Коллеги, доброе утро! Есть ли у кого опыт применения стабилизаторов напряжения большой мощности?
Единичная мощность порядка 700кВА, поднять надо с 360В до 400В линейного. Плюсы, минусы, порядок стоимости, опыт работы с конкретным оборудованием. Это лишь размышления, параллельно рою в сторону более "правильных" решений проблемы. |
|
|
![]() |
24.11.2018, 19:01
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
На чиллерах и думал компенсировать реактив. На стороне 10кВ оперативно не отслеживают. На 0.4 есть диспетчеризация
Про ТЭЦ понятно, но сами понимаете. Хотя попытаться надо |
|
|
24.11.2018, 21:49
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Хотя попытаться надо Начните с информации о напряжении на секции ТЭЦ, поинтересуйтесь сколько у них согласно графика+- и как реально. Может дадут суточный график снятый по ТИ на ОИК. Это не секретная информация для потребителя, если конечно из рамок не выбиваются. Его сравните со своими замерами.По ночам вообще проблема с напряжением(большое). |
|
|
Ant29 Стабилизаторы напряжения большой мощности 23.11.2018, 9:47
razread Опыта применения нету. Но однажды встречался со ст... 23.11.2018, 11:08
Ant29 ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. ... 24.11.2018, 5:50
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Электрос... 24.11.2018, 8:00

Ixtim Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн... 24.11.2018, 8:06

Ant29 Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн... 24.11.2018, 9:20
razread Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 6:50) ТП то св... 24.11.2018, 15:33

Ant29 Цитата(razread @ 24.11.2018, 15:33) Стран... 24.11.2018, 16:59

razread Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 17:59) Странно... 24.11.2018, 22:40
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Беда наб... 24.11.2018, 18:35
vepr Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 11:50) Беда на... 13.4.2019, 11:27
Сергей ДД Да у вас там не маленькое хозяйство с одним двумя ... 24.11.2018, 7:40
Ixtim Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична... 24.11.2018, 7:46
Сергей ДД Один из возможных вариантов решения - Трансформато... 24.11.2018, 10:55
Ant29 Тогда АРПН 🤣 24.11.2018, 12:49
Сергей ДД Конечно с автоматикой, ну или в ручную дежурный пе... 24.11.2018, 13:17
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична... 24.11.2018, 17:23
Ant29 Характер нагрузки активный сейчас.
Загрузка транс... 24.11.2018, 17:41
Ant29 Ну во первых это вторая категория.
Во вторых реаль... 24.11.2018, 23:13
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) Ну во п... 25.11.2018, 10:03
Ваня Иванов Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) ...реал... 25.11.2018, 3:03
razread Цитата(Ваня Иванов @ 25.11.2018, 4:03) ст... 25.11.2018, 15:12
Ant29 Как -то разнятся в разных местах величины активног... 25.11.2018, 9:43
Ваня Иванов Цитата(Ant29 @ 25.11.2018, 9:43) Как-то р... 25.11.2018, 14:49
Ваня Иванов Цитата(razread @ 25.11.2018, 15:12) ...по... 25.11.2018, 17:38
razread Уважаемый Иван если в ваших сообщениях много обосн... 25.11.2018, 17:58
Сергей ДД Все предложения имеют место, вот только цена вопро... 26.11.2018, 19:19
Ant29 Народ, не надо ругаться. Мнение я услышал. Спасибо... 26.11.2018, 21:46
fasser Сейчас не древний век, самое главное понимать, как... 3.4.2019, 20:55
Ant29 Шесть чиллеров. По 610кВт. Все на разных трансах.
... 13.4.2019, 14:02![]() ![]() ![]() |
|