Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите решить задачи , Диагностика судового электрооборудования

Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 5.12.2018, 1:30
Сообщение #1





Гости






Добрый день!!!возникли трудности в решении задач, материала лекционного нет, а контрольную сдавать уже 10.12, помогите пожалуйста)

Задача 1. Для асинхронного электродвигателя с Iр=150 А был установлен амперметр на 300А с ТТ 300/5. Так как амперметр был поврежден, временно установили прибор со шкалой 200 А. На каком делении шкалы должна быть отметка о номинальном токе двигателя?

Задача 2. На электродвигателе при работе грузового лифта наблюдается сильный нагрев катушки электромагнитного тормоза, которая имеет следующие размеры Dнар=190 mm, Dвн=150 mm, h=45 mm и параметры U= 380 В, количество витков w=1700 провода ПЭЛ d=0,8 мм. Необходимо проверить ПВ катушки тормоза. Расчетный режим ПВ=40.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 5.12.2018, 21:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Я считаю по другому.При 300а=5а,при 150а-2,5а.При 200а=5а,при 100а=2,5а,следователльно при150а=3,75а.стрелка на приборе покажет 150а
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.12.2018, 2:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Как шкалу прибора не рисуй, а стрелка будет посередине прибора(шкалы, головки) если вся шкала на 5А, а ток с ТТ 2,5А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены