Напряжение на проводе заземления , Напряжение на проводе заземления

maliy
сообщение 10.12.2018, 23:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2018
Пользователь №: 55028



Добрый вечер.
Сегодня решая одну проблему, столкнулся с другой.
Обнаружил, что индикаторная отвертка горит при контакте с заземлением.
Кухня после ремонта с новой проводкой, вся "земля" собрана на шине в щитке, но само заземление отсутствует.
Методом исключения, определил, что это провод посудомоечной машины. Проверил, на корпусе - индикатор также светится.
Прибор на фаза+земля и ноль+земля показывает 1-2В, фаза+ноль 230В. Посудомойка подключена не через розетку, а распаяна. Работу делал электрик, все прозванивал перед пайкой, как положено.
По работе машины вопросов нет, током не бьет.
Но индикатор немного озадачил и обеспокоил. Подскажите, стоит ли беспокоиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 11.12.2018, 14:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(maliy @ 11.12.2018, 0:22) *
но само заземление отсутствует.

Это первое что нужно сделать. А только потом подключать защитные проводники . Такой недоделанный вариант только повышает опасность. Но для начала нужно разобраться какую систему заземления можно использовать. Если у вас частный дом, можно запросто реализовать систему TN C S.

Сообщение отредактировал rosck - 12.12.2018, 19:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maliy
сообщение 12.12.2018, 17:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2018
Пользователь №: 55028



Попросил товарища, который рекомендовал покупку искомого аппарата, проверить свою машину. Результат аналогичный. Дополнительно проверил свою стиральную машину, земля которой в щиток не заведена, а ждет попутного кабеля на чердаке - индикатор горит.
Соответственно никакого пробоя нет, это норма жизни для современных приборов. А вот заземлением на ближайших выходных придется заняться.

Цитата(rosck @ 11.12.2018, 15:48) *
Если у вас частный дом, можно запросто реализовать систему TN C S.


А как насчет TN S? Или в этом варианте PE должен заходить извне от трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 13.12.2018, 12:16
Сообщение #4





Гости






Цитата(maliy @ 12.12.2018, 17:27) *
А как насчет TN S? Или в этом варианте PE должен заходить извне от трансформатора?

Именно так. Магистральный СИП сколько жил имеет?

Поскольку у вас ввод в дом осуществлен по воздушной линии, повторное заземление должно присутствовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 1:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены