Как подключить магнитный пускатель и какой нужен,чтобы подключить к нему датчик AR-G18-3C5PC?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.11.2018, 10:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Как подключить магнитный пускатель и какой нужен,чтобы подключить к нему датчик AR-G18-3C5PC? А что, трудно было посмотреть выходные характеристики датчика, чтобы определиться с пускателем? Вот они: Цитата Рабочее напряжение 6-36VDC Максимальный ток нагрузки 300 mA Тип выхода транзистор PNP (трехпроводное подключение) Значит Вам нужен магнитный пускатель с катушкой, имеющей такие характеристики. Не найдёте - значит надо думать о промежуточном реле. |
|
|
Гость_Александр_* Бесконтактный барьерный датчик 28.11.2018, 23:17
zendo057 Нет разниы какой пускатель,важно что бы напряжение... 29.11.2018, 9:42![]() ![]() ![]() |
|