Коллеги, доброе утро! Есть ли у кого опыт применения стабилизаторов напряжения большой мощности?
Единичная мощность порядка 700кВА, поднять надо с 360В до 400В линейного. Плюсы, минусы, порядок стоимости, опыт работы с конкретным оборудованием. Это лишь размышления, параллельно рою в сторону более "правильных" решений проблемы. |
|
|
![]() |
24.11.2018, 5:50
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. Электроснабжение от ТЭЦ. 4 КЛ 10кВ длинной 11км. Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. Та что анцапфу крутить не вариант
|
|
|
24.11.2018, 15:33
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. Электроснабжение от ТЭЦ. 4 КЛ 10кВ длинной 11км. Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. Та что анцапфу крутить не вариант Странно всё это))) 700кВА это же мощный трансформатор наверное на 1000кВА, сомневаюсь что на его выводах так сильно скачет напряжение в зависимости от нагрузки. Получается грубые просчёты при проектировании. Трансформаторные подстанции всегда монтируются как можно ближе к центру нагрузок. А у вас наверное далеко, плюс сечение линии не большое. Ну или как вариант проблемы на ТЭЦ. Вариант со стабилизатором скорее всего дорогой, и не очень практичный. Вы хоть интересовались бывают стабы на 700кВА? На вашем месте я бы обратил внимание на компенсацию реактивной мощности с регулировкой по напряжению. |
|
|
24.11.2018, 16:59
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Странно всё это))). Вы хоть интересовались бывают стабы на 700кВА? На вашем месте я бы обратил внимание на компенсацию реактивной мощности с регулировкой по напряжению. Странно не то слово. 12 тр-ров по 1600. 6 по 2000. На мой взгляд очень длинные КЛ 10кВ. Стабилизаторы таких мощностей бывают. Но мне сама идея не нравится. Компенсацию реактива (которой нет по проекту????) сейчас считаю основной идеей. Пытаюсь просчитать эффект. |
|
|
Ant29 Стабилизаторы напряжения большой мощности 23.11.2018, 9:47
razread Опыта применения нету. Но однажды встречался со ст... 23.11.2018, 11:08
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Электрос... 24.11.2018, 8:00

Ixtim Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн... 24.11.2018, 8:06

Ant29 Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн... 24.11.2018, 9:20

razread Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 17:59) Странно... 24.11.2018, 22:40
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Беда наб... 24.11.2018, 18:35
vepr Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 11:50) Беда на... 13.4.2019, 11:27
Сергей ДД Да у вас там не маленькое хозяйство с одним двумя ... 24.11.2018, 7:40
Ixtim Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична... 24.11.2018, 7:46
Сергей ДД Один из возможных вариантов решения - Трансформато... 24.11.2018, 10:55
Ant29 Тогда АРПН 🤣 24.11.2018, 12:49
Сергей ДД Конечно с автоматикой, ну или в ручную дежурный пе... 24.11.2018, 13:17
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична... 24.11.2018, 17:23
Ant29 Характер нагрузки активный сейчас.
Загрузка транс... 24.11.2018, 17:41
Ant29 На чиллерах и думал компенсировать реактив. На сто... 24.11.2018, 19:01
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 19:01) Хотя по... 24.11.2018, 21:49
Ant29 Ну во первых это вторая категория.
Во вторых реаль... 24.11.2018, 23:13
Сергей ДД Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) Ну во п... 25.11.2018, 10:03
Ваня Иванов Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) ...реал... 25.11.2018, 3:03
razread Цитата(Ваня Иванов @ 25.11.2018, 4:03) ст... 25.11.2018, 15:12
Ant29 Как -то разнятся в разных местах величины активног... 25.11.2018, 9:43
Ваня Иванов Цитата(Ant29 @ 25.11.2018, 9:43) Как-то р... 25.11.2018, 14:49
Ваня Иванов Цитата(razread @ 25.11.2018, 15:12) ...по... 25.11.2018, 17:38
razread Уважаемый Иван если в ваших сообщениях много обосн... 25.11.2018, 17:58
Сергей ДД Все предложения имеют место, вот только цена вопро... 26.11.2018, 19:19
Ant29 Народ, не надо ругаться. Мнение я услышал. Спасибо... 26.11.2018, 21:46
fasser Сейчас не древний век, самое главное понимать, как... 3.4.2019, 20:55
Ant29 Шесть чиллеров. По 610кВт. Все на разных трансах.
... 13.4.2019, 14:02![]() ![]() ![]() |
|