Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Имеется дом. От ВЛ идет СИП. 4 провода: 3 фазы, ноль. 380В. Потребители все 1-ф. Возможно, в будущем будет эл.плита 3-ф. Проводка в доме уже сделана: на розетки 3*2,5, на освещение 3*1,5. Фазные проводники от линий посажены на свои автоматы/УЗО/диф.автоматы; нули, соответственно, тоже. Провода "заземления" все сведены на одну шину, к которой хотелось бы подключить зазмляющий контур.
На данном этапе есть возможность произвести работы связанные с устройством заземляющего контура (заземления). Для этого необходимо расчитать кол-во вертикальных, длину горизонтальных заземлителей и т.д. Как я понимаю, для произведения расчета необходимо знать некоторые исходные величины (глубина промерзания грунта в моем регионе 60-70 см, рунт - чернозём). Так вот не могу понять какое должно быть сопротивление заземляющего контура в моём случае. Подскажите, пожалуйста. Если необходимы дополнительные данные - задавайте вопросы, отвечу. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Вогнал я в грунт уголки, сварил ох между собой, вывел полосу, соединил её со щитком. Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Каким образом? Проверить сопротивление ЗУ, которое не нормируется? Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром Диф. сработает Проводник PEN делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после? Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом. ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. В садоводствах чаще сразу заводят на счётчики после чего фазы на АВ а PEN на корпус рщ, но лучше на шину, на которую приходит повторное заземление и уходят N и PE и реРЩ |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. ... ПУЭ, 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети ... Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Ну так про PEN то тут не сказано, аднакама.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |