Конденсаторная установка

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 14.12.2018, 21:13
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. На производство купили и поставили конденсаторную установку 350квар (25+25+25+25+25+25+50+50+50+50), проблема такая начали вздуваться и выходить из строя конденсаторы. За 3 месяца только 2 живых осталось. Заменили все и в первый же день один из них разорвало и выбило вводной автомат по междуфазному кз. На заводе производителе утверждают что причиной могли стать высшие гармоники по напряжению у нас они около 1% при допустимых 4%. Есть еще высшие гармоники по току 5-6% но они говорят что это допустимое значение в чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sewe
сообщение 15.12.2018, 1:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.12.2018
Из: Украина
Пользователь №: 55009



Как вариант - смещение нейтрали (плохой контакт (отсутствие контакта с "О" ). На силовом т-ре, на шине
(кабеле) от т-ра до установки ККУ.

Для Слава.
Точно 0,4 кВ. "Автомат" ведь выбило не выключатель. Рванул бы у них по десятке
конденсатор, они бы не спрашивали....., ......а молча демонтировали бы и "компенсация??- не
не -да ну нафиг".