Всем доброго дня, есть такой вот замечательный блок АВР OMD800 с мотор-приводом OTM40.
Всё работает, всё прекрасно.
Плохо с индикацией, в виду пряморукости сборки панели АВР 1й ввод подключили к положению рубильника "II", второй ввод к положению рубильника "I".
Теперь лампы на дверце показывают наличие питания на вводах правильно, а вот блок АВР на дисплее - неправильно. (Лампа - горит ввод 1, АВР - горит ввод 2). Програмно, в мозгах АВР, эта история не лечится.
Так вот, есть способ лечения, не делая переошиновки.
Поменять на клеемнике проводники, отвечающие за подачу управляющего сигнала на мотор-привод (схема ниже). Как я понимаю, это обычный сухой контакт. Плюс поменять клемы Х11 и Х12, чтобы производилось правильное переключение при отсутствии напряжения на одном из вводов.
Рабочий вариант или могут быть подводные камни?

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.11.2018, 14:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
___VITOS___
сообщение 16.11.2018, 17:19
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Докладаю.
Перебросил, всё работает, кажет как надо.

Отдельное спасибо пользователю uma, т.к. проглядел тему с реверсом в мануале, если бы do1 и do2 не переставил, была бы алярма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 11:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены