Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). Получено предписание заменить линию со ссылкой на ПУЭ 2.3.70.
"2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: - для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.; - для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.; -для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; -для одножильных кабелей 2 шт. Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается." но здесь про низковольтный кабель не сказано. Может кто встречал, где нормируется количество муфт? |
|
|
![]() |
20.11.2018, 20:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Они пытаются применить строительные нормы (ПУЭ) к эксплуатируемой линии? Это называется "натянуть сову на глобус". Читаем п. 1.1 ПУЭ.
А если же Вы пытаетесь сдать в эксплуатацию "колбасу", то, как говорил Давид Маркович Гоцман, "хлебайте это ситечком". Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2018, 20:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Victorr Допустимое количество муфт на линии 0,4кВ 20.11.2018, 20:44
Victorr Да линия как раз новая, они только сдали ее, а дор... 20.11.2018, 20:59
Roman D Цитата(Victorr @ 20.11.2018, 19:59) Да ли... 20.11.2018, 21:48
Гость сочувствующий Цитата(Victorr @ 20.11.2018, 20:44) Добро... 20.11.2018, 21:59
Victorr Это промежуточный участок. Общая длина - несколько... 21.11.2018, 6:33![]() ![]() ![]() |
|