Сечение кабеля , Кабель по мощности двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение кабеля , Кабель по мощности двигателя |
26.10.2018, 12:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2018 Пользователь №: 54836 |
Здравствуйте! Помогите подобрать кабель по сечению к эл.двигателю 200kw 380v 340A cosf 0.88. Длина кабеля 80м. В разных таблицах разные данные. Интересуют медные и алюминиевые жилы. Спасибо.
|
|
|
![]() |
8.11.2018, 12:19
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Допустимый длительный ток кабеля 95 кв.мм. - 190 А. Получается в идеале каждый кабель загружен 91% (теоретический ток не 240, а 246А). В реалии: cos у асинхронных двигателей не дотягивает до 0.8; кабели изготавливаются с довольно значительным минусовым значением по сечению; нагрузка на кабели не равномерная. В результате кабели перегружены. В своих проектах я никогда не нагружаю даже одиночный кабель больше чем на 70%. Бережёного Бог бережёт.
|
|
|
Dmitry.molodoy Сечение кабеля 26.10.2018, 12:23
Костян челябинский Это вопрос профессионала? Да здесь чайники иной ра... 26.10.2018, 12:53
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2018, 12... 26.10.2018, 13:32
ЛЕША Цитата(Roman D @ 26.10.2018, 17:32) Тип н... 26.10.2018, 13:38
Roman D Цитата(ЛЕША @ 26.10.2018, 13:38) Это Вы н... 26.10.2018, 13:44
Dmitry.molodoy Умники!!! Ответьте на вопрос. 26.10.2018, 14:00
ЛЕША Запросто.
Сначала показывайте, какими таблицами п... 26.10.2018, 14:05
просто Гоша Мы не умники, а многоопытные пользователи электроэ... 26.10.2018, 14:08
Dmitry.molodoy Кабель уже проложен, точнеедва в параллель сечение... 26.10.2018, 14:47
ЛЕША Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 18:47... 26.10.2018, 14:57
Dmitry.molodoy От70 до78 26.10.2018, 15:00
Dimka1 120..150 кв мм
При 95 кв мм придется обдувать кабе... 26.10.2018, 16:12
___VITOS___ Цитата(Dimka1 @ 26.10.2018, 16:12) 120..1... 26.10.2018, 16:46
___VITOS___ Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:46) П... 26.10.2018, 16:59
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 26.10.2018, 16:12) 120..1... 26.10.2018, 16:36
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:36) Д... 26.10.2018, 16:49
Roman D И что интересно, в реале токи в двух параллельных ... 26.10.2018, 17:14
Dmitry.molodoy У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинако... 26.10.2018, 17:27
___VITOS___ Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27... 26.10.2018, 17:30
Dimka1 Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27... 26.10.2018, 17:35
Dmitry.molodoy Может каким либо образом влиять частотник? 26.10.2018, 17:31
Dmitry.molodoy Будьте добры напишите из какого источника Вы взяли... 26.10.2018, 17:44
Roman D Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 16:44... 26.10.2018, 18:30
Dmitry.molodoy Я Вас уверяю у меня реально 2кабеля 4×95кв мм... 26.10.2018, 20:34
Roman D Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 19:34... 27.10.2018, 9:17
шахтер Два кабеля параллельно одинакового сечения, это об... 3.11.2018, 10:41
uvk2 ЦитатаЯ не буду спорить, что в кабельном журнале т... 3.11.2018, 21:18
Roman D Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 20:18) А кто ниб... 4.11.2018, 9:06
Tad Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 20:18) А кто ниб... 8.11.2018, 12:28
BB Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:31... 5.11.2018, 20:16
uvk2 Roman D, спасибо за табличку. Но закон подлости по... 5.11.2018, 20:49
Dimka1 Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) Roman D, ... 5.11.2018, 22:16
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) ... Но за... 8.11.2018, 17:18
Null http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost... 5.11.2018, 21:14
Zernomor Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 23:18) А кто ниб... 8.11.2018, 17:08
Гость Алекспб Дмитрий, жаль что так и не указали реальный ток по... 10.11.2018, 11:45
Диего Здравствуйте. А как в таком случае подбирается каб... 10.11.2018, 11:59
Костян челябинский По ПУЭ 10.11.2018, 16:20![]() ![]() ![]() |
|