Коллеги, доброе утро! Есть ли у кого опыт применения стабилизаторов напряжения большой мощности?
Единичная мощность порядка 700кВА, поднять надо с 360В до 400В линейного. Плюсы, минусы, порядок стоимости, опыт работы с конкретным оборудованием. Это лишь размышления, параллельно рою в сторону более "правильных" решений проблемы. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. Электроснабжение от ТЭЦ. 4 КЛ 10кВ длинной 11км. Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. Та что анцапфу крутить не вариант
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. Электроснабжение от ТЭЦ. 4 КЛ 10кВ длинной 11км. Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. Та что анцапфу крутить не вариант Странно всё это))) 700кВА это же мощный трансформатор наверное на 1000кВА, сомневаюсь что на его выводах так сильно скачет напряжение в зависимости от нагрузки. Получается грубые просчёты при проектировании. Трансформаторные подстанции всегда монтируются как можно ближе к центру нагрузок. А у вас наверное далеко, плюс сечение линии не большое. Ну или как вариант проблемы на ТЭЦ. Вариант со стабилизатором скорее всего дорогой, и не очень практичный. Вы хоть интересовались бывают стабы на 700кВА? На вашем месте я бы обратил внимание на компенсацию реактивной мощности с регулировкой по напряжению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |