при работе электро котла выбивает диф , Имею в щите вводной автомат 380В 63А, к нему подключен автомат 380В 25 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
при работе электро котла выбивает диф , Имею в щите вводной автомат 380В 63А, к нему подключен автомат 380В 25 |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
12.12.2018, 1:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имею в щите вводной автомат 380В 63А, к нему подключен автомат 380В 25А с подключением эл. котла 12 кВт, так же от вводного автомата 380В 63А установлены 3 дифа 25А, на розетки освещение и др. 4 года все работало, а сейчас при включении котла выбивает один диф, при этом котел продолжает работать. Выключаешь котел, все потребители с этого дифа работают.
пробовал автоматы на этом дифе в положение выкл, при включении котла диф все равно срабатывает, не понимаю почему, они ведь ни где не пересекаются |
|
|
![]() |
12.12.2018, 13:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
то, что котёл работает не страхует от тока утечки.
Проверьте сопротивление изоляции. |
|
|
Гость_Владимир_* при работе электро котла выбивает диф 12.12.2018, 1:15
гудвин 30 Марку котла напишите.И как подключен ,есть ли зазе... 12.12.2018, 8:11
Гость_Владимир_* котел Эван, котел и все другое имеет заземление, в... 12.12.2018, 8:39
просто Гоша Поменяйте этот диф на рядом стоящий или новый. Или... 12.12.2018, 10:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:59 |
|
|
|
|