Всем добра.
Столкнулся по работе с нестандартной проблемой. Имеется ТП с ТМГ-400/10 Имеется Абонент со своим ВРУ От ТП до ВРУ проложены 2 высоковольтных (!) кабеля АСБ 3х240 со свинцовой оболочкой (Да, абонент запитан по 380 В. Да, кабели 6 кВ. Проложили то, что выдал заказчик Бог знает когда (лет 5-6-7 назад) По одному кабелю пущены 3 фазы, по второму кабелю пущен ноль. Стала поступать жалоба на повышенное напряжение. По результатам замеров на ТП уходит 225-227 фазное, у абонента приходит 235-237. Длина линии 150 метров. Что можно предпринять в данной ситуации? P.S. Бала подобная ситуация, когда к Абоненту на один Автомат шло 4 НВ КЛ 4х240, по одной КЛ - фаза А, по другой - фаза В, по другой - фаза С, по другой - Ноль. Проблема была решена изменением схемы подключения кабелей: на каждом кабеле сделали А,В,С, N и все нормализовалось. А тут кабель 3х жильный. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
11.11.2018, 23:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Компенсация бывает продольная и поперечная по способу включения конденсаторов в сеть. Продольную компенсацию часто применяли для повышения напряжения в конце линии. Но схему с последовательным включением конденсаторов нужно использовать при постоянной нагрузке(токе), иначе эффект не тот. В нашем случае вполне возможно наличие резонансного контура. И при неблагоприятном совпадении параметров напряжение легко может выйдти за допустимые пределы. Кто считал в институте длинные высоковольтные линии наверняка обращал внимание на повышение напряжения в конце линии. Там эффект ярко выражен и учитывается при проектировании. А тут неправильное исполнение КЛЭП и вот оно непонятное - резонанс.
|
|
|
12.11.2018, 8:51
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3977 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Кто считал в институте длинные высоковольтные линии наверняка обращал внимание на повышение напряжения в конце линии. .. Да какие тут длинные линии? Длина 50Гц синусоидальной волны составляет 6 Мм. Линия будет длинной, если ее длинна будет выше 6 Мм, а тут длина участка линии всего 150м. Отключить потребителя, измерить напряжение на конце. Если оно нормализуется, а при повторном включении снова возрастет, то послать абонента на х..й. Пусть ищет у себя большие емкости и отключает их. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.11.2018, 15:59 |
|
|
Bryan Holland Напряжение у Абонента выше чем на ТП 9.11.2018, 8:55
razread Все замеры выложите между всеми фазами. И линейное... 9.11.2018, 10:13
Bryan Holland Цитата(razread @ 9.11.2018, 10:13) Все за... 9.11.2018, 11:04
Shturman1 Цитатану разве только при использовании конденсато... 9.11.2018, 12:07
razread Цитата(Shturman1 @ 9.11.2018, 13:07) изви... 9.11.2018, 14:29
S-cream Вполне вероятна "перекомпенсация"
Еще в... 9.11.2018, 12:28
-Mike- Ещё дополнительно к перекомпенсации вероятно индук... 9.11.2018, 12:41
Aleksandrspb Поменяйте названия - тп и абонент, и всё встанет н... 9.11.2018, 12:51
Shturman1 а есть возможность отключить всех потребителей и и... 9.11.2018, 13:26
Roman D Неплохо бы true RMS приборчик взять. 9.11.2018, 15:25
-Mike- Первый 3-х проводный кабель обеспечивает эквивален... 9.11.2018, 15:46
razread Цитата(-Mike- @ 9.11.2018, 16:4... 9.11.2018, 18:11
-Mike- Цитата(razread @ 9.11.2018, 21:11) Это по... 9.11.2018, 20:24
с2н5он замеры проводились одновременно? 9.11.2018, 17:59
Roman D Цитата(с2н5он @ 9.11.2018, 16:59) замеры ... 9.11.2018, 18:13
S-cream -Mike-, был у мну движок на 640 квт по 0,4.
Так мы... 9.11.2018, 20:42
Ixtim По итогу выяснится, что ТС проводил измерения разн... 10.11.2018, 6:35
Roman D Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 7:51) Пусть и... 12.11.2018, 12:22
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 9:51) ...Длин... 12.11.2018, 15:28
Dimka1 6 Мм 12.11.2018, 15:53
razread Тут даже не столько длина линии имеет значение, а ... 12.11.2018, 12:10
Гость Собственно не длина линии на 0,4кВ имеет критическ... 12.11.2018, 16:43
Roman D Цитата(Гость @ 12.11.2018, 15:43) Фазы от... 12.11.2018, 19:31