Нахождние тока короткого замыкания , нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нахождние тока короткого замыкания , нужна помощь |
| Гость_Рома_* |
25.3.2008, 0:21
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается ток короткого замыкания. Имеется мощность трансформатора и длина линии от ТП. Если можно, то подробнее. Спасибо большое за внимание!
|
|
|
![]() |
7.4.2008, 17:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Роман, Вы считаете для учебы, для проекта, из любопытства?
Для проекта Zт/3 есть в справочниках. Для 1000-ков: зв-зв.- 27 мОм для Uк=5,5%, 33,6 мОм для 8% тр-зв. - соответственно 9 и 12,8 мОм |
|
|
Рома Нахождние тока короткого замыкания 25.3.2008, 0:21
электроник1 Iкз= 220 В/ Zпетли + Zтр-ра/3
Индуктивное и акти... 25.3.2008, 0:26
Рома Спасибо за помощь!
у меня возник вопрос по дан... 5.4.2008, 16:11
Олега Роман, "по-взрослому" расчетным видом КЗ... 6.4.2008, 0:16
Рома А можете дать ссылку для скачивания ГОСТ Р 50270-9... 6.4.2008, 14:15
Олега Прошу прощения, указанный ГОСТ заменен на 28249-93... 6.4.2008, 18:39
Рома Спасибо большое за помощь!
У меня еще такой в... 6.4.2008, 22:52
Гость Цитата(электроник1 @ 25.3.2008, 0:26) Iкз... 7.4.2008, 14:20
Рома Меня попросили это сделать на работе для проекта, ... 7.4.2008, 18:36
Олега ЗВ-ЗВ -первичные обмотки соединены звездой, вторич... 8.4.2008, 8:43![]() ![]() ![]() |
|