Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

трехфазный электросчетчик , порядок чередования фаз

Nail
сообщение 17.11.2018, 11:02
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Подскажите для чего необходимо соблюдать порядок чередования фаз? На счетчике СЭТ 04ТМ при обратном чередовании фаз моргают пиктограммы 123. Но при этом считает мощность он правильно. Мне понятно что инспекторы не примут такой щит учета. Хотелось бы понять для чего еще обязательно соблюдать порядок чередования фаз.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 18.11.2018, 16:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Nail)
....меня устраивает объяснение Rezo, чтобы было все однообразно, не более того.
Добавлю из личной практики!
Когда-то (как раз когда было разрешено не соблюдать последовательность) на моём объекте был установлел ПУ без соблюдения последовательности, а т.к. ПУ был сдан подрядчиками и принят снабжающей (хотя при приёмке мной уже по привычке, было сказано о том, что несоблюдена последовательность).
Вот тогда-то представителем снабжающей и было сказано, что теперь с электронными ПУ не имеет значение последовательность, а паспорт производителя так же на это указывает, но!.....
Указывает только на возможность, ничего не гарантируя при этом вопрос точности.
Шло время и я стал замечать экономию, которая впоследствии стала (суммарно) довольно внушительной.
Опасаясь, что при проверке могут "накрыть" и плнимая, что за правильную работу ПУ отвечает собственник, обратился в снабжающую.
В итоге после всех проверок и исследований (снабжающая обращалась за разъяснениями к производителю ПУ), пришли к выводу, что виной именно последовательность.
Это как бы один из примеров и думаю, что по стране подобного было немало.
Теперь приняв соблюдение последовательности, нет зависимости от того или иного ПУ и его производителя - правила подключения и последовательности требуется соблюдать.
Считаю это понятным, конкретным и правильным!
Такой подход (требования) и являются унифицированным для любого ПУ, независимо от его возможностей в смысле последовательности....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 22.11.2018, 11:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1833
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Rezo @ 18.11.2018, 16:39) *
Теперь приняв соблюдение последовательности, нет зависимости от того или иного ПУ и его производителя - правила подключения и последовательности требуется соблюдать.
Считаю это понятным, конкретным и правильным!
Такой подход (требования) и являются унифицированным для любого ПУ, независимо от его возможностей в смысле последовательности....

А если я как бытовой потребитель подключил ПУ согласно инструкции завода изготовителя, а там прописано что чередование фаз не влияет на точность измерения. А сетевая у нас не проверяют чередование. Я подключая прибор при отсутствии напряжения соблюдая цветовую маркировку проводов, выполнил правильно? Я не прав? В чем моя вина, если другие нормативные документы, кроме формуляра ПУ мне не доступны. Скрин формуляра ПУ прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.11.2018, 12:46
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сергей ДД @ 22.11.2018, 10:42) *
а там прописано что чередование фаз не влияет на точность измерения.

Это в никакие госты и правила не лезет. Как они сертификат получили?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nail   трехфазный электросчетчик   17.11.2018, 11:02
- - Rezo   Для унификации, а так же в целях исключения возмож...   17.11.2018, 12:19
- - Nail   Привет Rezo, понятно. Было бы не плохо еще увидеть...   17.11.2018, 20:03
- - Roman D   Чё, так трудно фазы перевернуть? Это ж не работа, ...   17.11.2018, 20:48
|- - Nail   Цитата(Roman D @ 17.11.2018, 20:48) Чё, т...   17.11.2018, 21:59
|- - Roman D   Цитата(Nail @ 17.11.2018, 20:59) не трудн...   18.11.2018, 8:05
|- - Nail   Цитата(Roman D @ 18.11.2018, 8:05) Неправ...   18.11.2018, 14:19
- - Rezo   Цитата(Nail)....меня устраивает объяснение Rezo, ч...   18.11.2018, 16:39
|- - Сергей ДД   Цитата(Rezo @ 18.11.2018, 16:39) Теперь п...   22.11.2018, 11:42
|- - Roman D   Цитата(Сергей ДД @ 22.11.2018, 10:42) а т...   22.11.2018, 12:46
|- - Сергей ДД   Цитата(Roman D @ 22.11.2018, 12:46) Это в...   22.11.2018, 15:35
- - Гость сочувствующий   Цитата(Nail @ 17.11.2018, 11:02) ... На с...   18.11.2018, 17:11
- - Nail   Rezo, спасибо за разъяснения, вопрос снят.   18.11.2018, 19:57
- - Roman D   Не все счетчики считают правильно при обратном чер...   19.11.2018, 12:10
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 18.11.2018, 16:39) Добавлю ...   19.11.2018, 15:16
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 19.11.2018, 14:16) Я...   20.11.2018, 9:13
|- - НИР   Цитата(Ваня Иванов @ 19.11.2018, 17:16) П...   20.11.2018, 13:34
- - razread   Это всё эффект наблюдателя Эффект наблюдателя (...   20.11.2018, 11:45
|- - Roman D   Цитата(razread @ 20.11.2018, 10:45) Это в...   20.11.2018, 12:57
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 20.11.2018, 13:34) А паритьс...   21.11.2018, 13:14
- - Nail   Привет всем. Новый вопрос: Мы всегда считали, что ...   21.11.2018, 18:25
- - Сунцов Денис   Цитата(Nail @ 17.11.2018, 11:02) Привет в...   21.11.2018, 18:58
|- - Nail   Цитата(Сунцов Денис @ 21.11.2018, 18:58) ...   21.11.2018, 19:00
|- - Сунцов Денис   Цитата(Nail @ 21.11.2018, 19:00) не понял...   21.11.2018, 20:06
- - Nail   Ну вот здесь даже с примером. если активная мощнос...   21.11.2018, 21:38
- - НИР   По сообщению №18, Для счетчика имеет значение не ...   22.11.2018, 6:17
- - Tad   По-моему, факт того, что последовательность фаз не...   22.11.2018, 13:27
|- - Roman D   Цитата(Tad @ 22.11.2018, 12:27) По-моему,...   22.11.2018, 14:20
- - Tad   Я не говорю более категорично, в надежде послушать...   22.11.2018, 15:07
- - Rezo   Цитата(Сергей ДД)А если я как бытовой потребитель ...   22.11.2018, 15:39
|- - Сергей ДД   Цитата(Rezo @ 22.11.2018, 15:39) Так где ...   22.11.2018, 15:42
- - Rezo   Цитата(Сергей ДД)Сканы инструкции привел. Там и пр...   22.11.2018, 16:23
|- - Сергей ДД   Цитата(Rezo @ 22.11.2018, 16:23) А в техн...   22.11.2018, 16:45
- - Rezo   Цитата(Сергей ДД)Да, там прописана последовательно...   22.11.2018, 17:26
- - Сергей ДД   Я конечно с вами соглашусь, соблюдать общее правил...   22.11.2018, 23:11
- - razread   А от куда вывели теорию что несоблюдение чередован...   23.11.2018, 11:35
|- - Nail   Цитата(razread @ 23.11.2018, 11:35) А от ...   24.11.2018, 11:59
- - Сунцов Денис   Древние индукционные счетчики часто "самоходи...   23.11.2018, 11:53
- - Rezo   Цитата(Nail)ЦитатаЦитата(razread @ 23.11.2018, 11:...   24.11.2018, 12:54
- - PRACE   никогда не принимали так, при том, ранее счетчики ...   4.12.2018, 15:16