Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сечение кабеля , Кабель по мощности двигателя

Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 12:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836



Здравствуйте! Помогите подобрать кабель по сечению к эл.двигателю 200kw 380v 340A cosf 0.88. Длина кабеля 80м. В разных таблицах разные данные. Интересуют медные и алюминиевые жилы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 5.11.2018, 20:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Roman D, спасибо за табличку. Но закон подлости подсказывает, что измеренные на реальной жиле размеры будут отличаться от указанных. Хотелось бы именно измерить. Мне где-то попадалась такая формула - квадрат длины окружности делится на четыре ПИ. Если заглядывают сюда математики - подскажите , из той ли оно оперы?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.11.2018, 17:18
Сообщение #3





Гости






Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) *
... Но закон подлости подсказывает, что измеренные на реальной жиле размеры будут отличаться от указанных. Хотелось бы именно измерить. ...

Если есть желание измерить, воспользуйтесь старым дедовским способом: приложите торец сектора к миллиметровке и посчитайте квадратики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dmitry.molodoy   Сечение кабеля   26.10.2018, 12:23
- - Костян челябинский   Это вопрос профессионала? Да здесь чайники иной ра...   26.10.2018, 12:53
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2018, 12...   26.10.2018, 13:32
|- - ЛЕША   Цитата(Roman D @ 26.10.2018, 17:32) Тип н...   26.10.2018, 13:38
|- - Roman D   Цитата(ЛЕША @ 26.10.2018, 13:38) Это Вы н...   26.10.2018, 13:44
- - Dmitry.molodoy   Умники!!! Ответьте на вопрос.   26.10.2018, 14:00
- - ЛЕША   Запросто. Сначала показывайте, какими таблицами п...   26.10.2018, 14:05
- - просто Гоша   Мы не умники, а многоопытные пользователи электроэ...   26.10.2018, 14:08
- - Dmitry.molodoy   Кабель уже проложен, точнеедва в параллель сечение...   26.10.2018, 14:47
|- - ЛЕША   Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 18:47...   26.10.2018, 14:57
- - Dmitry.molodoy   От70 до78   26.10.2018, 15:00
|- - Dimka1   120..150 кв мм При 95 кв мм придется обдувать кабе...   26.10.2018, 16:12
|- - ___VITOS___   Цитата(Dimka1 @ 26.10.2018, 16:12) 120..1...   26.10.2018, 16:46
|- - ___VITOS___   Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:46) П...   26.10.2018, 16:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 26.10.2018, 16:12) 120..1...   26.10.2018, 16:36
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:36) Д...   26.10.2018, 16:49
- - Roman D   И что интересно, в реале токи в двух параллельных ...   26.10.2018, 17:14
- - Dmitry.molodoy   У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинако...   26.10.2018, 17:27
|- - ___VITOS___   Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27...   26.10.2018, 17:30
|- - Dimka1   Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27...   26.10.2018, 17:35
- - Dmitry.molodoy   Может каким либо образом влиять частотник?   26.10.2018, 17:31
- - Dmitry.molodoy   Будьте добры напишите из какого источника Вы взяли...   26.10.2018, 17:44
|- - Roman D   Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 16:44...   26.10.2018, 18:30
- - Dmitry.molodoy   Я Вас уверяю у меня реально 2кабеля 4×95кв мм...   26.10.2018, 20:34
|- - Roman D   Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 19:34...   27.10.2018, 9:17
- - шахтер   Два кабеля параллельно одинакового сечения, это об...   3.11.2018, 10:41
- - uvk2   ЦитатаЯ не буду спорить, что в кабельном журнале т...   3.11.2018, 21:18
|- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 20:18) А кто ниб...   4.11.2018, 9:06
|- - Tad   Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 20:18) А кто ниб...   8.11.2018, 12:28
- - BB   Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:31...   5.11.2018, 20:16
- - uvk2   Roman D, спасибо за табличку. Но закон подлости по...   5.11.2018, 20:49
|- - Dimka1   Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) Roman D, ...   5.11.2018, 22:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) ... Но за...   8.11.2018, 17:18
- - Null   http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost...   5.11.2018, 21:14
- - Zernomor   Допустимый длительный ток кабеля 95 кв.мм. - 190 А...   8.11.2018, 12:19
- - Zernomor   Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 23:18) А кто ниб...   8.11.2018, 17:08
- - Гость Алекспб   Дмитрий, жаль что так и не указали реальный ток по...   10.11.2018, 11:45
- - Диего   Здравствуйте. А как в таком случае подбирается каб...   10.11.2018, 11:59
- - Костян челябинский   По ПУЭ   10.11.2018, 16:20