Всем доброго дня, есть такой вот замечательный блок АВР OMD800 с мотор-приводом OTM40.
Всё работает, всё прекрасно. Плохо с индикацией, в виду пряморукости сборки панели АВР 1й ввод подключили к положению рубильника "II", второй ввод к положению рубильника "I". Теперь лампы на дверце показывают наличие питания на вводах правильно, а вот блок АВР на дисплее - неправильно. (Лампа - горит ввод 1, АВР - горит ввод 2). Програмно, в мозгах АВР, эта история не лечится. Так вот, есть способ лечения, не делая переошиновки. Поменять на клеемнике проводники, отвечающие за подачу управляющего сигнала на мотор-привод (схема ниже). Как я понимаю, это обычный сухой контакт. Плюс поменять клемы Х11 и Х12, чтобы производилось правильное переключение при отсутствии напряжения на одном из вводов. Рабочий вариант или могут быть подводные камни? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.11.2018, 14:59 |
![]() |
|
![]() |
![]()