Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение на проводе заземления , Напряжение на проводе заземления

maliy
сообщение 10.12.2018, 23:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2018
Пользователь №: 55028



Добрый вечер.
Сегодня решая одну проблему, столкнулся с другой.
Обнаружил, что индикаторная отвертка горит при контакте с заземлением.
Кухня после ремонта с новой проводкой, вся "земля" собрана на шине в щитке, но само заземление отсутствует.
Методом исключения, определил, что это провод посудомоечной машины. Проверил, на корпусе - индикатор также светится.
Прибор на фаза+земля и ноль+земля показывает 1-2В, фаза+ноль 230В. Посудомойка подключена не через розетку, а распаяна. Работу делал электрик, все прозванивал перед пайкой, как положено.
По работе машины вопросов нет, током не бьет.
Но индикатор немного озадачил и обеспокоил. Подскажите, стоит ли беспокоиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
maliy
сообщение 11.12.2018, 9:45
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2018
Пользователь №: 55028



Особо смотреть нечего, ибо он пока пуст, фотографию позже выложу.
Со столба на счетчик и от счетчика в дом (щиток) идет новый СИП 2х16.
В щитке на двух нулевых шинах в разных углах запитаны потребители, 2 контура дома (старая проводка), времянка и кухня:
- группа розеток 2 шт;
- вар. поверхность;
- дух. шкаф;
- посудомойка.
Провод заземления запитал на стационарной шине щитка от всех новых потребителей. Посудомойку отсоединил, как только заметил проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 7:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены