11.12.2018, 14:42
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Интересует любая информация по защите от падения проводов ВЛ 10кВ и выше на коммуникации (промышленные объекты) - проводоуловители. В какой технической литературе о них сказано (в ПУЭ я не нашёл)? Изготавливается кустарным способом или есть заводское исполнение (в интернете тоже нет информации)? Самому только встречалась защита газовой трубы (металлическая сетка на стойках).
|
|
|
![]() |
11.12.2018, 15:37
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Газопровод я для примера указал, так то интересует при прохождение ВЛ над промышленными объектами. В ПУЭ только сказано: Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических станций и подстанций). При этом расстояние по вертикали от проводов ВЛ до вышеуказанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее приведенных в табл.2.5.22.
Металлические кровли, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления должно быть не более указанного в табл.2.5.19. Что ещё можно прописать для повышения безопасности - например обязать установить уловители проводов: но какие и на основание каких документов? |
|
|
Михаил Ник... Уловители проводов. 11.12.2018, 14:42
Гость сочувствующий Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 14:42)... 11.12.2018, 15:09
гудвин 30 А вам это все это за чем.Курсовую пишите или что.
... 11.12.2018, 16:33
Михаил Ник... Речь не о курсовой, на деле ВЛ 110 кВ пром.здание ... 11.12.2018, 16:48
с2н5он Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 16:48)... 11.12.2018, 17:08
Ixtim Вообще-то эти вопросы решаются на этапе проектиров... 11.12.2018, 18:20
Слава Это реальные проблемы.
Особенно для частников.
Ка... 11.12.2018, 20:21
Сергей ДД Почитайте еще, может поможет.Цитата2.5.96. Двух- и... 11.12.2018, 20:58
Ynserv Цитата(Сергей ДД @ 11.12.2018, 20:58) Поч... 9.5.2021, 17:32
Roman D Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 16:32) Тем не м... 10.5.2021, 6:11

Костян челябинский Цитата(Roman D @ 10.5.2021, 8:11) Как пра... 10.5.2021, 8:04
Гость сочувствующий Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) ... Как ... 10.5.2021, 7:59
в горле кость Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) Тем не м... 10.5.2021, 9:23
с2н5он Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) воткнуть... 10.5.2021, 12:35
Sky_net Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 15:42)... 9.5.2021, 19:31![]() ![]() ![]() |
|