![]() Напряжение у Абонента выше чем на ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Напряжение у Абонента выше чем на ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2018 Пользователь №: 54883 ![]() |
Всем добра.
Столкнулся по работе с нестандартной проблемой. Имеется ТП с ТМГ-400/10 Имеется Абонент со своим ВРУ От ТП до ВРУ проложены 2 высоковольтных (!) кабеля АСБ 3х240 со свинцовой оболочкой (Да, абонент запитан по 380 В. Да, кабели 6 кВ. Проложили то, что выдал заказчик Бог знает когда (лет 5-6-7 назад) По одному кабелю пущены 3 фазы, по второму кабелю пущен ноль. Стала поступать жалоба на повышенное напряжение. По результатам замеров на ТП уходит 225-227 фазное, у абонента приходит 235-237. Длина линии 150 метров. Что можно предпринять в данной ситуации? P.S. Бала подобная ситуация, когда к Абоненту на один Автомат шло 4 НВ КЛ 4х240, по одной КЛ - фаза А, по другой - фаза В, по другой - фаза С, по другой - Ноль. Проблема была решена изменением схемы подключения кабелей: на каждом кабеле сделали А,В,С, N и все нормализовалось. А тут кабель 3х жильный. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Первый 3-х проводный кабель обеспечивает эквивалентный конденсатор относительно земли с R кабеля (распределённая RC цепь). Второй кабель - эквивалент индуктивности. При этом резонанс похоже наблюдается только для тока в нулевом проводе, симметричные же фазные токи здесь роли не играют.
Получается последовательное соединение RC цепи и индуктивности, т.е. колебательный контур, который может резонировать, а на нагрузке появится более высокое напряжение. В нашем случае для режима малых токов в нулевом проводе (повышенном вносимом в контур сопротивлении), но ассиметричной нагрузке перенапряжение должно ещё больше подняться. Скомпенсировать резонансные параметры системы можно, думаю, включив компенсирующие конденсаторы в ВРУ, что равносильно уменьшению индуктивности PEN проводника. Сообщение отредактировал -Mike- - 9.11.2018, 20:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Получается последовательное соединение RC цепи и индуктивности, т.е. колебательный контур, который может резонировать, а на нагрузке появится более высокое напряжение. В нашем случае для режима малых токов в нулевом проводе, но ассиметричной нагрузке перенапряжение должно ещё больше подняться. Ничего себе у вас теория. Обычно сталкиваюсь с проблемой низкого напряжения у потребителей из-за длинной линии. Это получается, согласно вашей теории если провести расчёты и включать резонатор в сеть потребителя, то можно поднять напряжение? Согласен что РЕN проводник из-за того что он в отдельном кабеле может представлять из себя индуктивность, особенно если учесть что кабель имеет компенсатор сложенный в бублик, но всё же это индуктивное сопротивление не должно же быть высоким, учитывая что частота 50Гц и напряжение 220В. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |