сообщение 19.2.2014, 13:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 38219



Здравствуйте. Эксплуатируем оборудование 0,4-10 кВ. Сейчас стали заставлять заполнять бланки переключений без сокращений слов, например, раньше можно было писать (была инструкция с допустимыми сокращениями): вкл., откл., пров., U, ПЗ, Ни - теперь только полностью всё: включить, отключить, проверить, напряжение, переносное заземление, накладка изолирующая и т.п. Уходит очень много времени и бумаги! Насколько это необходимо по правилам ТБ? В действующих федеральных документах этот вопрос обойден.
И еще. Согласно инструкции по переключениям персонал обязан убеждаться в отключенно (включенном) состоянии коммутационного аппарата и вписывать такой пункт в бланк. Для чего это делать, например, когда разъединитель у тебя перед глазами? Или, например, на сборке RM6? Кто-то здесь писал, что такая избыточность наоброт может привести к ошибкам, когда персонал думает не о работе, а о том, чтобы без помарок заполнить бланк.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 21.11.2018, 15:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



ПТЭЭП:
1.5.36. При переключениях в электроустановках должен соблюдаться следующий порядок:
работник, получивший задание на переключения, обязан повторить его, записать в оперативный журнал и установить по оперативной схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций; составить, если требуется, бланк переключений. Переговоры оперативного персонала должны быть предельно краткими и ясными. Оперативный язык должен исключать возможность неправильного понимания персоналом принимаемых сообщений и передаваемых распоряжений. Отдающий и принимающий распоряжение должны четко представлять порядок операций;
если переключения выполняют два работника, то тот, кто получил распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме соединений второму работнику, участвующему в переключениях, порядок и последовательность предстоящих операций;
при возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует прекратить и проверить требуемую последовательность по оперативной схеме соединений;
после выполнения задания на переключения об этом должна быть сделана запись в оперативном журнале.
1.5.37. При планируемых изменениях схемы и режимов работы энергетического оборудования Потребителей, изменениях в устройствах РЗА диспетчерскими службами, в управлении которых находится оборудование и устройства РЗА, должны быть заранее внесены необходимые изменения и дополнения в типовые программы и бланки переключений на соответствующих уровнях оперативного управления.
1.5.39. Бланк переключений заполняет дежурный, получивший распоряжение на проведение переключений. Подписывают бланк оба работника, проводивших переключения.
Контролирующим при выполнении переключений является старший по должности.
Ответственность за правильность переключений во всех случаях возлагается на обоих работников, выполнявших операции.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- I-electric   Заполнение бланков переключений, сокращения   19.2.2014, 13:35
- - Джоуль   Цитата(I-electric @ 19.2.2014, 17:35...   19.2.2014, 16:17
- - с2н5он   правила полного написания не требуют, если не возн...   19.2.2014, 16:23
- - I-electric   В МПОТе в указаны сокращения, принятые в самой кни...   19.2.2014, 17:01
- - uvk2   Цитатаэти новшества ввело новое руководство, прише...   19.2.2014, 19:33
- - Сергей ДД   Цитата(I-electric @ 19.2.2014, 14:35...   20.2.2014, 9:16
|- - I-electric   Цитата(Сергей ДД @ 20.2.2014, 9:16) Убежд...   20.2.2014, 17:26
|- - Сергей ДД   Цитата(I-electric @ 20.2.2014, 18:26...   20.2.2014, 19:41
- - I-electric   Местных инструкций все-равно полно и так. Просто м...   25.2.2014, 20:49
- - 220v-elektrik   Зачем обсуждать то, что предписывает инструкция? Н...   25.2.2014, 22:27
|- - I-electric   Цитата(220v-elektrik @ 25.2.2014, 22...   1.3.2014, 23:03
- - Gabik   Раз коснулись темы бланков переключений, хочу узна...   24.3.2014, 10:00
|- - I-electric   Цитата(Gabik @ 24.3.2014, 10:00) Раз косн...   15.4.2014, 12:00
|- - Gabik   Цитата(I-electric @ 15.4.2014, 14:00...   16.4.2014, 9:30
- - Евгений   У вас скорее всего локальным документом введено уж...   24.3.2014, 11:56
- - sergworld   А кто подскажет, кто заполняет бланки переключения...   13.11.2018, 9:50
|- - Костян челябинский   Цитата(sergworld @ 13.11.2018, 11:50) кто...   13.11.2018, 18:32
|- - I-electric   Цитата(sergworld @ 13.11.2018, 9:50) А кт...   20.11.2018, 19:11
|- - Джоуль   Цитата(sergworld @ 13.11.2018, 13:50) А к...   22.11.2018, 10:34
- - Ваня Иванов   ПТЭЭП: 1.5.36. При переключениях в электроустановк...   21.11.2018, 15:43
- - Roman D   <можно удалить> Какой в задницу бланк перекл...   21.11.2018, 21:17
|- - Сергей ДД   Цитата(Roman D @ 21.11.2018, 21:17) <м...   22.11.2018, 11:51
|- - Null   Цитата(Сергей ДД @ 22.11.2018, 11:51) Еще...   22.11.2018, 13:28
||- - Сергей ДД   Цитата(Null @ 22.11.2018, 13:28) И правил...   22.11.2018, 16:10
|- - Гость   Цитата(Сергей ДД @ 22.11.2018, 11:51) Бре...   22.11.2018, 16:26
- - Null   Несколько лет назад, когда бланки еще в типография...   22.11.2018, 9:11
- - Tad   Это как? Ведь индуцироваться может только переменн...   22.11.2018, 13:38