![]() Нужен совет! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нужен совет! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2018 Из: Швеция Пользователь №: 54958 ![]() |
От щита на вводе в дом проложен кабель до гаража. Кабель 5-ти жильный медный сечением 1,5 мм, длина 30м. Лежит все это дело в пластиковой гофре под землей. В щите автомат трехфазный 16А. В гараже автоматы на каждую фазу 10А.
В планах приобретение сварочного аппарата, и у меня есть опасения, что этот кабель не выдержит нагрузки. Теперь , собственно, сам вопрос. Запустить в гофру 5-ти жильный кабель побольше сечением невозможно, не позволяет диаметр. Есть мнение проложить 5-ть отдельных жил сечением 2,5 мм, но вот надежно ли это? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Надежно.
Если руками делать. Проложите сразу сечением 4 мм.кв. Ну, а запас? и на всякий случай... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |