Стабилизаторы напряжения большой мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизаторы напряжения большой мощности |
23.11.2018, 9:47
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Коллеги, доброе утро! Есть ли у кого опыт применения стабилизаторов напряжения большой мощности?
Единичная мощность порядка 700кВА, поднять надо с 360В до 400В линейного. Плюсы, минусы, порядок стоимости, опыт работы с конкретным оборудованием. Это лишь размышления, параллельно рою в сторону более "правильных" решений проблемы. |
|
|
![]() |
25.11.2018, 3:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...реальная нагрузка 10-11МВт. 4 ввода по 500. Про 11км повторюсь, это данность... Уважаемый Ant29! А какое сечение и материал Ваших кабельных линий? Прикиньте хотя бы грубо потери напряжения в КЛ при максимальной нагрузке и Вам сразу всё станет ясно - на ТЭЦ в голове Ваших КЛ всё может быть и нормально, а вот в конце этих КЛ напряженьице днём при увеличении нагрузки, естественно будет ниже, чем ночью при снижении нагрузки. В любом случае нужно увеличивать сечение КЛ путём добавления параллельных линий! Переходить на более высокий класс напряжения, как Вам советуют здесь некоторые горячие головы (не буду называть кто), т.е. ставить повышающие трансформаторы на 35 кВ, строить ВЛ-35 кВ длиной 11 км, снова понижать напряжение с 35 кВ до 10 кВ.... - не слишком ли дорого обойдётся эта затея? Однако существует и третий вариант - поставить регулируемые вольтодобавочные трансформаторы для потребителей, критичных к снижению напряжения. Для Ваших потребителей подойдут трёхфазные высоковольтные дискретные трансформатор-стабилизаторы напряжения ВДТ-СН-3-870-50-10-У1. Посмотреть их можно по этой ссылке (нажать) -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
25.11.2018, 15:12
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
ставить повышающие трансформаторы на 35 кВ, строить ВЛ-35 кВ длиной 11 км, снова понижать напряжение с 35 кВ до 10 кВ.... - не слишком ли дорого обойдётся эта затея? Лучше займитесь поиском и приобретением трёхфазных высоковольтных дискретных трансформатор-стабилизаторов напряжения и проектом реконструкции Вашего непростого, но не самого ужасного электрохозяйства! Были бы деньги, а потратить их впустую - большого ума не надо... Ну да изменить напряжение питания и забыть о проблеме на всегда, это дорого и непрактично( хотя я этого не советовал , я просто отметил что на таких мощностях должно быть как минимум 35кВ), а искать какие то стабилизаторы фиг знает каких огроменных мощностей, придумать как их вообще подключить в работу с такими мощностями, и стоящие тоже кучу денег, и получить в итоге стабильное напряжение на некоторой нагрузке, без перспективы расширения, и получить в добавок геморрой с обслуживанием, ненадёжностью и большими потерями это конечно хороший вариант))) |
|
|
Ant29 Стабилизаторы напряжения большой мощности 23.11.2018, 9:47
razread Опыта применения нету. Но однажды встречался со ст... 23.11.2018, 11:08
Ant29 ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. ... 24.11.2018, 5:50
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Электрос... 24.11.2018, 8:00

Ixtim Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн... 24.11.2018, 8:06

Ant29 Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн... 24.11.2018, 9:20
razread Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 6:50) ТП то св... 24.11.2018, 15:33

Ant29 Цитата(razread @ 24.11.2018, 15:33) Стран... 24.11.2018, 16:59

razread Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 17:59) Странно... 24.11.2018, 22:40
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Беда наб... 24.11.2018, 18:35
vepr Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 11:50) Беда на... 13.4.2019, 11:27
Сергей ДД Да у вас там не маленькое хозяйство с одним двумя ... 24.11.2018, 7:40
Ixtim Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична... 24.11.2018, 7:46
Сергей ДД Один из возможных вариантов решения - Трансформато... 24.11.2018, 10:55
Ant29 Тогда АРПН 🤣 24.11.2018, 12:49
Сергей ДД Конечно с автоматикой, ну или в ручную дежурный пе... 24.11.2018, 13:17
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична... 24.11.2018, 17:23
Ant29 Характер нагрузки активный сейчас.
Загрузка транс... 24.11.2018, 17:41
Ant29 На чиллерах и думал компенсировать реактив. На сто... 24.11.2018, 19:01
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 19:01) Хотя по... 24.11.2018, 21:49
Ant29 Ну во первых это вторая категория.
Во вторых реаль... 24.11.2018, 23:13
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) Ну во п... 25.11.2018, 10:03
Ant29 Как -то разнятся в разных местах величины активног... 25.11.2018, 9:43
Ваня Иванов Цитата(Ant29 @ 25.11.2018, 9:43) Как-то р... 25.11.2018, 14:49
Ваня Иванов Цитата(razread @ 25.11.2018, 15:12) ...по... 25.11.2018, 17:38
razread Уважаемый Иван если в ваших сообщениях много обосн... 25.11.2018, 17:58
Сергей ДД Все предложения имеют место, вот только цена вопро... 26.11.2018, 19:19
Ant29 Народ, не надо ругаться. Мнение я услышал. Спасибо... 26.11.2018, 21:46
fasser Сейчас не древний век, самое главное понимать, как... 3.4.2019, 20:55
Ant29 Шесть чиллеров. По 610кВт. Все на разных трансах.
... 13.4.2019, 14:02![]() ![]() ![]() |
|