Допустимое количество муфт на линии 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимое количество муфт на линии 0,4кВ |
20.11.2018, 20:44
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 |
Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). Получено предписание заменить линию со ссылкой на ПУЭ 2.3.70.
"2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: - для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.; - для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.; -для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; -для одножильных кабелей 2 шт. Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается." но здесь про низковольтный кабель не сказано. Может кто встречал, где нормируется количество муфт? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2018, 21:59
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). ... Уточните, пожалуйста, 300 м это длина линии до первого светильника или общая длина линии наружного освещения? Повреждения где, между опорами освещения или на линии питания, т.е. до первой опоры? |
|
|
Victorr Допустимое количество муфт на линии 0,4кВ 20.11.2018, 20:44
Roman D Они пытаются применить строительные нормы (ПУЭ) к ... 20.11.2018, 20:53
Victorr Да линия как раз новая, они только сдали ее, а дор... 20.11.2018, 20:59
Roman D Цитата(Victorr @ 20.11.2018, 19:59) Да ли... 20.11.2018, 21:48
Victorr Это промежуточный участок. Общая длина - несколько... 21.11.2018, 6:33![]() ![]() ![]() |
|