Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пожар! Перепутали ноль-фазу

kentttt
сообщение 4.12.2018, 18:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2018
Пользователь №: 54993



Добрый вечер всем, ребята беда случилась, подскажите как быть.

Сегодня приехали электрики и повесили на столбе счетчик наружный, видимо подозрения на воровство электроэнергии или что я не знаю, всем в городе начали вешать его и перепутали фазу и ноль, дом сгорел изнутри весь, пожар начался от электроплиты.

Проблема в том, что хозяйка дома, моя тёща, после того как потушили, пустила этих электриков и они там всё сделали как положено в щитке и на столбе.

Первый вопрос как можно было избежать такого? какая есть защита от таких горе-электриков?

Второй вопрос как реально сейчас доказать вину, если они там уже исправили всё, у меня есть только видео щитка до того как они устранили косяки (там видно сплавленный и обгоревший провод который идет на колодку с землёй, и есть запись разговора в котором монтажник говорит что они накосячили, но говорят что вроде как видео в суде к делу не пришьешь, а там на 1,5млн ущерба как минимум.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kentttt
сообщение 4.12.2018, 19:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2018
Пользователь №: 54993



Ну узнаю я для того что сейчас повсеместно они начали вешать эти счетчики и как бы хочется хотя бы свой дом от этих дебилов обезопасить, проблема в том, что они вешают пока все на работе потихой, без спроса, без входа в дом и ни одной бумаги на руках о том что они там повесили что то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.12.2018, 21:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3977
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(kentttt @ 4.12.2018, 19:20) *
и как бы хочется хотя бы свой дом от этих дебилов обезопасить,


Хотели как лучше (понаставили в щите защит), а получилось как всегда.
Не делать эти новомодные штучки TN-C-S c разделением N, PE, а делать по простому, как раньше в ссср делали TN-C, - фаза, ноль и на них два автомата, ну может быть дополнить УЗО. При изменение местами фазы и нуля ничего не будет.
А во время работ перепутали фазу с нулем и, видимо, фазу подали на нулевой и расщепленный в щите PE проводник, к которому был, скорее всего, присоединен хорошо зануленный еще где-то прибор (может где-то какие-то трубы) и получили "коротышку", т.к. автоматы на N и PE не ставят, то все загорелось. Реле напряжения Вам здесь не поможет.

Можете заяву в прокуратуру написать и упирать на возникновении пожара в доме во время проведения работ на столбе, но ситуация пока не в вашу пользу. В таких случаях страховка дома обычно помогает возместить ущерб, но была ли она у Вас оформлена???

Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.12.2018, 22:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.12.2018, 12:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Dimka1 @ 4.12.2018, 21:31) *
Не делать эти новомодные штучки TN-C-S c разделением N, PE, а делать по простому, как раньше в ссср делали TN-C, - фаза, ноль и на них два автомата, ну может быть дополнить УЗО.

Кто мешает при однофазном подключении ставить сдвоенный АВ, а при трехфазном 4 полюсный. Делить PEN на PE и N уже после АВ и "домашнИЙ" контур цеплять после АВ, тогда при протекании тока через "0" АВ отработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.12.2018, 13:58
Сообщение #5





Гости






Цитата(Сергей ДД @ 5.12.2018, 12:44) *
Делить PEN на PE и N уже после АВ и "домашнИЙ" контур цеплять после АВ, тогда при протекании тока через "0" АВ отработает.

Стоп, стоп. Вроде коммутационные аппараты в цепи защитного проводника явно запрещены? icon_wink.gif ПУЭ 1.7.145
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.12.2018, 14:19
Сообщение #6





Гости






Цитата(Посторонним @ 5.12.2018, 13:58) *
Стоп, стоп. Вроде коммутационные аппараты в цепи защитного проводника явно запрещены? icon_wink.gif ПУЭ 1.7.145

Если двухполюсным автоматом (а не двумя отдельными однополюсными), то можно:

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ­ и PEN­проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов,питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN ­проводника на РЕ­ и N ­проводникидолжно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.

Вот РЕ после разделения - уже нельзя. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kentttt   Пожар! Перепутали ноль-фазу   4.12.2018, 18:50
- - Из России   1. Есть. Реле напряжения, УЗМ и пр. Например УЗМ 5...   4.12.2018, 19:09
- - просто Гоша   Так тут вроде всё просто - во сколько времени пров...   4.12.2018, 19:13
- - kentttt   Ну узнаю я для того что сейчас повсеместно они нач...   4.12.2018, 19:20
|- - Dimka1   Цитата(kentttt @ 4.12.2018, 19:20) и как ...   4.12.2018, 21:31
|- - Посторонним   Цитата(Dimka1 @ 4.12.2018, 21:31) как ран...   5.12.2018, 9:04
||- - Dimka1   Цитата(Посторонним @ 5.12.2018, 9:04) В С...   5.12.2018, 9:14
|- - Сергей ДД   Цитата(Dimka1 @ 4.12.2018, 21:31) Не дела...   5.12.2018, 12:44
|- - Посторонним   Цитата(Сергей ДД @ 5.12.2018, 12:44) Дели...   5.12.2018, 13:58
||- - Гость_Дачник_*   Цитата(Посторонним @ 5.12.2018, 13:58) Ст...   5.12.2018, 14:19
|- - haramamburu   Цитата(Сергей ДД @ 5.12.2018, 12:44) Кто ...   8.12.2018, 10:06
|- - Сергей ДД   Цитата(haramamburu @ 8.12.2018, 10:06) А ...   8.12.2018, 11:47
- - Сунцов Денис   В суд для начала потребуется акт установки контрол...   4.12.2018, 20:58
- - просто Гоша   Вместо ноля подали фазу. Коллега, не вводите потер...   4.12.2018, 22:33
|- - savelij®   Цитата(просто Гоша @ 4.12.2018, 22:33) .....   4.12.2018, 22:40
- - просто интересно   Цитата(kentttt @ 4.12.2018, 18:50) ...пос...   5.12.2018, 6:39
- - просто Гоша   Ещё один ... Скорее всего не перепутали, а вместо ...   5.12.2018, 7:29
|- - Dimka1   Цитата(просто Гоша @ 5.12.2018, 7:29) Ещё...   5.12.2018, 9:05
- - S-cream   Этим летом было. Частный дом, индукционный счетчик...   5.12.2018, 8:14
- - просто Гоша   Возможно и здесь подобная бодяга. Ибо:Цитата... ви...   5.12.2018, 9:10
- - Tad   Цитата(kentttt @ 4.12.2018, 17:50) ... ка...   5.12.2018, 9:16
- - Посторонним   Что произошло, понятно. Ноль где-то в доме имел со...   5.12.2018, 10:07
- - zendo057   Вот по этому в однофазной сети частного дома тольк...   5.12.2018, 12:43
- - savelij®   Вот эти последние обсуждения сильно автору помогут...   5.12.2018, 19:16
- - Слава   У нас подобные случаи были, и частники выигрывали ...   5.12.2018, 20:06
- - просто Гоша   S-cream, читаем внимательнее:Цитата... приехали эл...   5.12.2018, 21:31
- - с2н5он   лишнее удалено   7.12.2018, 0:08
- - просто Гоша   Вот и правильно, а то не остановить этих спорщиков...   7.12.2018, 7:41
- - Zorroy   Если бумажек нет - ничего не докажите, увы   7.12.2018, 16:52
|- - Сунцов Денис   Цитата(Zorroy @ 7.12.2018, 16:52) Если бу...   7.12.2018, 18:56
|- - с2н5он   Цитата(Сунцов Денис @ 7.12.2018, 18:56) и...   8.12.2018, 11:42
|- - Сунцов Денис   Цитата(с2н5он @ 8.12.2018, 11:42) что то ...   8.12.2018, 17:42
|- - с2н5он   Цитата(Сунцов Денис @ 8.12.2018, 17:42) А...   13.6.2019, 19:43
|- - eugevict   Цитата(Сунцов Денис @ 8.12.2018, 17:42) А...   14.6.2019, 1:43
- - просто Гоша   Денис, вами упомянутый оратор тихо и упорно подбир...   7.12.2018, 21:35
|- - savelij®   Цитата(просто Гоша @ 7.12.2018, 21:35) ва...   7.12.2018, 22:08
- - Посторонним   Загорелось-то от чего? По старым правилам можно бы...   8.12.2018, 7:54
- - шахтер   АВТОРУ темы не стоит лежать на диване, и читать чт...   8.12.2018, 10:28
- - kentttt   Идут суды, пока всё в нашу пользу складывается, от...   13.6.2019, 13:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 12:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены