Добрый вечер.
Сегодня решая одну проблему, столкнулся с другой. Обнаружил, что индикаторная отвертка горит при контакте с заземлением. Кухня после ремонта с новой проводкой, вся "земля" собрана на шине в щитке, но само заземление отсутствует. Методом исключения, определил, что это провод посудомоечной машины. Проверил, на корпусе - индикатор также светится. Прибор на фаза+земля и ноль+земля показывает 1-2В, фаза+ноль 230В. Посудомойка подключена не через розетку, а распаяна. Работу делал электрик, все прозванивал перед пайкой, как положено. По работе машины вопросов нет, током не бьет. Но индикатор немного озадачил и обеспокоил. Подскажите, стоит ли беспокоиться? |
|
|
![]() |
10.12.2018, 23:34
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Подскажите, стоит ли беспокоиться? Стоит несомненно, ибо...Цитата вся "земля" собрана на шине в щитке, но само заземление отсутствует. Пробой изоляции (фаза на корпус) любого прибора - фаза на всех корпусах приборов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.12.2018, 0:32
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2018 Пользователь №: 55028 |
|
|
|
11.12.2018, 2:47
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
почему тогда напряжение столь мало? Потому что пробоя ещё не произошло. то есть это нормально? Это нормально для фильтра, но не для человека. Ибо пробой может возникнуть в любой момент. Есть смысл при отсутствии заземления отсоединить с шины в щитке все желто-зеленые провода и заизолировать их. По крайней мере, в случае пробоя, не произойдёт выноса потенциала на все незаземлённые приборы. Кстати, фото щитков и нового и того, откуда питание приходит, не помешало бы. А вдруг... |
|
|
maliy Напряжение на проводе заземления 10.12.2018, 23:22
slavapril Там средний вывод сетевого фильтра идет на корпус.... 10.12.2018, 23:42
maliy Особо смотреть нечего, ибо он пока пуст, фотографи... 11.12.2018, 9:45
rosck Цитата(maliy @ 11.12.2018, 0:22) но само ... 11.12.2018, 14:48
maliy Попросил товарища, который рекомендовал покупку ис... 12.12.2018, 17:27
Посторонним Цитата(maliy @ 12.12.2018, 17:27) А как н... 13.12.2018, 12:16
zendo057 У вас ввод 2на 16,делайте контур и соединяйте с ши... 13.12.2018, 16:03![]() ![]() ![]() |
|