![]() Подстанция , Можно ли взять землю от ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подстанция , Можно ли взять землю от ТП |
Гость_Гость_Димон_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравия всем! Вопрос можно ли взять заземление от ТП.
Ситуация такая дом стоит возле ТП (сельчанка) начали делать заземление отрыли конец заземления от ТП можно ли к нему приварится?. Спасибо за ранее. |
![]() |
|
![]() |
Гость_jkujk_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
товарищ шахтёр, а как-же вынос потенциала?
Это заземление при замыкании на землю высокой стороны по подстанции окажется под большим напряжением к земле. И в доме на корпусах заземлённых приборов будет высокое напряжение, запросто и 500 В и 1000 В. Так как дом лежит вне контура, то лучше не иметь вообще заземления чем такое ПУЭ 1.7.92. Во избежание выноса потенциала не допускается питание электроприемников, находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства электроустановки напряжением выше 1 кВ. При необходимости питание таких электроприемников может осуществляться от трансформатора с изолированной нейтралью на стороне до 1 кВ по линии, выполненной кабелем без металлической оболочки и без брони, или по ВЛ. При этом напряжение на заземляющем устройстве не должно превышать напряжение срабатывания пробивного предохранителя, установленного на стороне низшего напряжения трансформатора с изолированной нейтралью. Питание таких электроприемников может осуществляться также через разделительный трансформатор. Разделительный трансформатор и линия от его вторичной обмотки к электроприемнику, если она проходит по территории, занимаемой заземляющим устройством электроустановки выше 1 кВ, должны иметь изоляцию от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве. КОНЕЦ ЦИТАТЫ ПУЭ Так зачем заносить потенциал в дом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
товарищ шахтёр, а как-же вынос потенциала? Это заземление при замыкании на землю высокой стороны по подстанции окажется под большим напряжением к земле. И в доме на корпусах заземлённых приборов будет высокое напряжение, запросто и 500 В и 1000 В. Так как дом лежит вне контура, то лучше не иметь вообще заземления чем такое Если на ТП заземление исправное , то при пробое 10кВ на корпус ТП 10кВ, никакого высокого напряжения не будет. Если подключится к заземлению ТП то это будет уже, что то близкое к системе TN S. Только с тем отличием, что это подключение должно выполняться в самой ТП, в специально предназначеном для этого месте. Опасность будет если пропадет контакт заземляющего устройства ТП с корпусом ТП и нейтралью. Сообщение отредактировал rosck - 23.11.2018, 10:17 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |