![]() Подстанция , Можно ли взять землю от ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подстанция , Можно ли взять землю от ТП |
Гость_Гость_Димон_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравия всем! Вопрос можно ли взять заземление от ТП.
Ситуация такая дом стоит возле ТП (сельчанка) начали делать заземление отрыли конец заземления от ТП можно ли к нему приварится?. Спасибо за ранее. |
![]() |
|
![]() |
Гость_jkujk_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
товарищ шахтёр, а как-же вынос потенциала?
Это заземление при замыкании на землю высокой стороны по подстанции окажется под большим напряжением к земле. И в доме на корпусах заземлённых приборов будет высокое напряжение, запросто и 500 В и 1000 В. Так как дом лежит вне контура, то лучше не иметь вообще заземления чем такое ПУЭ 1.7.92. Во избежание выноса потенциала не допускается питание электроприемников, находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства электроустановки напряжением выше 1 кВ. При необходимости питание таких электроприемников может осуществляться от трансформатора с изолированной нейтралью на стороне до 1 кВ по линии, выполненной кабелем без металлической оболочки и без брони, или по ВЛ. При этом напряжение на заземляющем устройстве не должно превышать напряжение срабатывания пробивного предохранителя, установленного на стороне низшего напряжения трансформатора с изолированной нейтралью. Питание таких электроприемников может осуществляться также через разделительный трансформатор. Разделительный трансформатор и линия от его вторичной обмотки к электроприемнику, если она проходит по территории, занимаемой заземляющим устройством электроустановки выше 1 кВ, должны иметь изоляцию от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве. КОНЕЦ ЦИТАТЫ ПУЭ Так зачем заносить потенциал в дом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
товарищ шахтёр, а как-же вынос потенциала? Это заземление при замыкании на землю высокой стороны по подстанции окажется под большим напряжением к земле. И в доме на корпусах заземлённых приборов будет высокое напряжение, запросто и 500 В и 1000 В. Ну что за вынос потенциала? От куда вы это взяли? Заземляющие устройства для того и делаются чтоб снизить потенциал относительно земли. Сейчас по нормам даже заземляющие устройства молниезащиты нужно соединять с ГЗШ, а там потенциалы и токи ого го, 10кВ это детский лепет по сравнению с ними))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Ну что за вынос потенциала? От куда вы это взяли? Заземляющие устройства для того и делаются чтоб снизить потенциал относительно земли. Ага. Путем повышения потенциала земли в точке утечки тока на землю. Сейчас по нормам даже заземляющие устройства молниезащиты нужно соединять с ГЗШ, а там потенциалы и токи ого го, 10кВ это детский лепет по сравнению с ними))) Так и сгорит всё нафиг подключенное к этой ГЗШ без принятия дополнительных мер в случае прохождения разряда молнии по ней. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 17:24 |
|
![]() |