Коллеги, доброе утро! Есть ли у кого опыт применения стабилизаторов напряжения большой мощности?
Единичная мощность порядка 700кВА, поднять надо с 360В до 400В линейного. Плюсы, минусы, порядок стоимости, опыт работы с конкретным оборудованием.

Это лишь размышления, параллельно рою в сторону более "правильных" решений проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ant29
сообщение 24.11.2018, 5:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. Электроснабжение от ТЭЦ. 4 КЛ 10кВ длинной 11км. Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. Та что анцапфу крутить не вариант
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 24.11.2018, 15:33
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 6:50) *
ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. Электроснабжение от ТЭЦ. 4 КЛ 10кВ длинной 11км. Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. Та что анцапфу крутить не вариант

Странно всё это))) 700кВА это же мощный трансформатор наверное на 1000кВА, сомневаюсь что на его выводах так сильно скачет напряжение в зависимости от нагрузки. Получается грубые просчёты при проектировании. Трансформаторные подстанции всегда монтируются как можно ближе к центру нагрузок. А у вас наверное далеко, плюс сечение линии не большое.
Ну или как вариант проблемы на ТЭЦ.
Вариант со стабилизатором скорее всего дорогой, и не очень практичный. Вы хоть интересовались бывают стабы на 700кВА?
На вашем месте я бы обратил внимание на компенсацию реактивной мощности с регулировкой по напряжению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ant29   Стабилизаторы напряжения большой мощности   23.11.2018, 9:47
- - razread   Опыта применения нету. Но однажды встречался со ст...   23.11.2018, 11:08
- - Ant29   ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. ...   24.11.2018, 5:50
|- - Сергей ДД   Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Электрос...   24.11.2018, 8:00
||- - Ixtim   Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн...   24.11.2018, 8:06
||- - Ant29   Цитата(Сергей ДД @ 24.11.2018, 8:00) Сомн...   24.11.2018, 9:20
|- - razread   Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 6:50) ТП то св...   24.11.2018, 15:33
||- - Ant29   Цитата(razread @ 24.11.2018, 15:33) Стран...   24.11.2018, 16:59
||- - razread   Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 17:59) Странно...   24.11.2018, 22:40
|- - Сергей ДД   Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 5:50) Беда наб...   24.11.2018, 18:35
|- - vepr   Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 11:50) Беда на...   13.4.2019, 11:27
- - Сергей ДД   Да у вас там не маленькое хозяйство с одним двумя ...   24.11.2018, 7:40
- - Ixtim   Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична...   24.11.2018, 7:46
- - Сергей ДД   Один из возможных вариантов решения - Трансформато...   24.11.2018, 10:55
- - Ant29   Тогда АРПН 🤣   24.11.2018, 12:49
- - Сергей ДД   Конечно с автоматикой, ну или в ручную дежурный пе...   24.11.2018, 13:17
- - Сергей ДД   Цитата(Ant29 @ 23.11.2018, 9:47) Единична...   24.11.2018, 17:23
- - Ant29   Характер нагрузки активный сейчас. Загрузка транс...   24.11.2018, 17:41
- - Ant29   На чиллерах и думал компенсировать реактив. На сто...   24.11.2018, 19:01
|- - Сергей ДД   Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 19:01) Хотя по...   24.11.2018, 21:49
- - Ant29   Ну во первых это вторая категория. Во вторых реаль...   24.11.2018, 23:13
|- - Сергей ДД   Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) Ну во п...   25.11.2018, 10:03
- - Ваня Иванов   Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) ...реал...   25.11.2018, 3:03
|- - razread   Цитата(Ваня Иванов @ 25.11.2018, 4:03) ст...   25.11.2018, 15:12
- - Ant29   Как -то разнятся в разных местах величины активног...   25.11.2018, 9:43
- - Ваня Иванов   Цитата(Ant29 @ 25.11.2018, 9:43) Как-то р...   25.11.2018, 14:49
- - Ваня Иванов   Цитата(razread @ 25.11.2018, 15:12) ...по...   25.11.2018, 17:38
- - razread   Уважаемый Иван если в ваших сообщениях много обосн...   25.11.2018, 17:58
- - Сергей ДД   Все предложения имеют место, вот только цена вопро...   26.11.2018, 19:19
- - Ant29   Народ, не надо ругаться. Мнение я услышал. Спасибо...   26.11.2018, 21:46
- - fasser   Сейчас не древний век, самое главное понимать, как...   3.4.2019, 20:55
- - Ant29   Шесть чиллеров. По 610кВт. Все на разных трансах. ...   13.4.2019, 14:02