Конденсаторная установка

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 14.12.2018, 21:13
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. На производство купили и поставили конденсаторную установку 350квар (25+25+25+25+25+25+50+50+50+50), проблема такая начали вздуваться и выходить из строя конденсаторы. За 3 месяца только 2 живых осталось. Заменили все и в первый же день один из них разорвало и выбило вводной автомат по междуфазному кз. На заводе производителе утверждают что причиной могли стать высшие гармоники по напряжению у нас они около 1% при допустимых 4%. Есть еще высшие гармоники по току 5-6% но они говорят что это допустимое значение в чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Посторонним_*
сообщение 15.12.2018, 5:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Иван_* @ 14.12.2018, 21:13) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. На производство купили и поставили конденсаторную установку

Проблема скорее всего в этом. "Купили и поставили". Без предварительных работ по анализу качества электроэнергии. С чего бы это предприятие реактивку жрет; напихали себе дуговых печек с тиристорным управлением, а там хоть 100500% гармоник может быть. Это ктож Вам все это намерил, неужто сами своим тестером гармоники? Все те цифры: вольты, проценты, с помощью чего получены? Так тестер там не годится. Требуются приборы TrueRMS, по нашему среднеквадратичного (действующего) значения, они стоят сильно дороже. А анализатор вообще как подержаная машина стОит. Того умника, который ККУ посоветовал купить, гоните.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 22:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены