить КЩ в квартире и подключить к нему новую... 17.12.2018, 14:22
savelij® AndreiGrek, принять решение о возможности сделать ... 17.12.2018, 14:31
Олега Цитата(savelij® @ 17.12.2018, 14:31) .. с... 18.12.2018, 10:13
Y.Kharechko Цитата(Олега @ 18.12.2018, 10:13) Если сп... 18.12.2018, 11:52
AndreiGrek Кто-нибудь может прокомментировать тот факт, что м... 17.12.2018, 15:02
Dimka1 Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) Кт... 17.12.2018, 15:18
Ixtim Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 16:02) Кт... 17.12.2018, 15:35
Гость_Дачник_* Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) за... 17.12.2018, 15:35
Сергей ДД Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) Кт... 17.12.2018, 16:30
savelij® Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) Кт... 17.12.2018, 16:59
Олега Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) ..... 19.12.2018, 22:10
S-cream AndreiGrek, ЦитатаКто-нибудь может прокомментирова... 17.12.2018, 15:32
savelij® И зачем так радикально? Я вроде не давал повода дл... 18.12.2018, 10:47
Олега Цитата(savelij® @ 18.12.2018, 10:47) И за... 18.12.2018, 20:18
Ваня Иванов Цитата(Гость_Дачник_* @ 17.12.2018, 14:02... 18.12.2018, 17:19
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 18.12.2018, 17:19) Т... 18.12.2018, 19:56
Гость_Дачник_* Цитата(Ваня Иванов @ 18.12.2018, 17:19) С... 19.12.2018, 13:47
savelij® Цитата...возможно в квартирах эл.плиты по 4-4,5 ки... 18.12.2018, 21:19
Олега Цитата(savelij® @ 18.12.2018, 21:19) .. у... 19.12.2018, 0:13
Олега Господа, не стреляйте в своих (в смысле стороннико... 19.12.2018, 16:42
Костян челябинский А Харечко кто есть такое? ПУЭ? ГОСТ? Может учёный ... 19.12.2018, 17:07
Y.Kharechko Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2018, 17... 20.12.2018, 11:42
Олега Костян, я не за "понять и простить" Ю.В.... 19.12.2018, 17:52
Rezo Цитата(AndreiGrek)мастера-электрики в Минске в оди... 19.12.2018, 20:02
Олега Цитата(Rezo @ 19.12.2018, 20:02) Занулени... 19.12.2018, 23:57
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo)
Зануление повышает возмо... 20.12.2018, 0:45
Олега Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 0:45) Основное ... 20.12.2018, 1:56
Костян челябинский Ну и что? Я это знаю и без вас. Я нормальный инжен... 20.12.2018, 11:57
Y.Kharechko Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2018, 11... 20.12.2018, 12:35
Костян челябинский Мда. Ответа на вопрос так и не последовало 20.12.2018, 12:59
с2н5он лишнее удалено, давайте по теме, в противном случа... 20.12.2018, 14:50
Rezo Цитата(Олега)Какая ассиметрия, приводящая к ложном... 20.12.2018, 16:06
Олега Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 16:06) Так это ... 21.12.2018, 16:04
rosck Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 17:06) - правил... 21.12.2018, 18:31

Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 21.12.2018, 18:31) ... Воз... 21.12.2018, 20:14
Олега Перечтем ещё раз:
Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 1... 22.12.2018, 1:25
rosck Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 17:06) - правил... 22.12.2018, 21:17
Rezo Цитата(Олега).....по ГОСТ падения напряжения весьм... 21.12.2018, 17:54
Олега Цитата(Rezo @ 21.12.2018, 17:54) 1. Не ну... 22.12.2018, 0:18
Marten Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2018, 22... 21.12.2018, 20:52
Гость сочувствующий Цитата(Marten @ 21.12.2018, 20:52) Ничего... 22.12.2018, 1:38
Rezo Цитата(rosck)1) Как "чистая" и " не... 21.12.2018, 23:57
Олега Цитата(Rezo @ 21.12.2018, 23:57) Ничего я... 22.12.2018, 0:53
Marten Мужики! А может хорош дебатов? Профессиональны... 22.12.2018, 0:36
Rezo Цитата(Олега)вы не помните собственные тексты - в ... 22.12.2018, 0:59
Marten Цитата(Rezo @ 22.12.2018, 2:59) ЦитатаРаб... 22.12.2018, 3:48
Олега Цитата(Marten @ 22.12.2018, 3:48) Согласе... 22.12.2018, 11:34
rosck Никогда ранее не разбирался в тонкостях работы эле... 22.12.2018, 17:46
Marten Холивар. Вы не находите...
В гараже TN-C-S
В квар... 22.12.2018, 19:44
rosck Цитата(Marten @ 22.12.2018, 20:44) В квар... 22.12.2018, 20:03
Rezo Цитата(rosck)совсем не понятно о чем идет речьСожа... 22.12.2018, 20:38
Олега Цитата(Rezo @ 22.12.2018, 20:38) Готов об... 23.12.2018, 2:31
rosck Цитата(Олега @ 23.12.2018, 3:31) При опре... 23.12.2018, 8:31
Олега Цитата(rosck @ 23.12.2018, 8:31) Привет О... 23.12.2018, 10:54![]() ![]() ![]() |
|