Коллеги, доброе утро! Есть ли у кого опыт применения стабилизаторов напряжения большой мощности?
Единичная мощность порядка 700кВА, поднять надо с 360В до 400В линейного. Плюсы, минусы, порядок стоимости, опыт работы с конкретным оборудованием. Это лишь размышления, параллельно рою в сторону более "правильных" решений проблемы. |
|
|
![]() |
25.11.2018, 17:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...получить в итоге стабильное напряжение на некоторой нагрузке, без перспективы расширения, и получить в добавок геморрой с обслуживанием, ненадёжностью и большими потерями это конечно хороший вариант))) Уважаемый razread! Ваше мнение по данному вопросу мы услышали. Теперь хотелось бы услышать Ваши конструктивные и обоснованные предложения, а не досужие домыслы и пустословие по принципу лишь бы ляпнуть, а там ТС пусть сам разбирается... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Ant29 Стабилизаторы напряжения большой мощности 23.11.2018, 9:47
razread Опыта применения нету. Но однажды встречался со ст... 23.11.2018, 11:08
Ant29 ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. ... 24.11.2018, 5:50
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Электрос... 24.11.2018, 8:00

Ixtim Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн... 24.11.2018, 8:06

Ant29 Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн... 24.11.2018, 9:20
razread Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 6:50) ТП то св... 24.11.2018, 15:33

Ant29 Цитата(razread @ 24.11.2018, 15:33) Стран... 24.11.2018, 16:59

razread Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 17:59) Странно... 24.11.2018, 22:40
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Беда наб... 24.11.2018, 18:35
vepr Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 11:50) Беда на... 13.4.2019, 11:27
Сергей ДД Да у вас там не маленькое хозяйство с одним двумя ... 24.11.2018, 7:40
Ixtim Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична... 24.11.2018, 7:46
Сергей ДД Один из возможных вариантов решения - Трансформато... 24.11.2018, 10:55
Ant29 Тогда АРПН 🤣 24.11.2018, 12:49
Сергей ДД Конечно с автоматикой, ну или в ручную дежурный пе... 24.11.2018, 13:17
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична... 24.11.2018, 17:23
Ant29 Характер нагрузки активный сейчас.
Загрузка транс... 24.11.2018, 17:41
Ant29 На чиллерах и думал компенсировать реактив. На сто... 24.11.2018, 19:01
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 19:01) Хотя по... 24.11.2018, 21:49
Ant29 Ну во первых это вторая категория.
Во вторых реаль... 24.11.2018, 23:13
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) Ну во п... 25.11.2018, 10:03
Ваня Иванов Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) ...реал... 25.11.2018, 3:03
razread Цитата(Ваня Иванов @ 25.11.2018, 4:03) ст... 25.11.2018, 15:12
Ant29 Как -то разнятся в разных местах величины активног... 25.11.2018, 9:43
Ваня Иванов Цитата(Ant29 @ 25.11.2018, 9:43) Как-то р... 25.11.2018, 14:49
razread Уважаемый Иван если в ваших сообщениях много обосн... 25.11.2018, 17:58
Сергей ДД Все предложения имеют место, вот только цена вопро... 26.11.2018, 19:19
Ant29 Народ, не надо ругаться. Мнение я услышал. Спасибо... 26.11.2018, 21:46
fasser Сейчас не древний век, самое главное понимать, как... 3.4.2019, 20:55
Ant29 Шесть чиллеров. По 610кВт. Все на разных трансах.
... 13.4.2019, 14:02![]() ![]() ![]() |
|